各位好!我想问一下,如果有三间共7000平方的简易厂房连在一起,只有一层高,而层高是9.8米,泵房在厂房的中间,负2.5米.有天面水池,那我想问一下我应该怎样选水泵的流量及扬程呢?
请教:有一小区:室内消防流量为15L/S,喷淋流量为26L/S,室外消防流量为20L/S,这三者合用一台消防泵,消防泵的流量应选多少?
关于水泵流量计算、选择和消防水罐容积在一个化工厂的消防设计中,遇到下面情况,消防系统的设计流量最大为113L/s(仓库内)且最大用水量为1036m3(原材料罐区为最大,70.29L/s,火灾延续时间4h,加上泡沫用水24m,共1036m3)时,如果采用150L/s的消防泵和两个700m3的消防水罐合适吗?因为当消防泵在额定流量运行时,1400/3.6/150≈2.6小时水即被用完,在这种情况下水是否会因为用水量不足而超压回流入消防水罐吗?是否水泵流量选的太大了? 希望我把问题说清楚了。。。请各位不吝指教。谢谢。
各位大侠,建规说,消防水泵宜自灌式,意思是非自灌式也是可以的,但是这样就不能保证吸上水了,有什么办法解决吗?——————————————————————————————————————————————————斑竹:今天又看到这个帖子翻上来,目前这个问题不需要讨论了,新建规修改后消防水泵要求自灌,非自灌已经不能用了。
某工程消防水池设于地下二层(含室外消防用水量),现在室外设一消防车吸水井(满足消防车吸水高度要求),利用增压泵将消防水池的水提升至吸水井,请问该增压泵的流量需达到多少才能满足消防车的吸水流量要求???
大家好!关于消防水泵扬程的计算我有一个疑问向大家请教,如下图所示。在水泵扬程的计算公式中有有这样一个参数Ld--水泵出水口到计算点A的管道长度。这里我不明白的是“水泵出水口到计算点A的管道长度”是指1-2-3-A还是指1-4-5-A抑或是上述两者之和呢?谢谢!
新人,好多不懂, 看书上公式就是 最不利点+水带水头损+管网水头损+消防水池水面与最不利点高差Hb=Hq+hd+hg+hz 求实例提供,好让理解
市政管网不满足水压水量要求,在室外做了一个250立方的消防水池,泵房内消防泵选型是按室内消防用水量10L/S选,还是按室内外消防用水量之和30L/S选?
请教:1,消防主泵,稳压泵,加压泵的概念有什么不同?2,什么时候要用主泵,什么时候用稳压泵?3,天面水池提供10分钟的消防用水,但压力不足,这时候我是要加稳压泵还是加压泵?(我只加了加压泵)4,什么时候启动主泵?什么时候启动稳压泵?
有一高层综合楼,在地下一层设有水泵房,而室外消防水池设在距主体建筑15米的位置,水泵有单独的吸入管,从消防水池吸水井引出至-1.500(相对室内一层%%C0.000)位置引到泵吸入口,地下室层高为一4.5M,消防泵为立式泵,而水池的最高水位为-1.400,请问这样能达到自灌要求吗?如果吸入管高出最高水位呢?请大家多指教!
有一个算自动喷水灭火消防泵扬程的例子,其中有关于沿程阻力的算法: ① 配水干管 Q=30 L/s,DN150,v=1.59 m/s,1000i=30.5,L≈100 m 取管道局部水头损失为沿程水头损失的20% 则配水干管水头损失=1.2×100×30.5‰=3.66 m ② 取最不利层配水管网水头损失约25 m上述中 ②项有必要算吗?还要计算整个最不利层的损失吗?
各位好,本人是新手,有个问题想请教:当消防水泵从市政给水管直抽时,水泵的扬程确定是否考虑市政水压?比如:市政水经过倒流防止器之后,水压为0.15MPa,而室内需要的最不利点消火栓压力需求为0.30Mpa,此时我消防泵扬程是否按0.15Mpa就可以了?请各位指教,谢谢!
一个商铺区的消防,有喷淋系统,消火栓系统,面积总共5公顷左右,泵房设计内的消火栓泵可以和喷淋泵合用吗?合用的话有什么技术要求吗?急,望高人指教。
如图,应消防水池边的房间门不能直通室外,水泵房只能布在如图所示的位置,那么水泵吸水管的长度就比较长了,而且有几个弯头,吸水管管径我采用DN200的,请教高手,不知行不行?
1、在未启动消防泵时,三相电源线电压为392伏,启动消防水泵后,在自耦降压启动的8秒内,电压降为312伏。2、消防泵降压启动8秒后要进入全压运行时,由于电源电压达不到水泵控制柜内交流接触器的线圈工作电压,交流接触器无法吸合而跳闸。 因为该消防工程停运一段时间,此乃维修工程,消防泵之前一直正常使用,但是现在换了水泵控制柜后就不能启动了,请问问题在哪里?求教啊!!谢谢各位。
扬程计算式高差加栓口工作压力,加上水头损失,但是那个栓口压力以及水头损失这些平时计算的话一般有大概值吗,或者经验计算值什么的吗
一直都对消防水泵接合器的设置搞不太清,问过不少人,但是答案也不统一。先引用新规范条文:5.4.4 临时高压消防给水系统向多栋建筑供水时,消防水泵接合器应在每座建筑附近就近设置。5.4.5 消防水泵接合器的供水范围,应根据当地消防车的供水流量和压力确定。5.4.6 消防给水为竖向分区供水时,在消防车供水压力范围内的分区,应分别设置水泵接合器;当建筑高度超过消防车供水高度时,消防给水应在设备层等方便操作的地点设置手抬泵或移动泵接力供水的吸水和加压接口。5.4.7 水泵接合器应设在室外便于消防车使用的地点,且距室外消火栓或消防水池的距离不宜小于15m,并不宜大于40m。既然有5.4.7条的要求又怎么保证能在每座建筑附近就近设置?要知道室外消火栓根本设置不了几个,40-15m的范围实在太小。消防水泵接合器的供水范围又是怎么在设计中把握的,有没有经验数据?我现在设计是按室外消火栓的位置设计消防水泵接合器,没有考虑每座建筑设置,因为即使做了也因为离消火栓太远而无法发挥供水作用。不知道各位是
3.3 泡沫消防水泵与泡沫液泵