根据图集S203上的SQS-c型的安装方式,在安全阀门前设置了止回阀,该做法是否与建筑给排水设计规范上的3.4.12条的规定:安全阀阀前不得设置阀门,泄压口应连接管道将泄压水(汽)引至安全地点排放。相冲突?为什么安全阀前不能设阀门?这个怎么理解?
请教一下若小区某高层喷淋用水量为26升每秒,我选两个DN100的结合器.审图建议改为两个150的.为何呀?况且150的结合器只有少数消防车能用吧.请指教谢谢
自喷规范上说系统应设水泵结合器,当水泵结合器不能满足最不利作用面积流量和压力时应增压,那接力水箱怎么确定大小,高于水泵结合器的部分规范规定用快速响应喷头,都有增压措施了还有必要用快速响应吗?
某建筑设了两个水泵结合器 15L/S 请问室外消火栓要设几个 是不是根据保护半径 和锯结合器距离设置?还有泵房的出水流量要不要包括室外流量,如果要该怎么考虑呢?本人是个新手 请大家多多关心一下 谢谢!
各位同行,本人有一个问题十分迷惑,就是小区的水泵结合器数量怎么定?从一个具体的问题看,假如一个小区的生活水和消防水合用,干管是环网,每栋建筑的生活用水和消防用水都从干管接出,那水泵结合器有没有必要每个建筑做一套,还是按最大消防用水量在室外消火栓附近做结合器,数量和室外消火栓数量一样。我个人觉得因为是环网只要有地方加压应该是可以到达火灾用水点的。不知道各位同行有什么看法,请多多指教。
1.希望调整下图例形式2.能布置成这种形式吗?
本人见到一建筑物有50米高,一层墙外设有消火栓水泵结合器,高层建筑室内消火栓应是环桩管网,设置消火栓水泵结合器的作用是什么
请问各位,谁在做水泵结合器的时候,也把池子给砌好的。最近小弟遇到麻烦,我们砌了池子,现在物业上给我们挑毛病,其实我们也有错,我们做土建的活并不专业。请问哪位仁兄告诉我,你们是怎么处理的?
各位前辈,我最近做小区室外消防管网设计,遇到了一个问题:就是我选室外消火栓的型号为地下式SA100/65-1.0型,而水泵结合器为SQX150-A型,我想问一下,这两个型号出水口和进水口口径一致么?
学了这么多年的给排水,现在还没弄懂水泵结合器的工作原理呢,当消防车向水泵结合器供水时,消防管是和市政给水管直接连通的……请高手指教!
我手头有个设计是这样的:外招楼改造:原建筑为5层建筑,设空调,内有消火栓及自喷系统。扩建部分为7层,27.5米。为小高层,内有消火栓及自喷系统。原有消防泵房内设有两台自喷泵,流量及扬程均能满足扩建建筑的消防要求.请问:1、原有建筑及扩建建筑的消火栓及自喷系统均采用原有的自喷泵,报警阀前设环状管网,水泵结合器如何连接?通过环状管网单设一根管道连接水泵结合器可不可以?在这种情况下是不是还要满足消火栓及自喷系统分设水泵结合器的要求?如果必须满足,我应该设计几处水泵结合器?
99s203已经发布一年多了,但一直在用86s164,但碍于出省城的不便,有哪位大师能出来指点一二,让小弟偷偷个懒,也好让小弟见识见识。
如果一建筑的室内消防用水量为15L/S,那么应该设几个水泵结合器。按规范是否应该设两个(有一个是备用水泵结合器),如果设两个那么室外消火栓是否也应至少设两个?
《建筑设计防火规范》中明确规定按每只10~15L/S计算。可《给排水设计手册第2册》P138页的计算却完全不同,有哪位高人可以解释一下呢?先谢了!!
请问各位高手,室外消火栓和水泵结合器的数量怎么确定?如果有水幕系统,计算下来流量比较大,是否以它的计算量来计算消火栓和水泵结合器的数量?
请问同仁们:1. 从泵房出来的一条喷淋管道上的两个水泵结合器的间距至少要保持多少呢? 2. 从泵房出来的一条喷淋管道上的水泵结合器与一条消火栓管道上的水泵结合器的间距至少 要保持多少呢?
有一个关于水泵结合器是否设置的问题向大家请教啊《建规》8.4.2.5条规定高层厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过4层的厂房(仓库)、设置室内消火栓且层数超过5层的公共建筑,其室内消火栓给水系统应设置消防水泵接合器。但是《喷规》10.4.1条规定喷淋系统要设水泵结合器。既然水泵结合器是用于外部增援供水的措施,为什么消火栓系统和喷淋系统对于是否设水泵结合器的条件不相同呢?
结合器往往过于集中,水泵结合器放在报警阀后,行吗
哪位有水泵接合器的安装规范.我想问一下,水泵接合器与消防进水管合用一根管的时候,水泵接合器处用不用设阀门井,用不用安装防倒流止回器.