暖通空调工程设计23个问答
实行施工图审查制度以来,设计人员在执行国家有关设计规范、规定及标准等方面的意识大大加强,施工图设计质量有了较大的提高,但由于目前基建项目多,工程类别杂,故在执行设计规范中存在着一些不同的理解和做法。现就暖通设计中,施工图审查中的一些常见问题及解决办法,谈几点设计体会。 一、供暖方面 (一)入口入户装置问题 根据采暖通风与空气调节设计规范(以下简称设计规范)规定,热水采暖系统,应在热力入口的供回水总管上设置温度计、压力表及除污器,必要时应装热量计。设计人员往往只注意入户热力装置的设置,忽略了入口装置,有些图纸标注了入口装置所采用的标准图集号,而有的图纸则被遗漏,所以审图部门经常提出意见。设计人员在施工图中,除要说明遵循上述规定外还应特别强调两点: 1.热力入口的供水管上最好设置两级过滤器,一级宜为3.00mm孔径的粗过滤器,二级宜为60目的精过滤器,回水管上宜设置滤网规格不小于60目的过滤器。 2.在入户前的供回水支管上加装泄水旋塞。如小店某住宅小区,采用分户计量的集中供暖方式,供暖后许多住户的散热器不热,查其原因,过滤器处
一、暖通空调能耗的组成 暖通空调系统消耗的能源主要由供热、制冷负荷的确定以及空调系统的正确合理配置、空调系统正确的布置和空气调节设备的选择以及空气调节负荷为依据的。暖通空调节能的关键是空调外界负荷和内部负荷同时决定。 二、建筑规划设计阶段的节能措施 建筑规划设计是建筑节能设计的重点,规划节能设计应从建设选址、分区、建筑和道路布局走向、建筑方位朝向、建筑体型、建筑间距、冬季季风主导方向、太阳辐射、建筑外部空间环境构成等方面进 行研究,以优化建筑的微气候环境,有利于节能,充分重视和利用太阳能、冬季主导风向、地形和地貌等自然因素。 1. 设计绿化带 建筑旁边的绿化具有隔声、防尘与防风、美化居住空间的作用,绿化对于建筑节能也起到一定的作用。树木不仅可以起到遮光作用的
暖通空调设计多个工程实例主要包括:住宅楼投标邀请书、武汉国际会展中心空调设计、苏州尼盛万丽大酒店施工组织设计、深圳彭年酒店空调设计、深圳龙岗区文体中心影剧院部分空调通风设计、某娱乐中心暖通空调方案的技术经济性分析、经华大厦空调与通风设计、国际大剧院观众厅空调系统和气流组织方式的设计和分析、福建省妇幼保健院病房大楼空调系统设计、常州宾馆冰蓄冷空调系统设计、案例等,很值得暖通空调工作人员及毕业设计的学生参考!
