想请教一下各位大侠,现有一高层建筑,做室内消防时,高位水箱的水箱标高已是85米,底层的消火栓静水压大于的80m,应分区,若风高低两区,高区前10分钟可由楼顶水箱间高位水箱供水,然而低区没有设水箱的地方,请问如何保证前10分钟的消防用水量,还有可不可以和高区共用高位水箱,水管上设减压阀?请各位xdjm帮忙
高层建筑的消防管的排气,是采用通气帽,还是采用排气阀,还是结合起来考虑???究竟具体怎样布置??本人是新手,望赐教!多谢
请问高手,高层建筑的消防管道是直接接到市政管道上吗?如果有地下水池,那么加压泵是不是一直开着?一般建筑物的消防管道是不是直接接到市政管道上的?
我现在要做的是13 栋32层的建筑小区,每一栋标高都在98米以上可是几栋建筑是在一个坡度很大的地形上建设的最低点的绝对标高与最高点建筑的标高差已经超过了110米而消防泵房要设在最低点请问各位这个工程消火栓系统用分区吗 最低点的消火栓静水压力已经超过了1.0Mpa(从最低点到高位水箱的标高差)静水压是每个建筑单体考虑还是整个系统(从水箱间)考虑
文章摘要:城市用地日趋紧张,促使高层建筑物向高空发展,现代科学技术和现代工业的发展,也为高层建筑提供了条件,20世纪50年代以来,我国大城市里陆续兴建了一批高层建筑。特别是80年代以后我国实行改革开放以来,经济建设日新月异,高层建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春笋的拔地而起..• 高层建筑 • 消防 • 给水 • 火灾 详细内容:城市用地日趋紧张,促使高层建筑物向高空发展,现代科学技术和现代工业的发展,也为高层建筑提供了条件,20世纪50年代以来,我国大城市里陆续兴建了一批高层建筑。特别是80年代以后我国实行改革开放以来,经济建设日新月异,高层建筑在大中城市乃至小城市里如雨后春笋的拔地而起,发展很快。据上海市2002年统计数表明高层建筑已达5000余栋。高层建筑在节约用地、壮观城市和提高人们生活质量等方面的优越性已为每人所公认。但高层建筑的火灾危险性比一般建筑大得多。扑救高层建筑火灾,水是主要的灭火剂。能不能有足够的水压不间断地送到水枪阵地上,直接
图纸简介: 本设计包括室外消火栓系统、室内消火栓系统、自动喷水灭火系统、建筑灭火器配置系统和 投稿网友: yanshuliang1 上传时间: 2013-08-08
一类高层建筑消防泵房也要喷淋?按7.6.2条一类除xxxx外要设喷淋,其中没有特别提到泵房,也没有设备用房等。审图公司提的,我以前从来没在泵房布过也通过了。
高层建筑消防水池是否应该包括室外消防用水量?喷洒系统和消火栓系统是否可以共用稳压水罐和加压水泵喷洒系统必须设消防水箱和加压设施吗?可以不加吗?
高层建筑给排水及消防设计高层建筑给排水及消防设计。 下载请登陆本帖地址:http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/dispbbs.asp?ID=378552
高层建筑消防电气涉及那些系统?如果高层中间某层发生火灾,各系统如何实行联动和联锁!一知半解,请大家多指教!!!
