暖通专业施工指导,大家可以参考一下,看有没用没
分享一下
为了推进本版面的良好发展,提升版面的地位,提高人气,特制定以下规定:◆发帖总则◆ 本版面限于施工技术及经验交流、施工技术难题解答、新材料、新工艺、施工质量问题分析等相内容。◆奖励办法◆发帖视内容分三级奖励(土木币):20、15、10。回复内容:10、8、5、2。◆开始时间◆2007年1月10日
1水循环中的问题水循环是中央空调的施工关键环节,但是在施工中会时常出现问题,直接对空调系统的运行造成影响。其中,冷冻水系统是最容易发生问题的,主要问题是循环管道的畅通性。造成水循环管道不畅通的主要原因是专业管线的交叉,该交叉没有在施工中有效协调处理,因而在使用中管网出现气囊,从而对其循环造成了影响。其次,是管道的清洗不净,这类问题会直接堵塞空调水系统。实践中,针对第一类问题,可以通过施工前的管理加强予以解决,对管线的坡度以及标号提前安排合理,并针对性的注意气囊的出现,合理的在气囊出现部位安装排气阀,将气体及时排除,同时在利于排气处安装排气管,保证系统排气。而第二类问题,主要通过预防加以避免。在进行水路管道的安装前对管道中的污垢以及锈斑进行机械、人工处理,清理后对管口进行封闭。在施工中没有进行封闭的要对管口进行临时的封堵,避免污物进入,并在焊接时对管道中的焊渣以及杂物进行及时的清理。并在管网的最低位置加装排污阀,排污阀大小应当根据系统需要进行选择,若是太小排污效果差且需要多次清洗,若是排污口设置处不合理则对排污效果也会有所影响。旁通冲洗阀门以及临时过滤器的设置也是管网
暖通空调工程是为解决建筑内部热湿环境、空气品质问题而设置的建筑设备系统。
送审暖通施工图应当避免哪些问题?一) 强条执行情况1. 空调冷负荷计算未严格执行,有的项目采用估算,有的项目甚至没有计算书。2. 设计说明中未列出新风量标准,特别是变频(VRV)空
本帖最后由 清泉5 于 2013-6-21 15:17 编辑 我是刚刚参加工作,对暖通施工不太精通,在末端施工时以为大楼的樑比较低,甲方要求楼道连接室内的风机盘管的进回水管下翻,但是师傅说以前没有那样干过,怕楼道水平管集气影响制热效果。监理要我们拿出影响制热效果的证据,在这请教一下前辈们到底要和监理、甲方怎样解释沟通。小弟现在这谢谢了。。。。
一、 设备安装1、空调主机的安装位置应方便检修,且不影响其使用功能,特别是注意散热,在机房有多台主机的情况下所有主机接管方向和操作面必须同向;2、末端设备的机座统一用槽钢制作,槽钢规格依照设备重量来定但不能小于10号槽钢;3、
刚毕业的学生如果选择暖通施工,那主要是做什么的呢?是现场指导工人施工,还是亲自施工,还是其他的?请各位前辈具体说说,谢谢!
在施工图设计阶段,采暖通风与空气调节专业设计文件应包括图纸目录、设计与施工说明、设备表、设计图纸、计算书。图纸目录应先列新绘图纸,后列选用的标准图或重复利用图。 暖通在线⒈设计说明应介绍设计概况和暖通空调室内外设计参数、热源、冷源情况;热媒、冷媒参数;采暖热负荷、耗热量指标及系统总阻力;空调冷热负荷、冷热量指标,系统形式和控制方法,必要时,需说明系统的使用操作要点,例如空调系统季节转换,防排烟系统的风路转换等。⒉施工说明应说明设计中所要求使用的材料和附件;系统工作压力和试压技术要求;施工安
我只知道有问题,但是说不出是什么问题,请教大家了
作为一名暖通工程师,我们知道,暖通工程包含的系统比较多,情况复杂,而且多数的管道都隐蔽在管井、墙壁、吊顶内,如果在施工过程中质量管理不善,容易在使用过程中造成严重的后果。这就要求我们在暖通施工管理的过程中,严格要求,对施工进行全程的、闭合的监控。下面就本人在施工中的一些想法与大家分享。 一、工程的前期——预防为主,做好各方面的准备工作。在施工之前做好充分的准备,为将来可能发生的问题都做好应急对策。这样,问题就可以得到控制,至少可以降低其所带来的损失。 准备工作主要包括以下几个方面: 1.认认真真学习图纸。这里之所以用到学习二字,主要是我们不是简单的看图纸,而是要通过对图纸的熟悉,了解设计的意图,同时熟悉图纸中所用到的规范、材料设备。除了要看专业的图纸,我们也要看建筑图和装修图,要了解建筑房间的用途和功能,了解装修的做法,才能更好的掌握我们机电安装的每个环节。对于图纸中的问题,在设计交底的时候及时提出,对于图纸设计不适宜施工的,也可以提出自己的看法,尤其是特殊的工艺和特别的做法,使这些问题能够在开始施工之前得到解决,使其更具有科学性、针对性和可操作
