废水处理设计--沉砂池
废水处理设计--初沉池
一份方案,希望对大家有用哈,嘎嘎,大家有别的方案的也发上来哈
小弟最近做了一个医院废水的初步设计,1200床(算是大医院了),有几点疑问想请教下坛子里面做过大型医院废水处理的专家们!1、重金属银、汞、铬等产生量大么?需要怎么预处理才能进处理站?或者直接进处理站,或者直接送危废中心?2、医院放射性废水量大么?自己没有计算出来,请问高人计算值与实际值相差大么?经过衰变池可以直接进入废水处理站?3、我这个污泥应该算多的了,个人选的板框压滤机可以么?4、还有就是紫外消毒有前辈在医疗废水领域用过么?效果如何?小弟这里先谢过了!麻烦大家给工艺流程提点意见!另外就是院方有两座家属楼废水排入系统,不知这部分废水对系统影响大么?按照规范的水量包括家属楼么?个人感觉不包括![ 本帖最后由 yuantu 于 2011-2-27 01:27 编辑 ]
谁可以提供一些具体的设计题目,要求提供水质、水量、地形、风向、建筑红线、如果设计到雨水,希望提供暴雨强度计算公式。谢谢,让我带的学生也具体锻炼一下,另外我电子邮件:naiqiong@sina.com,可以邮件联系
废水处理设计--厌氧UASB 一、厌氧处理概述
一、工艺介绍 混凝絮凝沉淀工艺,混凝就是向水体投加一些药剂
本人是新手,在做工业废水处理设计时遇到了一下的问题首先是采用厌氧ABR工艺,按停留时间计算,以Sv=Q(Co-Ce)/V来校核,Co,Ce,Sv以COD来量度。接下来是接触氧化,按V=Q(Sa-Se)/Nv, 式中Sa,Se,Nv分别为进出水BOD5浓度,Nv为BOD容积负荷问题出来了,在设计ABR时只知道COD祛除百分比,但是在设计接触氧化时进水BOD如何确定?在厌氧阶段BOD祛除了多少?以及为啥是这个样子,请大家帮忙!
大家好,我最近在做一个养殖废水的设计,用的是UASB+接触氧化的工艺,其中要列一个各个处理构筑物的处理效果表,列出对COD、BOD、TP、SS等污染物的去除率。是不是污水水质不一样,去除率就不一样呢?还是说每个个工艺的去除率是个定值?请假大家怎么计算呢?我是第一次做设计,请大家多多指教,最好详细一点,谢谢!
1、 焦化废水处理中,A/O池的设计一般有污泥负荷、动力学计算两种办法,但是这两种办法一般在城市污水处理上比较理想,在工业废水上,有出入。2、大家的停留时间一般控制在100小时A=45,B=553、污泥龄一般控制在100d4、污泥负荷一般那控制在0.15~0.255、请问大家污泥连续排泥一般控制在多少
请教医院污水处理,废气排放达标,工艺如何确定,怎么处理?请教大虾帮忙
水处理技术:1)全过程控制原则。对医院污水产生、处理、排放的全过程进行控制。 2)减量化原则。严格医院内部卫生安全管理体系,在污水和污物发生源处进行严格控制和分离,医院内污水与病区污水分别收集,即源头控制、清污分流。严禁将医院的污水和污物随意弃置排入下水道。 3)就地处理原则。为防止医院污水输送过程中的污染与危害,在医院必须就地处理。 4)分类指导原则。根据医院性质、规模、污水排放去向和地区差异对医院污水处理进行分类指导。 5)达标与风险控制相结合原则。全面考虑综合性医院和传染病医院污水达标排放的基本要求,同时加强风险控制意识,从工艺技术、工程建设和监督管理等方面提高应对突发性事件的能力。 6)生态安全原则。有效去除污水中有毒有害物质,减少处理过程中消毒副产物产生和控制出水中过高余氯,保护生态环境安全。
医院污水来源及成分复杂,含有病原性微生物、有毒、有害的物理化学污染物和放射性传染等,不经有效处理将会成为疫病扩散的重要途径,导致严重的环境污染。那么医院废水该如何处理呢? 针对医院废水的
工艺流程:调节池→厌氧池→好氧池→沉淀池
废水处理设计--毒性分析 一、毒物的概述
本人现接手一项100吨/天的印帆布的项目,要求达标排放,但其余数据均无,请教各位高手,是否有类似项目的资料,供参考,我将不胜感激
急请教各位亚麻废水如何处理,水质如何?要求达到一级排放标准,最好有工程实例,少不了各位设计费.电话:0523-4832421 4823574邮箱:hjgcgs@jjeec.com
看到一篇这样关于我国医院废水处理研究与探讨的文章,传上来与大家共享与探讨~~
石化废水处理站废气处理设计