想请教各位:我现在做的水厂,因为流量小3000T/D,但是想采用平流沉淀池,计算出来池子比较窄,所以想通过转弯解决,不知道这样做可合适,会产生什么问题!有没有谁做过的, 发套图上来,学习学习!!
一些照片,大家一块学习,有个直观的印象<
平流沉淀池的7大问题与对策
幅流沉淀池的整流筒如何设计啊,池子φ20×4.1 书上说开孔面积为过水断面积的10%~20%,那整流筒不是很大?过水断面积是圆面积吧?急救!急救!
建设部是不是有最新的标准要求二沉池(辐流沉淀池)的表面负荷在0.65—0.8m3/m2.h之间,如有,请同仁告知标准名称,谢谢。
按照手册,平流沉淀池的有效深度为表面水力负荷(即要求去除的颗粒最小沉速)与沉淀时间的乘积,总觉得有些不妥.按此设计,对于某要求去除的颗粒最小沉速一定时,在进水处位于液面上的该颗粒(假设水流在与其流动方向垂直的截面上速度均匀)在出水处(忽略出水影响)恰好处于有效深度的最低处;如将池有效深度减小,池长不变,为保证水流速度和沉淀时间不变,将池加宽,这样上述颗粒将在距离出水处有一定距离时沉到有效深度的最低处,而出水处没有该颗粒存在(理想情况),这样出水可能更好一些,且由于池深减小,能在一定程度上降低异重流的影响,但存在的问题是排泥要及时以及进水处布水可能有困难(可以建成多个池子或将进水区分成多个独立的单元),当然也会增加占地面积(基建费用会不会降低?不考虑土地费).我没有发现这个想法有什么问题,希望大家指教!
由于刚毕业不就,没有实践经验。现有一个问题不明白:相同处理能力的排砂漏斗与辐流沉淀池的造价相差这么大呀?比如流量3。5m3/s.直径16的排砂漏斗造价大约为120万;而辐流沉淀池确需要2000万左右。
:handshake :handshake :handshake :handshake场地比较小[ 本帖最后由 l414468576 于 2009-3-31 11:40 编辑 ]
最近做一个500方每天的小项目,业主要求用辐流沉淀池,可是计算出来直径太小了,只有6m多,规范上最小要16m,矛盾中,谁做过小直径的啊 效果怎么样?等待大家的回答
请问怎样在平流沉淀池上设置斜管?现有的平流沉淀池设计规模为5万m3/d,虹吸式排泥车,沉淀时间只有一两个小时,在供水高峰期时大概只有一个小时,反应池的效果更差,所以为了应对水质不断提高的趋势,准备将现有的平流沉淀池改为斜管,但从没接触过这方面的改造。请问如何改,这样的话排泥车如何排泥?或者有资料的话分享一下啊,求助啊
竖流沉淀池中,中心管喇叭口与反射板之间缝隙的流速V1与中心管内流速V有关吗? V1应如何求得?我看到一个题中缝隙高度的计算公式中有V1,但题目没有给出V1的值。(题目是唐受印的废水处理工程 55页例4-5)新手求教,谢谢。:loveliness:[ 本帖最后由 dajiangjun2009 于 2010-9-25 21:30 编辑 ]
辐流沉淀池周边进水周边出水和中心进水周边出水有什么不同,会有那些不利因素?我只知道可能会出水不均。进水可能停留不了多少时间。
考研试题已知平流沉淀池长20m,宽4m,池的有效深度2m,现改为斜板沉淀池,斜板水平间距10cm,斜板长1m,倾角60度,如不考虑斜板厚度,当废水中悬浮颗粒的截留速度为1m/h,求改装后沉淀池的处理能力与原有池子相比提高了多少倍?改装后沉淀池的水流雷诺数为多少?
各位同行,我想请教一下一个深5M直径29M的辐流沉淀池(中间进水周边出水)怎么没加斜板,哪位有这方面的经验和实例,请多指教。
我在做毕业设计时遇到了平流沉淀池出水指形槽设计,由于没有资料,请前辈们指点一下以下问题:沉淀池出水指形槽一般取多宽,指形槽与指形槽之间距离一般取多少,若采用淹没孔口集水,则孔口一般在水下多深,孔口直径一般取多少,孔口与孔口之间距离一般取多少? 谢谢!
以前水厂的平流沉淀池都是常规工艺,现在随着国家饮用水水质标准的提高,原有的工艺已经不能适应处理工艺要求,请问大家有没有经历过平流沉淀池技术改造的,目前都采用小网格混凝技术效果较好。