首页 课程 资料 论坛
  • 高规!消防水泵房的一些疑问!!!!!

    1、“水泵应采用自灌式吸水”。是保证最高工作水位时自灌就可以,还是最低工作水位也要保证自灌? 如果最低工作水位要保证自灌式,我看到04S204上提及自灌式的最低水位应该比消防泵的放气孔还要高,而放气孔比进水管还要高10-20cm,在工程中需要严格遵守这一条吗?我之前出的图纸好像都是没有考虑,有效水深就是最高水位到池底2、“供水管上应装设DN65的放水阀门”。如果放水管是接回到消防水池,不一定非要DN65的吧?3、关于水泵进水管套管标高的确定:这个标高应该怎么确定呢?是要比水泵进水管的标高高就可以吗?比如水泵进水管比水泵基础顶高出345mm,我的套管预留的标高是800,就可以通过调整基础的高度为455来满足吗?

  • 关于消防水泵房人员配置

    有没有条文规定消防水泵房一定要有人值守或者无人值守?什么情况下可以无人值守?请教了.项目中好多业主都取消值班室.也有业主需要值班室.这里面规范有没有明确的界定?反正好像泵房的设计规范好像没找到这方面的界限和定义.请教各位了

  • 消防水泵房属于生产建筑吗?

    在布置平面图的时候,如果水泵房属于厂房,是不是应该和民用建筑要满足防火间距的要求,但是很多泵房放在建筑内,所以有点糊涂了。

  • 关于消防水泵房的电气设计

    消防水泵房二级负荷,市电只有一路,水泵房内有柴油泵,那么是否满足规范?还是仍需要提供两路市电?如果不需要两路电了,水泵房内排污泵的供电怎么处理?连接到柴油泵吗?

  • 请教消防水泵房引入管问题

    小区是否可以在市政管线上开两个口接入小区环网,作为小区低区生活给水和室外消火栓的用水,消防水泵房可以在小区环网的不同位置引入,生活水泵房也可以直接在小区环网上做无负压水泵装置抽水,查找了一些资料,没发现有不妥之处。有规定必须从市政管线上引入到水泵房吗?请指正。

  • 关于消防水泵房是否设置消火栓的问题

    想问一下消防泵房是否需要设置消火栓,此消火栓管道接自消防水泵试水管流量检测装置之后

  • 消防水泵房设置的相关知识有哪些?

    消防水泵是消防给水系统的心脏,在火灾延续时间内,人员的进出安全,消防水泵的正常运行,对消防水泵房的设置有严格规定,今天我们整理了消防水泵房设置的相关内容。

  • 关于消防水池和消防水泵房关系

    根据《建筑设计防火规范》一、当生产、生活用水量达到最大时,市政给水管道、进水管或天然水源不能满足室内外消防用水量;二、市政给水管道为支状或只有一条进水管,且消防用水量之和超过25L/s。时,应设消防水池。请问:1、是否可以只设消防水池而不设消防水泵房?2、供消防车取水的消防水池取水口有怎样的要求?谢谢

  • 增压稳压设施可以放在消防水泵房吗?

    某高层住宅楼屋顶水箱不能满足最不利点水压要求,增压稳压设施放在室外消防水泵房内,审图单位认为不可以?屋顶水箱间太小不能放增压稳压设施,那该怎摸办?

  • NO14消防水泵房平面放大图

    图纸简介: NO14消防水泵房平面放大图,Auto CAD,给排水设计 投稿网友: brahma10 上传时间: 2013-09-15

  • 北京某酒店消防水泵房大样图

    图纸简介: 北京某酒店消防水泵房大样图,可供参考资料。 投稿网友: s3060107114 上传时间: 2013-07-23 图纸省份:

  • 消防给排水之消防水泵房要求

    第7.3.25条 消防水泵房宜与生活或生产的水泵房合建,其耐火等级不应低于二级。第7.3.26条 消防水泵房应采用自灌式引水系统。当消防水池处于低液位不能保证自灌引水时,宜设辅助引水系统。第7.3.27条 消防水泵的吸水管、出水管应符合下列规定:一、每台消防水泵宜有独立的吸水管;两台以上成组布置时,其吸水管不应少于两条,当其中一条检修时,其余吸水管应能确保吸取全部消防用水量;二、成组布置的水泵,至少应有两条出水管与环状消防水管道连接,两连接点间应设阀门。当一条出水管检修时,其余出水管应能输送全部消防用水量;三、泵的出水管道应设防止超压的安全设施;四、出水管道上,直径大于300mm的阀门,宜采用电动阀门、液动阀门或气动阀门,阀门的启闭应有明显标志。第7.3.28条 消防水泵、

  • 消防水泵房求大神帮忙算量。感激

    消防水泵房求大神帮忙算量。感激

    求大神帮忙算下 这个 泵房的材料。管子我自己量,帮我算下配件什么的就行了。。求好心的大神帮忙:'(

  • 天津某消防水泵房建筑、结构施工图

    图纸简介: 本构筑物为商业办公楼配套消防水泵房,地下一层为消防水池面积84㎡,结构形式为剪力墙结构,地上一层为砌体结构,建筑面积35㎡。 建筑图纸:建筑设计总说明,建筑平面图,建筑立面、剖面图及墙身大样图。 结构图纸:结构设计总说明,水池配筋图。 投稿网友:

  • 消防水泵房的12个关键设计和布置要点

    消防水泵房的12个关键设计和布置要点 1.《建筑设计防火规范》GB50016-2014  6.2.7 (强) 附设在建筑内的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房和通风空气调节机房、变配电室等,应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。 2.《建筑设计防火规范》GB50016-2014   8.1.6 (强) 消防水泵房的设置应符合下列规定: 1)单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级; 2)附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地下楼层; 3)疏散门应直通室外或安全出口。 3.《建筑设计防火规范》GB50016-2014  8.1.8(强) 消防水泵房和消防控制室应采取防水淹的技术措施。 (基本上就两种:1.是做挡水门槛。2.是做室内

  • 消防水泵房与丙类厂房的防火间距

    由于场地限制,地块较小。规划过程中为了满足容积率达到1.0以上的要求,场地除去消防车道,基本上没有位置了,只能放置在厂房旁边,距离也就2米多。规范对这块没有 明确的说明,希望大神可以指点。

  • 12个消防水泵房关键设计和布置要点!

    12个消防水泵房关键设计和布置要点!

    一、GB50016-2014 6.2.7(强条)附设于建筑内部的消防控制室、灭火设备室、消防水泵房及通风空气调节机房和变配电室等,采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和1.50h的楼板与其他部位分隔。 二、GB50016-2014 8.1.6(强条)消防水泵房设置要符合以下规定:1.单独建造的消防水泵房,其耐火等级不应低于二级;2.附设在建筑内的消防水泵房,不应设置在地下三层及以下或室内地面与室外出入口地坪高差大于10m的地

点击加载更多

消防水泵房工作原理

消防水泵房工作原理专题,为您提供消防水泵房工作原理相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防水泵房工作原理 相关的专业交流讨论,更多消防水泵房工作原理相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度

 

顶层阁楼装修

阁楼装潢设计图