暖通空调工程设计方法与系统分析,希望对初学者带来一定的帮助。
设计的质量决定着空调工程的投资大小、空调系统的性能好坏和能耗高低。 为了使空调工程设计能与社会、经济发展水平相适应,达到经济效益、社会效益和环境效益相统一的目标,在设计时应做到:既要设计合理,又要经济适用;既要把握设计标准,又要满足建设方要求;既要积极采用先进技术、先进设备和新型材料,又要注意节能和环保。 各阶段设计文件要完整,内容和深度要符合国家建设部颁布的《建筑工程设计文件编制深度规定》(2003年版)的要求,文字说明和图样准确、规范、清晰,无错、漏等。
暖通空调工程设计指导书与说明书何耀东主编
http://bbs.co188.com/viewthread.php?tid=1049678&page=1&fromuid=10496472#pid930238
4建筑工程设计技术措施-暖通空调[1][1].动力
在网上偶然看到的空调工程设计方面的一些原理性的东西分析,拿出来与诸位分享。感谢整理这篇文章的作者。
通风与空调工程设计有关规定
摘 要: 以北京一幢办公大楼的暖通节能工程设计为典型,介绍了该工程以地源热泵为冷、热源,温湿度独立控制的空调方式、地道风及地下车库固态能的应用等节能措施。关键词: 节能工程 设计1 工程概况该办公楼总建筑面积65038平方米,地上八层,地下两层。为一类高层公共建筑。地下一层为餐饮娱乐(包含游泳池),地下二层为汽车库。首层及二层为餐厅及会议室,其余各层均为办公。办公楼耗能一般较大,节能减排,建设低碳建筑是本次设计的重点及任务。北京市全年平均气温13.1℃,年日照时数为2594小时,太阳能资源较丰富。太阳能可全年为该建筑物的办公、娱乐、餐饮部分提供卫生热水和游泳池池水加热。同时采用地源热泵系统,当太阳能不足时,地源热泵为辅助能源,100%备用。 2 工程节能系统2.1 冷热源系统本工程采用地源热泵系统,地埋管布置在建筑物基础以下。办公楼的空调负荷由地源热泵设备负担,同时利用办公内区供冷的热量,采用热泵系统,作为太阳能热水系统
成都成都"草堂之春"别墅区空调工程设计
中央空调工程设计与施工.part1
建筑工程的暖通空调设计.rar
文件格式 :PDF文件大小:25.1 M
1、暖通空调节能设计的意义以我国当前建筑行业的发展状况来看,建筑能耗问题不容忽视,并在社会总能耗中占据一定份额,总量逐年上升。在建筑能源消耗中,主要以暖通空调系统为主。随着人民生活水平的提高以及城市化进程的步伐加快,暖通空调系统的应用日益广泛,但是由于其能耗也有所增加,因此进一步激化能源供求矛盾。据相关数据显示,暖通空调系统的能耗占据整个建筑能耗70%左右;如果采取相应的节能工程设计手段,则可实现空调节能的20%-50%,效益可观。因此,在暖通空调系统中应用节能工程设计,具有重要的现实意义。新风问题是影响暖通空调节能的重要内容,如果新风量过多,势必增加空调运行负荷,加大电能消耗;如果处理的新风量较低,则可能对空调环境质量产生直接影响。因此,针对实际空调环境,应优化调整新风比例以及送风温度,更利于节能减排。利用变速风机及变速泵取代传统的调节阀,也可降低空调系统的内部消耗,提高整机运行效率;或者应用变流量技术,结合空调负荷状况,适当调整风流量及水流量,也可实现节能目标。尽量对暖通空调系统实行优化设计,既要保证室内的空气质量,也要做到节能环保,一般可选
摘要:随着国家经济不断发展和实力的壮大,暖通空调的概念从理论走到了现实,造福于社会。然而对于暖通空调工程的研究目前多停留在工程设计技术的介绍上,深入研究的并不多见。本文就采取分层分析法(AHP方法)与模糊数学相结合的方法,建立了暖通空调工程设计的优化分析与评价模型,并举例进行解析,目的在于探索出合理可行的暖通空调工程设计的优化分析与评价方法。 引言 随着国家经济不断发展和实力的壮大,20世纪80年代,暖通空调的概念从理论走到了现实,造福于社会。现在基本的高层公共建筑和高档的一些多层建筑都广泛采用中央空调系统,这些大大小小的空调工程从策划、设计、安装、调试直至运行,都留下了许多宝贵的经验。但随着中央空调的广泛应用,也暴露了现有暖通空调工程研究的种种不足和缺陷。并且,对于暖通空调工程的研究目前多停留在工程的介绍上,深入研究设计技术的并不多见。本文就采取分层分析法(AHP方法)与模糊数学相结合的方法,建立了暖通空调工程设计技术的优化分析与评价模型,并举例进行解析,目的在于探索出合理可行的暖通空调工程设计技术的优化分析与评价方法,促使暖