首页 课程 资料 论坛
  • 折板絮凝平流沉淀池污泥解絮上浮

    折板絮凝平流沉淀池污泥解絮上浮

    我们这是净水厂,用的是南水北调的水。最近发现在折板絮凝区和平流沉淀区都有漂浮物产生,折板絮凝区较多颜色较深,平流沉底区变化较大,时有时无。在进入折板絮凝区和平流沉淀区只加入了PAC。大家看看这些漂浮物是什么啊 怎么才能消除这种现象呢 急急急 麻烦大家了

  • 某水厂折板絮凝平流沉淀池平面图剖面图

    图纸简介: 该套图纸为给水厂折板絮凝池、平流沉淀池相结合的工艺设计图,内容包括平面图、剖面图、材料设备表等。 投稿网友: jindunhuotui 上传时间: 2014-06-20

  • 关于平流沉淀池的转弯问题

    想请教各位:我现在做的水厂,因为流量小3000T/D,但是想采用平流沉淀池,计算出来池子比较窄,所以想通过转弯解决,不知道这样做可合适,会产生什么问题!有没有谁做过的, 发套图上来,学习学习!!

  • 哪位大哥有折板絮凝池+平流沉淀迟的图纸?

    小弟还是学生,现在要做一个50000t/d的折板絮凝池+平流沉淀池的设计,哪位大哥能给小弟传歌下载这种图纸的地方??

  • 平流沉淀池的7大问题与对策

    平流沉淀池的7大问题与对策

  • 讨论平流沉淀池的设计问题!

    按照手册,平流沉淀池的有效深度为表面水力负荷(即要求去除的颗粒最小沉速)与沉淀时间的乘积,总觉得有些不妥.按此设计,对于某要求去除的颗粒最小沉速一定时,在进水处位于液面上的该颗粒(假设水流在与其流动方向垂直的截面上速度均匀)在出水处(忽略出水影响)恰好处于有效深度的最低处;如将池有效深度减小,池长不变,为保证水流速度和沉淀时间不变,将池加宽,这样上述颗粒将在距离出水处有一定距离时沉到有效深度的最低处,而出水处没有该颗粒存在(理想情况),这样出水可能更好一些,且由于池深减小,能在一定程度上降低异重流的影响,但存在的问题是排泥要及时以及进水处布水可能有困难(可以建成多个池子或将进水区分成多个独立的单元),当然也会增加占地面积(基建费用会不会降低?不考虑土地费).我没有发现这个想法有什么问题,希望大家指教!

  • 平流沉淀池可以分成四格?

    :handshake :handshake :handshake :handshake场地比较小[ 本帖最后由 l414468576 于 2009-3-31 11:40 编辑 ]

  • 怎样在平流沉淀池上设置斜管

    请问怎样在平流沉淀池上设置斜管?现有的平流沉淀池设计规模为5万m3/d,虹吸式排泥车,沉淀时间只有一两个小时,在供水高峰期时大概只有一个小时,反应池的效果更差,所以为了应对水质不断提高的趋势,准备将现有的平流沉淀池改为斜管,但从没接触过这方面的改造。请问如何改,这样的话排泥车如何排泥?或者有资料的话分享一下啊,求助啊

  • 求解!(关于平流沉淀池改斜板沉淀池)

    考研试题已知平流沉淀池长20m,宽4m,池的有效深度2m,现改为斜板沉淀池,斜板水平间距10cm,斜板长1m,倾角60度,如不考虑斜板厚度,当废水中悬浮颗粒的截留速度为1m/h,求改装后沉淀池的处理能力与原有池子相比提高了多少倍?改装后沉淀池的水流雷诺数为多少?

  • 平流沉淀池出水指形槽设计

    我在做毕业设计时遇到了平流沉淀池出水指形槽设计,由于没有资料,请前辈们指点一下以下问题:沉淀池出水指形槽一般取多宽,指形槽与指形槽之间距离一般取多少,若采用淹没孔口集水,则孔口一般在水下多深,孔口直径一般取多少,孔口与孔口之间距离一般取多少? 谢谢!

  • 关于水厂平流沉淀池改造的问题

    以前水厂的平流沉淀池都是常规工艺,现在随着国家饮用水水质标准的提高,原有的工艺已经不能适应处理工艺要求,请问大家有没有经历过平流沉淀池技术改造的,目前都采用小网格混凝技术效果较好。

  • 如何设计小水厂的转折式平流沉淀池?

    2.5万吨的水厂,受长度限制,与絮凝池合建总长不超过40米,宽度不超过25米,必须用平流式沉淀池。小辈想采用转折式平流沉淀池,求各位大神给给意见。

  • 请教如何检测:平流沉淀池千吨水耗矾量偏高怎么办

    公司现取用长江原水,在原有10万吨/天处理量的平流沉淀池的基础上新建了一组12万吨的 ,标高、进水高度,原水的采用均一致,新池的长度较老池大约10米左右,其主要的区别是老池混合区采用普通平板折板 新池设计采用了直角折板(仅吸泥区上方是2块直角折板, 再往水上的还是普通平板折板)。现运行情况发现,新池出水矾花基本很小,在加矾量一致的情况下,新池经过穿孔墙出来的水浊度偏小,沉淀效果不明显。新池进水区流速感觉也没老池的快,老池的进水区翻滚比较厉害,如果新池一般要达到滤前水浊度和老池一样(3NTU左右)的话,加矾量一般要高出老池千吨水将近10公斤左右。我觉得主要取查的是看看反应区内过流速度是否过快,再比较下各反应区的沉降比,这样是否有用?想请各位老师指教下如何应对这种情况,如何处置比较妥当

  • 请教2011年真题:平流沉淀池+斜管的面积

    众所周知,竖流沉淀池或机械澄清池加斜板后,A=A原+A斜,是因为原来流速就是向上的。2011年案例下午第6题,平流沉淀池加斜管,也是A原+A斜吗?貌似不对吧。再有,什么情况下能形成同向流或侧向流。

  • 平流沉淀池污泥沉积的主要区域如何确定

    我想请教下如何确定污泥在沉淀池中的沉积部位(前中后三段那个部位沉积量大),我们单位的平流沉淀池是采用泵吸式刮泥机,走双边吸泥(从池头到池尾在反至池头)MLSS有12g/l ,SV有55%,好氧池SV只有15%左右,请问是不是沉淀池内污泥沉降的区域不同,影响了污泥回流的效率。我是个新手,麻烦大家给指点下。

  • 2012年案例上午第6题:平流沉淀池设计

    本帖最后由 老曹 于 2013-5-11 11:16 编辑 欢迎大家讨论【原题】平流沉淀池的设计流量Q=100000m3/d,其停留时间采用1.5h,平流沉定池有效水平长度L=90m,水深H=3.5m,拟采用桁车排泥,若桁车跨度约9m,则平流沉定池应分为多少格?(A)1格 (B)2格 (C)3格 (D)4格计算出来池宽为19.84m。如分两格,则桁车

点击加载更多

折板絮凝平流沉淀池

折板絮凝平流沉淀池专题,为您提供折板絮凝平流沉淀池相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与折板絮凝平流沉淀池 相关的专业交流讨论,更多折板絮凝平流沉淀池相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

折板絮凝沉淀池

折流沉淀池