首页 课程 资料 论坛
  • 高层建筑消防水池的计算

    高层建筑消防水池是否应该包括室外消防用水量?喷洒系统和消火栓系统是否可以共用稳压水罐和加压水泵喷洒系统必须设消防水箱和加压设施吗?可以不加吗?

  • 高层建筑的消防水池能否考虑补水

    按照《高规》7.3.3“消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求”,本人理解火灾时应该不能考虑补水。但是去年的注册考试,考试样题及实际考试出题都是按可以补水考虑的。 大家讨论一下!

  • 高层建筑地下室顶板什么时候作防水

    我工地高层建筑主体还末完工领导就安排把防水作了顺序时清场,铺卷材,在用c15细石混泥土。说作完是为了好在上面放物料,还有叉车在面行驶,步料机也放在上面。请问这样作了防水还有意议吗?有什么补救方法

  • 关于高层建筑的采暖负荷

    请教一个问题:假设一幢十八层的建筑,一到十八层的房间的面积、功能、维护结构都相同的情况下,每层的采暖负荷会有什么样的变化呢?是逐层递增还是逐层递减呢?大概系数是多少呢?我在设计手册上看到的高度修正系数好像都是针对单个房间的高度而变化的。请各位大虾指点啊。谢谢!

  • 关于现代高层建筑之特点

    随着社会的发展,高层建筑越来越多走入我们的生活。现代高层建筑的设计主要有六个特点。1 参数化设计,是以数字技术为依托,在软件生成和数控技术辅助下完成高层建筑的“非标准建造”2 结构性表皮,利用表皮来支撑整栋建筑,实现内部空间的全息开敞,与此同时形成独特韵律的表皮机理。:hug:

  • 高层建筑push-over分析

    高层建筑push-over分析

  • 关于高层建筑价格的问题。

    目前现在高层小区由于住户多,在安装电表的时候,一般都是采取分层户表集中安装在户表集中箱内,目前竖向供电主要有1电缆、2封闭母线槽、3预分支电缆、4绝缘穿刺线夹。现在小弟由于经验不足,所以想请问大家。以上4种代电方式,哪一个最贵(最不经济,成本最大),哪一个最便宜(最经济,成本小),哪一个施工方便。

  • 关于高层建筑的水泵问题

    我在学习图纸的时候注意到,高层住宅的水泵不知道放在哪儿了。比如供暖管道要将热水供到11层楼,我不明白的是在图纸上没有看到水泵。再比如生活给水管要供到11层楼也应该需要水泵,市政给水管应该只能将水压到4层楼的高度,那么水泵在哪儿呢,请前辈们指点。:handshake[ 本帖最后由 yiren246 于 2011-1-13 20:24 编辑 ]

  • 关于高层建筑的抗震等级

    大家有没有看2005年考题的关于高层题的第2道大题,就是大底盘单塔楼高层建筑,主楼为框架-核心筒,裙房为框架其中第四小题:裙房为商业建筑,主楼为普通住宅,问裙房框架柱的纵向配筋根据抗震设防标准:裙房为乙类建筑,主楼为丙类建筑,那么确定裙房框架柱的抗震等级应该为几级呢个人觉得应该为2级不知大家有何看法

  • 关于高层建筑的排风问题

    项目:十层建筑,地下一层车库;一层,二层商店,餐饮;三层 以上,办公用。情况说明:甲方要求全做玻璃幕墙,所以3层以上都无法开窗,即无法自然通风问题:1.什么情况下要排风? 2.像我现在的情况,三层以上的建筑是否要做排风?排风量该怎么计算?回答时候最好要有出处,比如出自那个GB,本人愚昧,找不到诶~~

  • 高层建筑的轴线怎样控制

    高层建筑的轴线怎样控制,看见测量人员是从下一层引点上来进行控制,而不是从最底层引点进行控制,为什么不从最下面引点,从最下面引点上来不是更准确吗

  • 关于高层建筑的抗震经验

    在大部分人的意识里,越高层的建筑,地震力就越大。所以很多人认为越高的楼层,在地震灾害时就越不安全。然而,高层设计也是经过抗震严格设计的,本质上与低层房屋的抗震设防要求是一致的。

  • 高层建筑结构是如何抗风的?

    高层建筑结构是如何抗风的?<

  • 关于高层建筑高位消防水箱

    高规:7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;二类公共建筑和一类居住建筑不应小于12m3;二类居住建筑不应小于6.00m3。条文说明只提到“消防水箱的主要作用是供给高层建筑初期火灾时的消防用水水量”,并不象建规那样明确“储存10min 的消防用水量”。对高层建筑,消防储水量是否都可以取下限?(若按储存10min 的消防用水量计算,有些高层建筑的消防储水量要比下限大)

  • 高层建筑消防水池容积确定问题

    《高层建筑设计防火规范》7.3.3 当室外给水管网能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足在火灾延续时间内室内消防用水量的要求;当室外给水管网不能保证室外消防用水量时,消防水池的有效容量应满足火灾延续时间内室内消防用水量和室外消防用水量不足部分之和的要求。 当一条市政给水管道,允许设两条进水管,室外消防给水管道布置成环状,且管径满足室外消防用水量的情况,是不是消防水池就可只储存室内消防水量? 之前有项目,审图提出高层建筑消防水池容积必须满足室内外消防水量之和。审图的解释市政管网检修停水或是爆管,室外消防水量无法保证,所以高层建筑消防水池还是要储存室内外消防水量。 但是这样做消防水池容积很大,特别对于一类高层综合楼,各种消防水系统都上的情况,而且水池只能放在建筑室内,室外没有放置水池的位置的情况,水池容积大,所占用面积大,建筑上有时候不太爽,占用很多可利用空间。 同仁们,你们都是怎么样来考虑高层建筑消防水池容积确定的???

  • 这样的高层建筑室外消防水池还设吗?

    一栋一类高层建筑,室外消防用水量30L/S,市政供水管可提供DN200的一个接入口,供水压力0.3MPa,且建筑室外管网布置成环状。请问:这样的高层建筑消防水池可以不计算室外消防用水量吗?

  • 高层建筑消防水验收常见问题

    建筑消防验收工作越来越严格,尤其是高层建筑验收。它牵扯到很多问题。基于此,我们汇总一些高层建筑中消防水验收常见的一些问题以供大家参考,避免以后出现类似的问题影响消防验收。

点击加载更多

高层建筑防水

高层建筑防水专题,为您提供高层建筑防水相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高层建筑防水 相关的专业交流讨论,更多高层建筑防水相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

混凝土桥梁

桥梁加固与改造