最近在做一个大型数据中心机房楼项目,这个项目要求比较高,准备将该项目建成一个国内领先的数据中心;空调是采用水冷系统,冷冻站内有很多循环水泵,根据控制要求和节能要求,都要采用变频控制;为了保证系统的高可靠性,以及控制功能的圆满实现,所有变频控制柜都合并到楼宇自控系统中,统一招标;变频控制柜有哪些技术细节呢?怎样招标才能确保变频控制柜和水泵、和楼控系统无缝衔接呢?请懂行的高手多多指点~~
水泵变频控制柜(含西门子变频器、可编程控制器(PLC)、交流接触器、空气开关、热继电器等进口元件,)45KW*2需多少钱?
某大仙出的图纸让我参考01D303-3(常用水泵控制)的图纸,图上却写的是防风风机,01D的图集已经作废了由10D替代,10D303-3分明就是水泵控制图集和风机有毛关系?到底谁错了?
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
我想问下各位电气预算员,如何控制柜的价格作出评估,是根据几家报来的价在其中评选,还是根据元器件合出柜子的价格?一个一控三的柜子,每个泵7.5Kw,报价从17000到28000不等,那么如何才能选出最合适的价格,根据的是什么?
选了标准图集上的那种标准柜之后,除了是对水泵进行控制之外,是不是也是配电呢?还需要另给电机做配电箱么?我知道电机有主回路和控制回路,可是都可以放在控制柜里面么?我已经想了很久这个问题了,一直没有明白
请教高人:55kw水泵距控制柜500m,控制柜距电源600m,55kw水泵变频启动可行吗?如55kw水泵能在这种工况下启动,电缆选多大的?谢谢!
1、多种启动功能:具有中控室远程启停消防泵和消火栓按钮启泵以及消防水管网压力(或水流指示器)启动等多种启泵方式,并祥泰电气提示具有故障互投功能及报警功能; 2、启动控制功能:每台水泵的启动运行的时间查询(启动运行主要有自动状态启动、手动状态启动、消火栓启动。压力低点启动或者中控启动等都具有相应记录; 3、故障记录功能:可记录故障类别和发生时间等; 4、上位机具有以下功能:具有无线信息机数据传输功能;能远程监视设备的运行及故障状态;在本设备上能够任意启、停现场设备的运行及巡检,并且祥泰电气提示显示各水泵运行性能曲线(型谱图),并进行数据分析,出现偏差进行打印并报警。
高层建筑,泵房设在地下室。对于水泵控制柜(箱)布置地点有点困惑:1 如果放在泵房内,环境肯定会潮湿,对于电气设备是否会造成损害,甚至发生故障。2 若单独设一个房间作为控制室,又觉得操作不太方便。记得好象哪本规范要求,操作时视线应该看到泵的运行情况?(另外,建设单位也不愿意给此房间)不知怎么才算合理!请指教!谢谢!
以潜污泵为例,一般都是两个泵,一用一备,请问一用一备的控制柜是如何控制两台泵工作的,一般的一用一备控制柜是否带故障的自动切换功能。请大神解答下
请问:两台消防水泵控制柜,一台功率为90KW,一台功率为75KW,与上一级双电源控制柜用多大电缆连接?谢谢!另外还有一个问题请教:什么是星三角启动?有些弄不明白,请帮助讲解一下,谢谢!
图纸简介: 吸泥机控制柜WSKZ-D600,非常不错的,拿来与大家共享 投稿网友: shuangxinghuning 上传时间: 2013-07-20 <
请教下前辈们 两个项目的回用水房中的设备型号数量一模一样就处理池的位置不同和房间高层有区别 那两个项目的动力和控制图可以用一样的吗(平面图除外)
机柜一般是冷轧钢板或合金制作的用来存放计算机和相关控制设备的部件,可以提供对存放设备的保护,屏蔽电磁干扰,有序、整齐地排列设备,方便以后维护设备。机柜一般分为服务器机柜、网络机柜、控制台机柜等。 在数据中心当中,机柜是必不可少的一个重要环节与基础建设设施,下面我们就来简单介绍一下数据中心中机柜的相关内容。
请教有关喷泉,涌泉的程序控制柜的电负荷是否一般由水专业的向电专业提资电负荷多大?请问这种控制柜一般怎么给它配电啊?谢谢!
水泵的变频控制有哪些形式?是不是一种是靠一个变频器控制多台水泵;另一种是每个水泵都带一个变频器?水泵的软启动就是变频启动吗?它和变频水泵有什么区别?