普通电梯的平面布置,一般都敞开在走道和电梯厅,火灾时一旦电源切断即被停止使用。因此,普通电梯无法供消防队员扑救火灾用,若消防队员攀登楼梯扑救火灾,根据有关部门对消防队员登楼能力测试,只在九层及九层以下,再高消防队员就没有体力来扑救火灾,故为了尽快扑救高层建筑火灾,国家消防规范规定下列高层建筑应设消防电梯:①一类公共建筑;②塔式住宅;③十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅;④高度超过32米的其它二类公共建筑。 本帖地址:http://www.elevator.salebinfo.com/bbs/dispbbs.asp?ID=260366
高层消防系统的主要特点是高层建筑的室外消防系统很难迅速启用,所以应以市内消防系统为主要考虑的消防设计
本帖最后由 sky7626926 于 2014-3-6 17:16 编辑 这是2013年12月份,听的赵理院长在北京院有关高层超高层建筑给排水消防设计的讲座,东西太多,先上传一部分~ 各位已经全部上传,内容详见附件1和附件2~欢迎留言,交流学习~
摘要:城市高层建筑是现代建筑工业发展的重要标志,在某种意义上也是城市经济发展的重要展示之一?消防设计是高层建筑设计的关键?因此,把好消防工作源头关,把高层建筑消防工作做好?做深?做细,以增强社会抵御重特大火灾的能力,本文对目前高层建筑消防设计及施工中常见的问题进行了分析,并提出了对策? 近几年来,我国的建筑业得到了快速的发展,各地区的高层建筑不断涌现?高层建筑作为现代建筑工业发展的重要标志,对城市的经济发展也起到了重要的作用?由于高层建筑面积大?功能复杂?层数多?建筑单体体量大?人员众多?垂直疏散距离长,火势蔓延迅速,扑救相对困难,易导致重大经济损失和人员伤亡,因此消防设计是超高层建筑设计的关键? 1?消防给水系统探讨 1?1消防给水系统的问题 要解决高层建筑的消防安全问题,首先得从消防给水系统做起?因为,水在消防中起着相当重要的作用?高层建筑给水系统中主要存在下列的一些问题?例如,在实际工程中,常有一组泵共用一根吸水管,且管径不能满足水量要求的情况?消防泵后面管道的止回阀前后未设试验和检查用压力表和65mm的放水阀门?管网上的阀门未作任何标识?
请问深圳高层办公楼因进度计划较为紧张,能否在过程中插入二次精装修施工(前提办公划分及设计文件能确定),最后报一次消防验收,可行否?谢谢各位
消防供电安全高层建筑论文 论文栏目:高层建筑论文 1高层建筑消防供电的特点高层建筑消防供电的最大特点是,平时不用、失火即用。所以对其供电系统各环节要求具有较高的灵活性、可靠性。消防用电设备多处于供电系统的末端,与其它用电负荷基本上同属一个供配电系统,但负荷等级差异较大,供电灵活性、可靠性的要求也不相同。动力照明主电源和联动控制自动装置、信号电源、电压等级不一,同期使用也不一致,电源类别较多。火灾现场断电,这也是消防供电的一个特殊性。当发生火灾时,火灾现场扑救首先要切断非消防用电负荷电源,但这时消防用电负荷电源正是需要保证不间断连续供电的关键时刻。2高层建筑的消防供电及设施根据《建筑设计防火规范》等标准规范的规定,高层建筑的消防供电按供电负荷等级分类时,消防用电的负荷等级与建筑物中供电负荷的最高等级相同。一类建筑的消防用电的供电负荷为
近日遇工程:请问地下层为设备房及车库,一层往上为纯住宅一类高层建筑,除报警总线联动控制消防泵启停及手动控制盘点对点启停功能外,有无规范或条文要求还应设消火栓直起泵功能(不走报警主机,消报线直接连到消防泵控制柜上)? 纯一类高层住宅建筑设计为:每个住宅单元一到顶层为一个报警总线回路。请问有无规范或条文要求应在一层电梯前室或楼梯间设置层显?消防电气保护管有无要求或宜选用热浸镀锌管?
高层建筑群室内用水量有10l/s,20l/s.选用一组消防水泵流量为20l/s,用一根消防出水管引至各幢,怎样使其中的各幢的流量分别为10l/s,20l/s?是否要分别设置消防水泵?
二类高层建筑物中,办公室的面积超过300平方,需要在办公室内设置喷淋系统吗?(无中央空调系统)据规范7.6.3 二类高层建筑中的商业营业厅、展览厅等公共活动用房和建筑面积超过200m2的可燃物品库房,应设自动喷水灭火系统。
普通电梯的平面布置,一般都敞开在走道和电梯厅,火灾时一旦电源切断即被停止使用。因此,普通电梯无法供消防队员扑救火灾用,若消防队员攀登楼梯扑救火灾,根据有关部门对消防队员登楼能力测试,只在九层及九层以下,再高消防队员就没有体力来扑救火灾,故为了尽快扑救高层建筑火灾,国家消防规范规定下列高层建筑应设消防电梯:①一类公共建筑;②塔式住宅;③十二层及十二层以上的单元式住宅和通廊式住宅;④高度超过32米的其它二类公共建筑。