小子今年六月份毕业,学的暖通专业。现在实习的是一家设备公司,但是做总包那种,就是接到工程分包出去,自己就出一个人天天盯现场就可以了。想问一下毕业生,像我,合适留在这个公司吗?还是说找一家有施工队的安装公司?因为这个公司有双休,按时上下班,就是怕学不到东西。
一、 设备安装1、空调主机的安装位置应方便检修,且不影响其使用功能,特别是注意散热,在机房有多台主机的情况下所有主机接管方向和操作面必须同向;2、末端设备的机座统一用槽钢制作,槽钢规格依照设备重量来定但不能小于10号槽钢;3、风机盘管的安装位置距墙150m
制冷机房部分: 1、制冷机房与配套水泵安装。 2、制冷机组、冷冻、冷却水管的安装,注意其机房内还有吊顶呢。
1.图纸目录 先列新绘制图纸,后列选用的标准图或重复利用图。 2.首页 内容包括设计概况、设计说明及施工安装说明、图例、设备表等。 大型复杂工程,可按采暖、通风和空调不同内容各立首页。简单工程,首页内容少,可合并在底层平面图上。设计概况和说明应有暖通空调室内外设计参数;冷源和热源情况:冷媒和热媒参数;暖通空调冷负荷和热负荷;系统形式和控制方法;消声和隔震措施;防腐和保温要求;防、排烟系统的组成,主要设计数据,设备和构件的选型和控制方法等,安装要求及遵循的施工及验收规范等需要说明的问题。 3.平面图 (1)绘出建筑轮廓,主要轴线号,轴线尺寸,室内外地面标高,房间名称,底层平面图右上角绘指北针。 (2)采暖平面图绘出散热器位置,注明片数或长度,采暖水平干管及立管位置、编号、管造及阀门、放气、泄水、固定支架、补偿器、入口装置、减压装置、疏水器、管沟
1.1 暖通空调专业施工图识图 暖通空调专业中常用的空调工程,一般都包含冷冻水、冷却水系统和风路系统等等,其中风路系统为空调工程所独有,冷冻水、冷却水系统的识图方面的内容,基本等同于给排水工程的识图内容,故而本节对于冷冻水、冷却水系统的识图内容不再另作赘述,着重介绍风路系统和暖通空调设备、部件方面的识图内容。 1.1.1知识要点准备 1. 具备建筑构造识图制图的相应基本知识。 (1) 具备建筑构造识图制图基本知识:建筑平面图、立面图、剖面图的概念及基本画法; (2) 具备建筑识图的投影关系的概念。 2. 具备画法几何的相应基本知识。 (1) 具备画法几何中轴测图的基本概念; (2) 具备将平面图转换绘制轴测图的基本能力。 3. 具备空间想象能力 (1) 具备将平面图、原理图或者系统图中所表现出来的管道系统在脑海中形成立体架构的形象思维能力; (2) 具备通过文字注释和说明将简单线条、图块所表达的暖通空
1、控制好各个分项工程 各个分项工程是组成整个项目的根本,所以控制好每一个分项工程就显得尤为重要。 各个分项工程必须按照图纸施工,考虑到施工现场出现的各种会影响施工质量的因素,控制好施工材料的质量检验、施工人员的素质和施工进度。 1-1加强前期准备 熟悉图纸,对图纸中的设计意图、结构特点、质量要求和有关注意事项加以明确,确保按图施工。 1-2加强工程安装阶段的控制 要对所有进场的材料进行检验,所有进场材料必须检验合格后方可进入施工场地,坚决不允许使用不合格材料施工。 建立健全的施工体系。加强对施工人员的技术交底、材料控制、施工工艺方法的控制、机械设备的控制、施工工序的质量控制、成品保护等。 要严格要求设计及施工单位针对不同阶段不同类型的工作进行技术交底。施工人员必须持证上岗,杜绝无经验队伍进场施工。 合理地安排施工进度,以确保施工质量和施工安全。 1-3工程验收必须符合规范 工程验收必须满足《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》中的相关规定