首页 课程 资料 论坛
  • 消防水泵控制设计的误区

    目前很多的消防水泵控制箱设计都没有按照GB16806标准执行,往往按照图集、GB50974标准等,使得在安装验收时出现很多问题。 常见不符合GB16806标准的问题: 问题1:巡检柜只能巡检与巡检柜相同功率的水泵,不同 功率的水泵不能用一台巡检柜  问题2:没有水流开关信息,不能用压力信号代替。 问题3:工作电流达到正常值的150%必须在1分钟之内停泵并报警,达到正常值的115%必须能长期工作。  问题4:二次图不能参见图集,按图集接线,无法通过型式试验。 问题5:不能加装手动强制启动装置,目前还没有加装这个功能的3CF产品,设计了也是买不到有3CF认证的。

  • 消防水泵不是自灌式怎么办?

    各位大侠,建规说,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是这样就不能保证吸上水了,有什么办法解决吗?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到这个帖子翻上来,目前这个问题不需要讨论了,新建规修改后消防水泵要求自灌,非自灌已经不能用了。

  • 消防水泵及风机控制系统

    图纸简介: 消防水泵及风机控制系统二次设备电路图 ,对于消防二次配线有帮助 投稿网友: cx_hfta 上传时间: 2013-11-17

  • 请教消防水泵控制的问题

    请教消防水泵控制的问题

    如下图中红线框内部分(本图来自图籍01D303-3P10),在KA4-1或KA4-2线圈得电后,KT3线圈失电,延时60S后KT3动合触点闭合,但由于KA4-1或KA4-2的动断触点早一断开,KA5中间继电器的线圈不能得电.如果KA5线圈不能得电,在01D303-3P11图中,似乎不能通过消火栓按钮启动消防水泵.这是为什么??我的理解错误么?/请高手解答一下,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!注:KA4-2是可以取消的.[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-31 23:17 编辑 ]

  • 典型违反强条实例:消防水泵自动停泵控制

    收录于话题 《消防给水及消火栓系统技术规范》规定: 消防水泵不应设置自动停泵的控制功能,停泵应由具有管理权限的工作人员根据火灾扑救情况确定。 本条为强制性条文,必须严格执行。在以往的工程实践中发现有的工程往往设置自动停泵控制要求,这样可能造成火灾扑救的失败或挫折,因火场消防水源的供给有很多补水措施,并不是设计1h~6h火灾延续时间的供水后就没有水了,如果突然自动关闭水泵也会给在现场火灾扑救的消防队员造成一定

  • 关于消防水泵二次控制图纸的疑问

    关于消防水泵二次控制图纸的疑问

    本帖最后由 攻城师84035 于 2015-4-6 20:04 编辑 这个接线端子表右侧连出的每一条线代表实际施工的一根电线,是不是?这个选择开关SAC是怎么连接,怎么看图?竖向的虚线代表什么意思,?我理了下,是不是这样?这个SAC选择开关有三个档位, 问题一:总共有6对(12个)个触点,是不是?选择一个档位联通2对触点? 问题二:选择1#用2#备的时候,圆圈11和圆圈12触点联通,圆圈9和圆圈10触点联通?选择手动档位的时候,圆圈5和圆圈6触点联通,圆圈7和圆圈8触点联通?同理,选择2#用1#备的时候,圆圈3和圆圈4触点联通,圆圈1和圆圈2触点联通?

  • 详解消防水泵启动控制柜功能

    1、多种启动功能:具有中控室远程启停消防泵和消火栓按钮启泵以及消防水管网压力(或水流指示器)启动等多种启泵方式,并祥泰电气提示具有故障互投功能及报警功能; 2、启动控制功能:每台水泵的启动运行的时间查询(启动运行主要有自动状态启动、手动状态启动、消火栓启动。压力低点启动或者中控启动等都具有相应记录; 3、故障记录功能:可记录故障类别和发生时间等; 4、上位机具有以下功能:具有无线信息机数据传输功能;能远程监视设备的运行及故障状态;在本设备上能够任意启、停现场设备的运行及巡检,并且祥泰电气提示显示各水泵运行性能曲线(型谱图),并进行数据分析,出现偏差进行打印并报警。

