昨天,凌晨的大暴雨,让抽水泵太多淤泥导致马达坏死,恰巧渠管老化导致爆流,雨水淤泥导致浸湿电压房,幸好电房遇到短路自动跳闸.否则后果不堪设想,现在想请问抽水泵要多大的功效才能抵挡住大暴雨的淤泥,我这光维修费就用掉了19万
短短的20米的沟渠,安了4个抽水泵,水稀稀拉拉来着!大家都在抢水!不知什么时间就没水了。种地本身已经收入微薄,现在这样就更困难。。。大家有没有办法能解决下用水问题?
现在要从地下5米水池里抽热水(水温大约60°)、供水到楼上(楼高约25米),咨询了几个厂家都说要深井泵才行,一般的自吸泵达不到这个要求,因为抽水形成负压,60°的热水会因为负压而汽化,请问一下大家,真的是这样吗?我个人觉得5米的负压不算大吧,应该不会汽化那么快吧
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
今年去拜山时,在一农村歇脚,口渴时想去喝水,竟然看到一个历史好久远的抽水泵,大家有没有见过这个啊???顺便附上靓照一枚
如下图中红线框内部分(本图来自图籍01D303-3P10),在KA4-1或KA4-2线圈得电后,KT3线圈失电,延时60S后KT3动合触点闭合,但由于KA4-1或KA4-2的动断触点早一断开,KA5中间继电器的线圈不能得电.如果KA5线圈不能得电,在01D303-3P11图中,似乎不能通过消火栓按钮启动消防水泵.这是为什么??我的理解错误么?/请高手解答一下,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!注:KA4-2是可以取消的.[ 本帖最后由 goumin 于 2008-7-31 23:18 编辑 ]
抽水试验原理与参数测定
业主要求增加一个集水坑,两台水泵工地做消防剩了很多继电器老大要我自己买材料做一个控制盘控制器在这边不好买就想只有中继做一个控制盘实现 交替启动 故障切换 超高水位同时运转大家帮忙看下这个控制图行不行啊
业主要求增加一个集水坑,两台水泵。工地做消防剩了很多继电器。老大要我自己买材料做一个控制盘。控制器在这边不好买。就想只有中继做一个控制盘。实现 交替启动 故障切换 超高水位同时运转。大家帮忙看下这个控制图行不行啊。[ 本帖最后由 fhsgao 于 2010-4-23 17:17 编辑 ]
位于天然水体取水的取水泵房,受天然水体的水位变化,多采用可移动的取水装置,但对于一些较大流量和受地形地貌限制,采用固定取水方式,此时,由于天然水位变动,当水位降低到一定位置后,水面将产生强烈旋转的漩涡,阵发性的漩涡将挟大量空气进入水泵,称漩涡挟气,此时漩涡初生水深称漩涡挟气临界水深,喇叭口淹没深度称为“临界淹没深度”。漩涡挟气现象在实际工程中是必须极力避免的,大量的气泡会对管道产生空化作用,由于管道内流体变成水气二相流,高速水流对管道产生冲击加大,如共振将发生严重事故。显然,取水流量越大,临界水深也越大,根据一些研究,可以认为在一定范围内,临界淹没深度与取水流量的关系式如下:h=0.23Q+1.26(中国水科院水环境研究所),适用流量从2立方每秒到14立方每秒(实验验证范围)编者注:个人认为这个公式比较适用,且目前没有看到其他规范提出类似公式,写出来与大家分享!
图纸简介: 本图纸共4张,为泵站结构布置图。设计阶段为初设阶段。图纸包含:纵剖面图、挡墙典型剖面图、平面布置图、拦污闸平面图、拦污闸纵剖面图、洞身分缝及止水详图等。挡墙分箱型挡墙、扶壁式挡墙、重力式挡墙。 投稿网友: hopperl <
学了这么多年的给排水,现在还没弄懂水泵结合器的工作原理呢,当消防车向水泵结合器供水时,消防管是和市政给水管直接连通的……请高手指教!
情况是这样的,一个园区内有一个蓄水池,池水由水厂提供,蓄水池后有一泵房,然后池水通过泵房到园区内各个建筑,现在业主在离蓄水池约2公里的地方建一个大型别墅,别墅用水是从蓄水池接管道,管道中间没有其他建筑,但是他说水压太低,要加泵,且泵加在别墅设备房内,就是这等于泵直接从抽水,这样是否可行,请大家探讨下,对了,管网压力可能不足0.1MPa,因为业主说3楼就已经没水了。
大家下载好后,用影音风暴就可以打开了!!:P
.水泵自动供水控制原理图
由电机特性分析可知,均匀改变电机供电频率F,就可以平滑地改变电动机的转速,从而改变泵机的转速;结合泵机特性分析,降低电动机转速,电动机输入功率也随之减少,泵机轴功率就相应减少。这就是变频器控制水泵的节能原理。 在一般情况下,水泵采用恒速交流电动机拖动,而用水量却是变化的,为了保证水池的正常供水,工人要在现场经常调节挡板或阀门开度大小来控制水泵的抽水量,或者将水池中用不完的水白白流掉。这样做不仅增大了工人的劳动强度,而且有大量的电能浪费在水泵阀门阻力的损失上。因此就要求水泵处于变工况运行,若利用变频器进行调速,以调节电动机转速的方法取代调节挡板或阀门,则不仅可以减轻工人劳动强度,还能达到节约电能目的,对提高企业经济效益有重要意义。 另外,水泵起动时的急扭和突然停机时的水锤现象往往容易造成管道松动或破裂,严重的可能造成电机的损坏,水泵采用变频器调速以后,可以根据工艺的需要,实现泵机的软启和软停,从而使急扭及水锤现象得到解决。而且在用水量不大的情况下,可以降低泵机的转速,这样不仅避免了水泵长期工作在满负荷状态,造成的电机
污水泵概述污水泵属于无堵塞泵的一种,具有多种形式:如潜水式和干式二种,目前最常的潜水式为WQ型潜水污水泵,最常见的干式污水泵如W型卧式污水泵和WL型立式污水泵二种。主要用于输送城市污水,粪便或液体中含有纤维。纸屑等固体颗粒的介质,通常被输送介质的温度不大于80℃。由于被输送的介质中含有易缠绕或聚束的纤维物。故该种泵流道易于堵塞,泵一旦被堵塞会使泵不能正常工作,甚至烧毁电机,从而造成排污不畅。给城市生活和环保带来严重的影响。因此,抗堵性和可靠性是污水泵优劣的重要因素。 和其它泵一样,叶轮、压水室、是污水泵的两大核心部件。其性能的优劣,也就代表泵性能的优劣,污水泵的抗堵塞性能,效率的高低,以及汽蚀性能,抗磨蚀性能主要是由叶泵和压水室两大部件来保证。 污水泵结构介绍:1、叶轮结构型式:叶轮的结构分为四大类:叶片式(开式、闭式)、旋流式、流道式、(包括单流道和双流道)螺旋离心式四种, 开式半开式叶轮制造方便,当叶轮内造成堵塞时,可以很容易的清理及
抽水试验原理与参数测定.pdf
提醒:下载附件后把文件后缀修改为DWG即可~前天朋友让我帮忙画一个,本来想伸手和别人人索取个,结果由于种种原因,只能自己画个。自动和手动双备用一个回路,欢迎大家来交流下改进方案~