一层厨房排水沟与室内埋地隔油器之间水封如何解决?网框式水封地漏容易堵,不方便清通。隔油器能不能代替水封作用?如果不做室内隔油器,改做室外隔油池,室内排水沟与室外隔油池之间管道连接就要符合《建筑给水排水设计规范》4.3.19规定,室外一定要做水封井么?
知识点:隔油器
我一直没弄明白隔油池和隔油器到底哪个好,我知道图集上都有设计参数,但是具体餐饮厨房排水设计的时候是采用哪个多一点?希望各位大神指点指点小弟
厨房隔油器安装一般是安装在楼板上还是楼板下?管道一般如何连接?如安装的楼板上,那么地漏排水是否不能接入隔油器,这样是否违反规范?图纸设计一般怎么表示?
知识点:隔油器
CJ295T-2015餐饮废水隔油器
厦门蓝博科技开发有限公司,开发研制的厨房隔油器,采用斜槽式处理,与平流式相比,更大的节省了空间和费用。联系电话:0592-8382018 庄先生
请教高手隔油器的出油管接到哪里去,隔油器有没有埋地的做法?谢谢先而这些油的最终出路是哪里呢?不会又回到市政管道吧?
全封闭液压式自动出渣隔油器-- 广州康为环保公司 KWF系列全封闭油污水处理设备是广州康为环保公司总结多年水处理经验及近五年用户实践的基础上,分析国内外油水处理产品的不足,创造性地完善了市场上常见产品之不足处而成的新一代全封闭油污水处理产品。该产品在自动出渣、排泥、油污分离以及智能控制系统进行了创新设计,在产品结构与密封性能上面进行了优化改进,使得该
1范围本标准规定了餐饮废水隔油器(以下简称“隔油器”)的术语与定义,产品标记、结构型式和参数,要求,试验方法,检验规则,标志、包装、运输及贮存。[ 本帖最后由 zlqzlq 于 2009-9-3 15:47 编辑 ]
给排水规范2009版隔油器篇幅提到"应设置超越管...",不知道怎么设置,还有就是怎么控制,是不是应该设阀门呢,具体阀门应该设置在哪里呢?,最好谁有成功的案例,分享下
CJT 295-2015 餐饮废水隔油器
CJT 295-2008 餐饮废水隔油器
知识点:隔油器
如图 规范上有相关条文 但是没有相关说明 是设备自带不需要表示 还是说要给排水专业额外画个管表示?
有没有大虾做过这种池子, 传点资料 CAD俯剖面图 谢谢啦~~~
图纸简介: 本图为斜板隔油沉淀器的加工图纸,包含设备主视图、俯视图、后视图、侧视图、轴测效果图等。 投稿网友: ying0217 上传时间: 2014-09-09
斜板沉淀池或隔油池,因其高的效率以及小的占地优势,常为设计师门所采用。但是运行起来后,往往因为不容易维护,产生斜管杂物淤积堵塞,最后失去处理能力而报废掉,让人不爽。各位达人请想想办法,采取些有效措施,根除斜板沉淀池的这个弊病!另:本人想设计一个斜管式隔油沉淀池,请各位指点。进水为含少量水玻璃,和硫酸铝,以及相当多的10号变压器油的废水,废水呈酸性PH5左右。表面负荷采用5m/h,斜管上水深1m,斜管下1.5m(为的是给沉渣留个位置),我想考虑让斜板模块做成方便吊出的形式,以方便出渣。
是这样的,我现在正在设计斜板隔油池,因为经验太少,所以很多东西确定不了,特别是水利表面负荷问题,我在网上查到很多资料,上面都说斜板隔油池水利表面负荷是0.6到0.8m3/m2·h。但还查到一个关于用斯托克斯公式算油球上浮速度的资料,上面说算出的油球上浮速度实际上就是表面负荷,结果用那个公式一算,差很多,都到2点多了,现在很纠结,不知道哪位大虾知道,麻烦给小弟解释一下,谢谢了。
妮妮想问大家,这是我课程设计题目, 设计参数:含油废水Q=1000m3/d,C1=1500mg/L,污水密度=990.5kg/m3,油密度=846.7kg/m3,粘度=0.000693,出水二级标准。 没有头绪,请教大家