集中供热和中央空调的水系统运行中,水力失调是常见的问题。 水利失调分为静态水利失调和动态水利失调两种。 产生水力失调的原因是多方面的,归纳起来主要有两种: (1)管网中流体流动的动力源(一般泵、重力差等)提供的能量与设计要求不符。例如:泵的型号,规格的变化及其性能参数的差异,动力电源的波动,流体自由液面差的变化等,导致管网中压头和流量偏离设计值。 (2)管网的流动阻力特性发生变化, 很多原因会导致管网阻抗发生变化。 例如:在管路安装中,管材实际粗糙度的差别,焊接光滑程度的差别,存
简介: 本文阐述了暖通空调水系统中选用水力平衡阀的原因,并介绍了水力平衡阀的特性,以及应用水力平衡阀对水系统进行水力平衡调节的步骤、方法,特别是结合工程实例详细阐述了系统联调的要求、过程和评价。 关键字:水力失调 水力平衡阀 系统平衡调试 1、引言 在建筑物暖通空调水系统中,水力失调是最常见的问题。由于水力失调导致系统流量分配不合理,某些区域流量过剩,某些区域流量不足,造成某些区域冬天不热、夏天不冷的情况,系统输送冷、热量不合理,从而引起能量的浪费,或者为解决这个问题,提高水泵扬程,但仍会产生热(冷)不均及更大的电能浪费。因此,必须采用相应的调节阀门对系统流量分配进行调节。 虽然某些通用阀门如截止阀、球阀等也具有一定的调节能力,但由于其调节性能不好以及无法对调节后的流量进行测量,因此这种调节只能说是定性的和不准确的,常常给工程安装完毕后的调试工作和运行管理带来极大的不便。因此近些年来,在越来越多的暖通空调工程水系统
系统分类 按水压特性划分,可分为开式系统和闭式系统。 按冷、热水管道方式划分,可分为二管制系统、三管制系统和四管制系统。
关于空调水系统安装质量 问题1: 管道焊接问题。 原因分析: 管道不对中,管道对口无间隙、管道气割落料端面不平,出现间隙宽度不正或未打坡口,造成管道不易焊透,管道焊接后未及时清理焊渣直接涂刷防锈漆。 纠正措施: 管道焊接应按照GB50243第9.3.2条规定:管道对接焊口的组对和坡口形式应符合下表规定;对口的平直度为1/100,全长不大于10MM。管道的固定焊口应远离设备,且不宜与设备接口中心线重合。管道对焊缝与支、吊架距离应大于50mm 。
一、什么叫水系统?
在空调水系统中常用到闸阀,蝶阀,球阀等,请问各位高手上述三者之间有什么区别,一般什么情况用哪种阀门,在选型时就选跟水管管径一样大的即可,还有另有标准?
本人曾遇到一个工程,建筑面积为12000平方米,共五层,风冷冷水机组制冷,冷冻水循环泵与冷水机组均至于五层楼顶,各层层高为4。5米,冬季板换采暖,板换与热水循环泵置于一层机房内,膨胀水箱比系统最高点高1米,系统冻夏季经常出现管道流水声,本人判断是膨胀水箱设置高度不够,造成系统无法补满,因而系统有气存在,不知各位是否与我意见相同
本人现在正在作一个高层建筑的中央空调,对于水系统要考虑竖向分区,采用的是闭式系统,现在就静水压的确定有些疑惑,恳请各位大师指教。
最近看到有人提意见说:设计时支管末端应增加旁通管以方便管路冲洗,因为以前设计图中没见过有专门为冲洗设计旁通阀的,查看规范是这样说明的:《GB 50738-2011 通风与空调工程施工规范》中15.7管道冲洗试验 15.7.3冲洗试验首先冲洗最低处干管,后冲洗水平干管、立管、支管。 有以下疑问:是如何实现按照顺序冲洗的?要求在设计时增加什么阀门?实际上怎么做的尤其是支管?
tiantian 大学生建筑机电学习 收录于话题
暖通空调水系统定压、补水、排气设备!具体的产品有:空压式和水泵式自动定压、补水、排气装置;隔膜式压力膨胀罐;气体与杂质分离器;T型接头等。要了解具体的产品信息请大家下载ppt文件或浏览该公司的网页(在网易产品库(定压类)也能找到产品的样本)。感谢大家的关注!如有需要或想了解得更具体,请联系: 天津盛丰机电设备科技发展有限公司公司地址: 天津市华苑科技园区华天道8号海泰信息广场F座南楼8楼 联系人:蒋清国 联系电话:13821997345 固定电话:022-23708993 传真:022-23708992 E-mail:jiangzhao0304@163.com 公司网址:www.sheng-feng.cn (欢迎进入了解)
遇到一个工程是这样的,一个21层酒店(地上地下总高度110米左右),本来空调水系统选的1.6兆帕的螺杆机组(放置在地下一层),但是甲方为了省钱买了台1.0兆帕的机组,现在机组承压不够,希望设计院提供解决方案(甲方抠门,换机组是不太可能了)我们给的方案是这样的:冷冻水泵设置于机组出水口,冷冻水泵扬程选35米(水泵扬程尽量选小,保证系统最高点不至于出现汽蚀),膨胀水箱定压点设置在分水器上(单位老总不同意这样放),最上面3层不用,水箱静水面距系统最高点15米左右(也是防止系统最高点出现汽蚀)
有以下事宜不解,求助各位大神:1、空调水系统为什么要定压?使系统满水,不产生倒空,使水泵不汽蚀,系统不超压吗?为什么不定压就不能使系统满水?如果管道严密性好,就算停泵时局部产生负压,应该也不会吸入多少气体吧,就算吸入气体,稳定后也可以通过排气阀排掉?就算不定压,水泵扬程确定的情况下也不能使系统超压吧?如果使定压点的压力大于该点的静水压力与该点到水泵吸入口的阻力之和,则确可保证水泵不汽蚀。2、定压点的位置?按规范要求宜在水泵吸水口,如果有几台水泵并联,那是不是每台水泵入口都定压?如果不用每台水泵定压,而是将定压点设在水泵共用集管上,或集水器上时,是否就需要详细计算定压点与水泵吸水口之间的阻力,如果这个阻力大于2米,那我们的膨胀水箱是不是就要比系统最高点高2米以上才可以?另外,是不是不管水泵是高位还是低们,定压点的位置都在水泵吸入口。3、按我的理解,定压补水点的补水压力只要大于水泵正常运行时该点的压力却可,妥否?如果建筑给水管能满足这个压力,那我把这个定压点设在水泵出口或入口是否都可以?4、对于规模较大的水系统,一般初次补水点是不是应该在系统的最低点