一、麦克维尔空调故障解决方法空调器由制冷系统和电气系统组成,它的运行状态又与工作环境和条件有密切的关系,所以对空调器的故障分析需要综合考虑。故障原因可分为两类:一类为机外原因或人为故障(特别是电源是否正常),另一类则为机内故障。在分析处理故障时,首先应排除机外原因。排除机外因素后,又可将机内故障分为制冷系统故障和电气系统故障两类,一般应先排除电气系统故障。至于电气系统故障,又可从以下两方面来查找:开关电源是否送电;电动机绕
2005年5月25日,麦克维尔空调即将进驻安徽师大,安徽师范大学新校区位于芜湖市城南高校园区,占地面积约2271亩。目前,安徽师大新校区的建设正在紧锣密鼓进行中,其硬件设备的选购也提上了日程。麦克维尔空调系统凭借优良的品质、精湛的性能和良好的口碑,成功中标其空调项目的主机设备。 安徽师大新校区选用了麦克维尔大型风冷单螺杆式热泵机组、麦克维尔模块式风冷冷热水机组、麦克维尔数码变容量多联中央空调机组和麦克维尔柜式空气处理机,工程总造价超过900多万元,麦克维尔正是凭借过硬的质量,卓越的性能,以及良好的服务,才得到了客户的一致认同! 此次中标再次说明了麦克维尔努力成为最优成本、最高质量、附加值高的空调制冷设备公司,在产品研发、制造、销售和服务整个过程中,成为暖通制冷行业的领导者之一。
1、四通阀故障,通常发生在制热时,四通阀吸合不好、串气或卡死,引起制热性能差,在判断时可对四通阀通断电听吸合是否良好,在维修时可通过反复给四通阀通电或轻轻敲打四通阀使其复位。2、单向阀故障,单向阀在制冷时直接导通,但在制热时制冷剂要通过辅助毛细管,当单向阀密封不严或是辅助毛细管堵塞时,制热在受影响,因此如果空调制冷正常但制热差时,在排除四通阀问题后要重点检查单向阀。
我修了一台麦克维尔空调MLC025MRC故障代码E8工作20多分钟才出故障 现在的室外温度冷媒都加到4个压了 电流也正常 探头没问题电线才换完 我蒙了 求高手指点
麦克维尔空调一般使用美国谷轮公司生产的压缩机。中国市场上常见的谷轮空调压缩机由苏州艾默生环境优化有限公司生产。谷轮公司以生产涡旋压缩机为主,涡旋压缩机的加工精度要求高,但优点众多:体积小、重量轻、效率高、振动低并且可靠性高,谷轮可以说是涡旋压缩机的“王者”,其独创的数码涡旋压缩机不但被众多厂商用在家用空调高端机型,更被众多小型商用空调厂商所青睐。该公司最为出名的产品为TWO STEP涡旋式变容压缩机,该种压缩机是目前全球最佳的变容量技术方案。 [ 本帖最后由 szlykt 于 2008-12-5 15:50 编辑 ]
累计销售11套
型号:MHS350 2FST2 双机头,每台都是单独的电池驱动,现在有一台机器报电池驱动故障,怀疑电池问题,就从另一台相同型号拆一个号的电池装上去,还是有故障,麻烦高手解答下,谢谢
请问谁有麦克维尔空调方面的资料可以传下!!!明天有深圳分公司的面试
三年前,江苏某烟草行业一企业上一项目,设计了两台总冷量约170万大卡/时的热泵水冷机组,该企业委托一工程管理咨询公司对此项目进行咨询管理,包括造价咨询。原麦克维尔的一个地区经理季先生找到了我,我通过关系让设计院更改了与其设备一样的技术参数,并让咨询公司做了标底为其公司价格,同时也把约克、日立、开利、海尔的代理权全部拿到了手,结果可想而知,中标三个月合同履行完毕后,麦克维尔的季经理则以与大金合并为名,一直推诿所承诺的条件兑现,至今未果。本人诚思至今,觉得无良的麦克维尔厂商是被我们这样的无良的设计人员所养肥,在此我仅想以此版块为阵地,痛改过去的不良行为,同时也要让全体新老同仁引以为监,不要再伤人伤已了。
深圳市宏金泰空调通风设备有限公司是深圳麦克维尔空调经销商,是专业专注于麦克维尔空调销售和售后的专业公司.我司多年以来已成功为各用户(别墅.会所.咖啡厅.超市.办公大楼等)成功安装.调试设备.我司竭诚为用户提供优质的产品和服务.地址:深圳市宝安区创业二路9区商住楼1栋104号电话:0755-29743367 13530870723陈生 传真:0755-29743364[ 本帖最后由 csl82 于 2008-10-6 22:10 编辑 ]
