目前规范规定高层设置10分钟消防水箱,一般都18立方米,但同时要设置消防增压泵,一般5l/s,直接接入管网,我认为如果按10分钟计算,水量用的很少,用不是几方水,那样就合18方矛盾, 请各位老师回答!!!!
我是新手,现在有一个高层拿去审查,结果审查公司让我标明屋顶增压水泵的起闭压力,以前没碰到过,希望各位老大指点一下!还有一个是地下排污泵的起停水位控制标注,都不知道怎么开联系单
请教稳压泵和气压罐的补水泵是不是指的同一个泵!!如果不是讨论高规7.4.8增压设备的出量和气压罐的容积所对应的东西,以及气压罐的补水泵的流量就没有意义了!!! 本人认为应该不是一回事!!!向各位请教,理由如下: 1.条文说明里边有:"对于增压水泵,其出水量应满足一个消火拴用水或者一个自动喷水灭火系统喷头的用水量.对于气压给水设备的水压罐其调节容积应为450L"这里将其分开来写,本身就说明气压给水设备和增压泵作为加压设置的两种方式来说明.2.规范规定"增压水泵得出水量,对消火拴给水系统不应大于5L/s;对于自动喷水灭火系统不应大于1L/s."这里设置增压水泵的上限本人认为主要的原因还是供水流量能够小于启动一个消火拴和一个喷头时的流量,使得系统的供水压力在打开一个消火拴和一个喷头时能够急剧下降,从而达到消防水泵的顺利启动!由于没有太大的调节容积,系统正常的压力波动也是靠小泵补水来满足要求的,小流量可以减少水泵的频繁启动.3.气压给水设备有一定的调节容积可以有一定的调节容积,本人觉得规范"调节容积宜为450L",而没有说大或者小就说明火灾初期30s内能
【 产品特点 】 1、恒压:可保持给水系统压力恒定,沐浴水温不会忽冷忽热.。 2、省电节能:由变频器控制 ,软起动、无段变速,节通运行效率高.。 3、体积小:压力靠马达速度之变化 ,无需大型压力桶及水塔.。 4、启动电流小:平绶启动 ,停止.克服了传统压力开关等控制器造成的频繁启动时的耗电损失.。
四川高层自来水增压水泵|无负压供水设备在应用中的注意事项: 1、检查高层自来水增压水泵的水孔、放气孔和放油孔的封口塞是否松动,如有松动,必须旋紧。 2、检查高层自来水增压水泵叶轮和进水口周围有无水草、杂物,如有应予清除。 3、检查电缆是否有断裂或破坏,如有,应立即更换。 4、用500v摇表测试高层自来水增压水泵的绝缘电阻不得低于0.5MQ,若低于0.5MQ,应打开放气封口塞进行烘干或晒干。 5、检查全部电路、开关等是否接好和正确,并检查电动机的旋转方
高规7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。 请问为什么在这种情况下要限制增压泵出水量,求高手解答。
《高规》7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。条文解释:7.4.8 本条对增压设施作出具体规定。设置增压设施的目的主要是在火灾初起时,消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要求。对增压水泵,其出水量应满足一个消火栓用水量或一个自动喷水灭火系统喷头的用水量。对气压给水设备的气压水罐其调节水容量为两支水枪和5个喷头30s的用水量,即2×5×30+5×1×30=450L。规范说:“出水量对消火栓给水系统不应大于5L/s,对自动喷水灭火系统不应大于1L/s”解释说:“出水量应满足一个消火栓用水量或一个自动喷水灭火系统喷头的用水量”我不明白说的到底是什么意思?大家都来谈谈。由此引申的问题:1.喷淋和消火栓系统的增压设备可不可以共用一套?还是用两套?2.增压设备是放在屋顶好,还是放在地
某高层住宅楼屋顶水箱不能满足最不利点水压要求,增压稳压设施放在室外消防水泵房内,审图单位认为不可以?屋顶水箱间太小不能放增压稳压设施,那该怎摸办?
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
各位同仁本人做了一个消防泵房是供学校整个校区的,校区内每个单体没有消防水箱和增压稳压设备,由于泵房只有5M*7.4M,放了消火栓和喷淋的四台泵后,要是做两套气压增压后,还要放一套无负压供水设备,根本放不下,请问有没有人做过,或有更好的办法,能不能消火栓和喷淋共用一套稳压装置?
1、消防水炮给水系统是否需要连接至屋顶水箱,并设置增压稳压装置?2,屋顶水箱设置在夹层,空间不够,将增压稳压装置放在负一层的消防水泵房内,这样的话增压稳压装置的进水应该从哪里连接?连接自屋顶水箱还是直接连接自地下室的消防水池?
高层民用建筑设计防火规范GB 50045-95(2005年版)7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。条文解释:7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。疑问一:增压水泵的流量怎么选择?疑问二:气压水罐的调节水容量一定为450L?如果选择大流量喷头K=115,甚至更大,气压水罐的调节水容是不是加大?
1、低层建筑中、可以采用前十分钟天面水箱供水,以后采用市政自来水供水吗? 如果可以,需在设加压水泵吗?流量应为10L、5L?需要气压罐吗?2、低层建筑中没有天面消防水箱可以吗?有何措施保证?3、稳压设备中,喷淋稳压的流量为多少?是否一定要设气压罐?作用?
消防用增压稳压泵设备选用中,关于P1,P2,PS1,PS2的计算和各自的意义都是什么?有哪些注意事项.请各位多多指教.
各位斑竹,请教一个问题,可能有些幼稚。屋顶水箱设置的稳压泵进出管设置DN50,而管网管径为DN100可否行得通,若行得通,在哪里变径更为合适。谢谢。
作设计好几年了,消防水泵一直用的是立式多级消防泵居多,可能是设计惯性了,一直没有用过和了解过卧式消防泵的情况,这里提一下,看看还有多少水友在使用,以及这个卧式水泵有什么优点。
98S205消防增压稳压设备
多层建筑的屋顶消防水箱要设置水泵增压吗?GB50016-2006貌似只说了重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位。 并且在消火栓箱内设置启泵按钮就行。高规才有高位水箱的压力要求,那么高层才考虑加压泵吗?
<<高规>>7.4.8 设有高位消防水箱的消防给水系统,其增压设施应符合下列规定:7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。7.4.8.2 气压水罐的调节水容量宜为450L。7.4.8.1条增压水泵的出水量,我觉得应是对消火栓给水系统不应小于5L/s;对自动喷水灭火系统不应小于1L/s吧,因为如果是小于的话,火灾发生后的10min内,水压是不够的,灭火效果也不佳,既水压然不够,为什么还要设高位水箱,不如不设水箱而加强直接启动消防水泵的可靠性.7.4.8.2条气压水罐的调节水容量应该是不小于450L,如果不谈经济的话.....各位师兄们,敬请指教!
我这里有一个工程,业主要把泵房放在水池上面,那我想只能用潜水泵才能满足水泵的自灌吸水了,目前还在考虑中。还有就是在采用河道或者池塘水作为消防水源的情况下(假设满足要求),该如何设置泵房呢?