喷淋主泵启动时,增压稳压装置(位于地下消防泵房)的循环泵停泵,但是气压水罐处于p2压力,那气压水罐的压力不会阻碍主泵提供的压力(扬程)吗?
多层办公楼 室内消火栓用水 直接接市政管网,管网压力0.3MPa,不能满足要求。屋顶设水箱及增压泵和稳压罐;是不是需要建个水箱间把增压装置放在室内?另外,如果布设增压装置,水箱是不是要设的很高的位置?谢谢
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
请问求实际气蚀余量时,压力水头这项 是水泵进口的绝对压力还是大气压力呢急急急!!
我想问问,如果屋顶消防水箱不能满足7米规定时,需要设增压设施,先说喷淋系统,经过计算,需要的压力也就是喷头压力0.1MPA,还有一些水头损失,怎么我看一些人设计中选取的增压泵的压力确实0.4MPA,我觉得好象大了,还有就是消火栓系统,也和上诉的情况一样,请知道的朋友给个解释,谢谢
很久以前看过有人在讨论减压阀提出“增压阀”这个名称,我当时第一想到的是水泵。现在真的有这种“增压阀”了,不过它不具备切断功能,但可以象阀门一样用在管路上而不需要外部提供能源(如电),所以叫增压装置。它装在水泵的出口,在不改变流量的情况下可以将泵的扬程提高一倍!我两个月前听说这个东西时还不敢相信,现在我拿到它的资料才相信,不敢独享。拿出来讨论一下。我目前正在研究它,而且准备试用。
最近有一个工程 老工程师说屋顶高位水箱高度不够,可以加增压稳压装置,这和我的观点一样但是他说水泵的10米左右就够了我算了算要20多米呀我找不出他的理由觉得自己的也不错呀请教哪位能解答一下
看有关这两者的贴后感觉把稳压和增压装置的混乱概念搞清楚,搞明白的人很少,都是各有一套理解,我谈谈我的看法:1,我看两者的原理是一样的,只是使用场所和要求不同,叫法就不同,而且选型参数也不一样。2,总的来看是用在对屋顶水箱压力不足的补充上大家的不同看法最多。3,我的理解是在高位水箱不能满足最不利点的压力要求时(水泵加气压罐)加压装置的作用是加压保证所需流量的作用,而不是稳压的作用,因为有水箱就已经稳压了(只是不能满足最不利点的要求吧),当喷头或消火栓出水后,压力下降,这时加压装置启动供给所需的水压和水量保证10分钟的消防要求,用水量由水箱提供(气压罐作用很小可以不用),压力只比最不利点所需压力大就行,水量保证室内消防所需水量。4,稳压装置(水泵加气压罐)是在没有水箱的情况下起到稳压的作用,没有水箱的时候如何避免跑冒滴漏造成的系统压力下降呢,就靠这个,但参数如何确定要靠有经验的人来谈,我认为不需要太大,比可能的跑冒滴漏水量大几倍?但压力是系统所需最高压力。以上是我个人观点,有不同意见可以谈谈。
想给家里土暖气的水泵安装控制装置 是温控还是时间控制 如果温控要多少度启动 怎么安装 时间控制想每30分钟开5分钟 有这样的控制器吗??多谢高手指点 请回复详细点
建筑给水二次增压供水装置:http://www.cqvip.com/asp/userlink.asp?re=76771
网速卡,好不容易穿上的,希望大家有用!
本人遇到个问题,现有一栋7层楼高的宾馆,高度21m,需要布置室内消火栓,由于是改造工程,没有水泵房,只能从市政管网向室内消火栓供水。我有个想法就是在市政管网进水管增加管道增压泵,并且在屋顶设置消防水箱和增压稳压设备,不知道这样行不行啊。我是新手,希望大家能够来帮我分析下,小弟将不胜感激。
如图:本系统为工地临时用水图,水泵前端为一个蓄水池,经过水泵增压后,供给工地施工用水。(利用电节点压力表和水泵自己动控制箱控制水泵,在用水时水泵自动启动,无用水点时,水泵自动停止工作)本来想在图中加一个气压罐的,但这地方没买到,所以省了,这样有可能造成水泵启动频繁。但现在的问题是: 不管水泵开多长时间,电接电压力表指针指示的压力只能达到0.1MP 无法自己动控制水泵,但出口的水压还是够大:水泵选 用的是 4KW 20立方/小时 扬程:50M请问各位高手是什么原因???[ 本帖最后由 hcw5918 于 2010-10-22 16:10 编辑 ]
大货车洗车装置在现在的使用中是很普遍了,有用户提问到这样的问题,说明都是对洗车池已经有了一个大概的了解了。
请教:喷淋水箱、消防水箱独立设置,屋顶喷淋、消火栓合用稳压增压装置,此种方式对消火栓系统和喷淋系统分别有什么要求。屋顶水箱用于起火后10min的用水量,但是稳压增压装置的流量一般都很小,如何保障消防用水量?
目前规范规定高层设置10分钟消防水箱,一般都18立方米,但同时要设置消防增压泵,一般5l/s,直接接入管网,我认为如果按10分钟计算,水量用的很少,用不是几方水,那样就合18方矛盾, 请各位老师回答!!!!
水泵式定压补水排气装置的产品样本。抛砖引玉一下,希望有更多的关于空调定压补水排气装置的厂商回帖。reflex 瑞福莱Flamco 福瑞科[ 本帖最后由 foliage8008 于 2010-5-14 13:04 编辑 ]
请教各位高手,简易喷淋采用市政管网水源并设增压泵加压,增压泵的出口的起泵装置是不是压力开关啊?跟一般的喷淋系统一样的设报警阀组吗?
高规7.4.8.1 增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/s;对自动喷水灭火系统不应大于1L/s。 请问为什么在这种情况下要限制增压泵出水量,求高手解答。
小型混凝土泵水泵装置是闸板阀拖泵用于清洗管道和泵机的一种水洗装置。它是由水缸、水过滤器、水压力表、液压缸、水阀四通块及吸阀1.1、1.2、 吐阀2.1、2.2等组成。小型混凝土泵水泵装置结构及工作原理。小型混凝土泵水泵装置的工作原理是:当液压油从A点进人水泵活塞液压缸中的有杆腔,液压缸中的活塞向右运动,无杆腔中的液压油从B点排出。此时,吸阀1.1和吐阀2.2处于开启状态,而吸阀1.2和吐阀2.1处于关闭状态。水从C点通过过滤器,小型混凝土泵吸阀1.1吸水,被吸人水缸的无杆腔中,而水缸有杆腔中的高压水,通过吐阀2. 2从D处排出,当液压缸作用到位后自动换向,液压油从B点进入水泵液压缸中的无杆腔,液压缸活塞向左运动,有杆腔中的液压油从A点排出。此时,小型混凝土泵吸阀1.1和吐阀2.2处于关闭状态,而吸阀1. 2和吐阀2.1处于开启状态,水从C点通过过滤器、吸阀1.2被吸人水缸的有杆腔中,而小型混凝土泵水缸无杆腔中的高压水,通过吐阀2.1也从D处排出,完成一个工作循环,如此往复,水源源不断地从C端吸人,从D端