麦克维尔空调自进入中国市场以来,一直致力于优质服务的建设。十年来麦克维尔相继在中国各省会城市建立了服务机构,服务网络遍布全国。然而由于广大麦克维尔空调用户购买及安装空调产品的渠道多样,再加上各地麦克维尔授权服务机构相关人员的素质参差不齐,给全国服务统一管理造成较大难度。这也是众多中央空调企业服务问题的通病。直接导致广大客户经常因买到翻新空调配件及过高的配件价格而投诉。 为了率先改变中央空调服务市场现状,麦克维尔空调经过一年的积极筹备,在深圳建立了强大的零配件储备中心并组建了网上直销平台:http://www.szmcquay.cn/,麦克维尔空调用户可以通过该网上平台以出厂价购买到原装麦克维尔空调维修配件。杜绝维修配件地区差价及配件质量问题,让广大麦克维尔空调用户更方便、更快捷的购买到原厂维修配件,从而也进一步规范了麦克维尔
现在随着空调产品的快速发展,空调控制电路板的维修比较难,所以大多维修人员采取更换整块控制电路板的办法,虽然这种方法较为省事,但也同时存在维修费用过高及由于产品更新换代较快,导致新换配件与产品不一定匹配的问题;在维修工作中绝大多数维修人员未经空调厂家的专业培训,这些维修人员根本不会修电路板,而随意短接控制继电器,减小空调的控制保护功能而留下了后患;有的甚至干脆废弃控制电路板电源电压直接接在压缩机、风机上,这样的维修太不专业。也给客户造成直接经济损失.其实,只要有责任感并在实践中反复摸索,学习电子控制相关基础知识,维修电路板是可以胜任的。因为我们从众多返厂的电路板故障分析后发现很多空调电路板故障其实只是一些接触不良的小问题。1、控制电路板的供电(12V、5V)、复位和晶振电路的任一电路损坏(包括供电带载能力低),均会造成微电脑控制的空调器无显示、整机不工作的故障现象只要保证以上三项条件正常,空调器其他电路故障,一般不会影响CPU自自正常工作,这一点与彩电CPU有所不同。对于少数CPU内部无延时功能,而采用外部三分钟延时电路的微电脑控制式空调,当延时电容损坏和对
空调四通阀由三个部分组成:先导阀,主阀和电磁线圈, 电磁线圈可以拆卸,先导阀与主阀焊接成一体。当电磁阀线圈处于断电状态,先导滑阀在右侧压缩弹簧驱动下左移,高压气体进入毛细管后进入右端活塞腔,另一方面,左端活塞腔的气体排出,由于活塞两端存在压差,活塞及主滑阀左移,使排气管与室外机接管相通,另两根接管相通,形成制冷循环。当电磁阀线圈处于通电状态,先导滑阀在电磁线圈产生的磁力作用下克服压缩弹簧的张力而右移,高压气体进入毛细管后进入左端活塞腔,另一方面,右端活塞腔的气体排出,由于活塞两端存在压差,活塞及主滑阀右移,使排气管与室内机接管相通,另两根接管相通,形成制热循环。下图为麦克维尔空调标配的四通阀实件解剖图:
大金简介 上海大金空调有限公司是集空调机的制造、销售和服务为一体的大型合资企业。作为日本大金工业株式会社在中国建立的综合性空调生产和销售基地,上海大金借助日本大金积累70年的专业空调技术力量和堪称世界一流水平的管理经验。不断在中国市场推出超前性新型空调产品,以“永远满足顾客的需求”为目标,通过全体员工不懈的努力与中国人民共享科技进步之成果,与中国的现代化共同前进。随着大金集团的全球化发展,上海大金又将在世界范围内担负起重任,力争成为世界性的一流企业。联系人:张倩 电话:15810817761 详情查阅:www.zyktxsw.com
有哪位高手知道麦克维尔水冷螺杆及离心机组维修密码,谢谢
天气寒冷,大家注意保暖。同时,也请大家拿出温暖的双手给我提供一个MAC的方案模板,需要产品介绍和售后服务那些资料!小弟不甚感激!本人QQ:44209226 E-M: libra7510@yahoo.com.cn[ 本帖最后由 oljie000 于 2009-1-19 10:35 编辑 ]
麦克维尔WMD390.2机组,总出现压缩机排气温度高报警,冷媒充注合适,冷却电磁阀工作正常。开机过程中会出现蒸发器液位偏少,调节冷凝器液位设置也不好用。请教一下各位董的师傅,电子膨胀阀是怎么控制的,机组为什么总排气温度高报警(蒸发器液位正常时也报)。
麦克维尔MSC单级离心机组的需要修改一下润滑时间,我按照操作时,提示,一级,二级密码? 拜谢。。。:loveliness:
求助! 麦克维尔模块机高压保护显示33,35, 系统为开式系统,水泵安在回水上,同层5台并机,水箱补水在水泵前,压力表显示3KG 机器运行一段时间显示为高压保护,过滤器也洗了,不知从何下手,请高手解答一下!谢谢!