首页 课程 资料 论坛
  • 折板絮凝平流沉淀池污泥解絮上浮

    折板絮凝平流沉淀池污泥解絮上浮

    我们这是净水厂,用的是南水北调的水。最近发现在折板絮凝区和平流沉淀区都有漂浮物产生,折板絮凝区较多颜色较深,平流沉底区变化较大,时有时无。在进入折板絮凝区和平流沉淀区只加入了PAC。大家看看这些漂浮物是什么啊 怎么才能消除这种现象呢 急急急 麻烦大家了

  • 絮凝沉淀池污泥上浮的原因

    废水站在调试中,是铝镁锌合金压铸及注塑产生的废水,有脱脂,表调,导电化,酸蚀等废水。。物化处理阶段,沉淀池大量絮体上浮,可能原因有:1,油脂类比重轻的絮体上浮。2,聚铝加药量大,产生污泥多导致上浮(别人的观点,我觉得可信度不高)。3,前段时间清理MBR池把污泥抽到物化沉淀池,厌氧微生物产生的气体附着在絮体上导致絮体上浮,而且沉淀池确实有气泡产生,搅动絮体,不断上浮(我分析的原因)。4,请教大家到底是什么原因,如何解决?附图片。

  • 高效沉淀池(混凝-絮凝-沉淀)

    高效沉淀池(混凝-絮凝-沉淀)

    顶起来有图纸提供给大家进水口及加药混凝区

  • 某水厂折板絮凝平流沉淀池平面图剖面图

    图纸简介: 该套图纸为给水厂折板絮凝池、平流沉淀池相结合的工艺设计图,内容包括平面图、剖面图、材料设备表等。 投稿网友: jindunhuotui 上传时间: 2014-06-20

  • 网格絮凝斜管沉淀池的规模问题

    :Q一个十万吨水量的自来水厂,现准备采用两组网格絮凝斜管沉淀池(合建),每组由一个网格絮凝池+一个斜管沉淀池组合而成,试问当计算的时候,单池网格絮凝池或斜管沉淀池的规模是按5w吨算还是2.5w吨算?本来我觉得十万吨的规模,应该需要十万吨的絮凝池+十万吨的沉淀池,可是看到设计计算书中,将这种合建的池子变成了2.5w吨絮凝池+2.5w吨沉淀池+2.5w吨沉淀池+2.5w吨絮凝池并行的样子,那这样实际处理的水,不就是絮凝只有5w吨,沉淀也只有5w吨吗?絮凝沉淀池合建,那它们处理的水量也可以叠加吗?刚接触自来水厂,好多不懂的地方,请各位前辈多多指教!

  • 沉淀池添加絮凝剂的问题

    求助,池子里这些绿色的东西是啥,有絮凝作用吗?星形絮凝沉淀池多久拍一次泥比较合适

  • 隔板絮凝池与斜管沉淀池怎么连接?

    我的絮凝池深度是1.9米。沉淀池用的是斜管沉淀池,集水区高度1.2米,斜管区高度0.87米,配水区高度1.5米。请问:絮凝池如何与沉淀池连接? 用穿孔花墙的话,应该怎么连接? 如果用斜管整流怎么设计? 是不是絮凝池太浅?

  • 请教"絮凝沉淀池含钢量"

    我现在在做一个水厂的可行性报告,报告中要求工程量估算,混凝土量好估算,可是钢筋量就不好说了,请教各位老师,我应该怎样做?絮凝沉淀池合建在一起,絮凝沉淀池的尺寸为17mx130.3m,絮凝池高3.9米,沉淀池高3.5米.欢迎各位老师指教.

  • 絮凝沉淀池设计方案探讨!

    目前污水厂升级改造常用在二沉后增加混凝沉淀+过滤工艺,所接触到的各设计院设计沉淀池的设计种类繁多,有斜管斜板类,平流、高密度等,哪种方案更加合理,请由设计和 运行经验的版友指点!

  • 加药絮凝后沉淀池内的污泥如何计算?

    我在做一个造纸厂的污水深度处理工程,污水二级达标后需深度处理,那么我采用加药絮凝沉淀的方法,但是在计算污泥量时,我不能确定污泥的含水率及污泥总量?请各位给小妹指点指点!谢谢!

  • 求助,絮凝沉淀池和纤维转盘滤池设计及计算

    在做一个污水处理的毕业设计。深度处理是絮凝沉淀池和纤维转盘滤池,可是没有找到比较具体的资料。求这两个的设计及计算过程。絮凝沉淀池是絮凝和沉淀联建的,也不太清楚应该怎么设计计算

  • 网格絮凝斜管沉淀池分组和竖井流速讨论

    各位高人,请教一个问题。本人现要设计8000m3/d的网格絮凝+协管沉淀池,本来从运行安全可靠的角度宜分两组,每组处理处理水量4000m3/d(室外给水设计规范上也有相关规定)。但是室外给水设计规范同时又规定了竖井流速的适宜范围为0.1m/s~0.14m/s,这样算下来每竖井的单格面积仅为0.5m2, 这样小的面积(井深4.2m)施工中是不是会存在困难?所以这样小的水量,而且是乡镇水厂不分组是否可行?请高人指教!谢谢另外我在农村给水规划设计手册上查到的网格絮凝池竖井流速在0.01~0.1m/s,但是村镇供水工程技术规范上规定的竖井流速也是0.1~0.14m/s,所以竖井流速究竟取多少?各位高人请指教。本人个人认为絮凝阶段的流速应该是不能太小的,否则可能会影响絮凝效果,而且在絮凝阶段是不希望有太多泥沉下来的,按室外给水设计规范和村镇供水工程技术规范的规定流速应该是合理的。

  • 请教网格絮凝斜管沉淀池分组和竖井流速

  • 水厂絮凝沉淀池工艺布置平面图剖面图

    图纸简介: 该图纸为絮凝沉淀池工艺设计施工图,内容包括平面图、剖面图、材料设备表、配筋图等。可以参考借鉴! 投稿网友: dreamct 上传时间: 2014-07-09

  • 500t水厂的穿孔旋流絮凝斜板沉淀池施工图

    图纸简介: 用水海拔较高的山区集中供水工程,500t水厂的穿孔旋流沉淀池设计图,采用穿孔旋流絮凝池,分成6格,沉淀池为斜管沉淀池,不锈钢集水。内容很详细。 投稿网友: aini54242888 上传时间: 2013-08-08

  • 某污水工程絮凝反应沉淀池工艺布置图

    图纸简介: 絮凝反应沉淀池工艺布置图,图纸包括:组合池平面、剖面图、管道图、大样图等。 投稿网友: xunyongsheng 上传时间: 2014-07-18

  • 哪位大哥有折板絮凝池+平流沉淀迟的图纸?

    小弟还是学生,现在要做一个50000t/d的折板絮凝池+平流沉淀池的设计,哪位大哥能给小弟传歌下载这种图纸的地方??

  • 5万吨絮凝斜管沉淀池施工图 已施工

    5万吨絮凝斜管沉淀池施工图 已施工

  • 高密度沉淀池絮凝搅拌器对絮凝效果的影响

    高密度沉淀池絮凝搅拌器对絮凝效果的影响

点击加载更多

折板絮凝沉淀池

折板絮凝沉淀池专题,为您提供折板絮凝沉淀池相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与折板絮凝沉淀池 相关的专业交流讨论,更多折板絮凝沉淀池相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

折板沉淀池

折板絮凝平流沉淀池