  • 主备用消防水泵控制原理图

    我现在在做一个消防水泵的控制原理图,要求在主用泵事故时备用泵自投,怎么实现呢?说明:平常两泵都不开启,只在火灾和水位下降了最低点时才开启其中一个泵

  • 关于消防水泵自灌的问题

    有一高层综合楼,在地下一层设有水泵房,而室外消防水池设在距主体建筑15米的位置,水泵有单独的吸入管,从消防水池吸水井引出至-1.500(相对室内一层%%C0.000)位置引到泵吸入口,地下室层高为一4.5M,消防泵为立式泵,而水池的最高水位为-1.400,请问这样能达到自灌要求吗?如果吸入管高出最高水位呢?请大家多指教!

  • 关于消防水泵扬程的选择

    各位好,本人是新手,有个问题想请教:当消防水泵从市政给水管直抽时,水泵的扬程确定是否考虑市政水压?比如:市政水经过倒流防止器之后,水压为0.15MPa,而室内需要的最不利点消火栓压力需求为0.30Mpa,此时我消防泵扬程是否按0.15Mpa就可以了?请各位指教,谢谢!

  • 关于消防水泵扬程的问题

    有一个算自动喷水灭火消防泵扬程的例子,其中有关于沿程阻力的算法: ① 配水干管 Q=30 L/s,DN150,v=1.59 m/s,1000i=30.5,L≈100 m 取管道局部水头损失为沿程水头损失的20% 则配水干管水头损失=1.2×100×30.5‰=3.66 m ② 取最不利层配水管网水头损失约25 m上述中 ②项有必要算吗?还要计算整个最不利层的损失吗?

  • 关于消防水泵的几个问题???

    请教:1,消防主泵,稳压泵,加压泵的概念有什么不同?2,什么时候要用主泵,什么时候用稳压泵?3,天面水池提供10分钟的消防用水,但压力不足,这时候我是要加稳压泵还是加压泵?(我只加了加压泵)4,什么时候启动主泵?什么时候启动稳压泵?

  • 急:消防水泵控制柜接线问题

    请问:两台消防水泵控制柜,一台功率为90KW,一台功率为75KW,与上一级双电源控制柜用多大电缆连接?谢谢!另外还有一个问题请教:什么是星三角启动?有些弄不明白,请帮助讲解一下,谢谢!

  • 消防水泵自灌式吸水的探讨

    《消水规》GB50974-2014第5.1.9条.5款及其条文说明中提出了离心式消防水泵自灌式吸水的技术要求。即要求一:消防水池最低水位高于离心水泵出水管中心线,或要求二:消防水池水位能保证离心水泵吸水。以上两点技术要求满足其一即可认为消防水泵采取了自灌式吸水。问题就是,如果消防泵及其吸水、出水管路中已经充满水(出口止回阀关闭),泵及管道处于负压(真空)状态,此时消防水池已降至较低水位(比方说低于水泵吸水横

  • 消防水泵和喷淋泵可以合用吗?

    一个商铺区的消防,有喷淋系统,消火栓系统,面积总共5公顷左右,泵房设计内的消火栓泵可以和喷淋泵合用吗?合用的话有什么技术要求吗?急,望高人指教。

  • 消防水泵吸水管这样布置可以吗?

    消防水泵吸水管这样布置可以吗?

    如图,应消防水池边的房间门不能直通室外,水泵房只能布在如图所示的位置,那么水泵吸水管的长度就比较长了,而且有几个弯头,吸水管管径我采用DN200的,请教高手,不知行不行?

  • 110KW的消防水泵不能启动

    1、在未启动消防泵时,三相电源线电压为392伏,启动消防水泵后,在自耦降压启动的8秒内,电压降为312伏。2、消防泵降压启动8秒后要进入全压运行时,由于电源电压达不到水泵控制柜内交流接触器的线圈工作电压,交流接触器无法吸合而跳闸。 因为该消防工程停运一段时间,此乃维修工程,消防泵之前一直正常使用,但是现在换了水泵控制柜后就不能启动了,请问问题在哪里?求教啊!!谢谢各位。

点击加载更多

消防水泵自动控制箱

消防水泵自动控制箱专题,为您提供消防水泵自动控制箱相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防水泵自动控制箱 相关的专业交流讨论,更多消防水泵自动控制箱相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

设计者

循环水泵控制