10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
文件格式:PDF 文件大小:5.39 M
大家下载好后,用影音风暴就可以打开了!!:P
求助 : 因需要 现我们欧洲分公司 将大型设备搬到中国来使用 但是设备上的转动电机是 SEW三相星形220v的1.5kw电机 而国内三相电是380v 分析后决定选用 同功率的 sew的电机 但是用380v的电机 现在有以下问题 1 换了电机后 转矩会不会变 T=9550P/n 转矩不变 能理解为速度不变吗 2 还能不能带动原来的负载呢 ?3 电流比原来变小了 ? 还是按照 P=UI 根号3 来计算电流吗?4 如果不买新电机 除了 增加变频器 增加小型变压器外 还有其他的方法来实现功能吗 ?谢谢
以下问题虽比较简单,但小弟有些模糊理解不够,能否帮助解释下:1、水泵运转前,开启入口处的阀门,关闭出阀,待水泵启动后再将出口阀打开。为什么要关闭出口阀待水泵启动后才开启呢?在水泵起动时就先打开不可以吗?2、何为水泵的无负荷试运行;3、空调水系统中供回水管压差在设计时是否有标出,大概多少才合理。
(1)叶轮流道堵塞如果叶轮部分流道堵塞,将影响叶轮的做功,导致出口压力下降。因此需要拆泵检查清除异物。为防止再次出现该问题,必要时可在泵进口前加设过滤装置。(2)发生内泄漏当泵内的转动部分与静止部分间隙超过了设计范围,将导致内部产生泄漏,体现为泵的排出压力下降,如叶轮口环间隙、多级泵的级间间隙。此时应进行相应的拆检,对造成间隙过大的零部件进行维修或更换。(3)入口发生汽蚀如果泵的吸入口压力太低,低于泵送介质的饱和蒸汽压,就会形成汽蚀。此时应检查进口管路系统有无阻塞或进口阀门开度是否过小,或者提高吸入水池的液位高度。(4)转速降低影响泵扬程的重要因素是叶轮外径和泵的转速,在其他条件不变的情况下,泵的扬程与速度的二次方成正比例关系,可见速度对扬程的影响是非常大的,有时因为外部的某种原因使得泵的转速降低,就会相应的降低泵的扬程。此时应检查泵的转速,如果确实转速不够,应检查原因,合理解
化工药水泵产品是用于输送各种具有腐蚀性或者易燃易爆性的化工液体,所以合理的选型所考虑的参数才是重要的,小编给大家总结了一下几种选型方法。 1、先确认好化工药水泵输送的液体须选对化工泵的材质以及密封件的材质,不然由于泵体或者密封材质耐不住液体的腐蚀这样会造成化工生产的延误以及没必要的经济损失,所以在选型过程中用户须告知泵厂家所输送的介质名称及介质温度才能选择合适的化工泵产品。 2、其次才是所需要的化工药水泵流量以及扬程,扬程一定要确认好,在为化工药水泵选型时采购人员是了解清楚化工泵所输送的高度、距离、弯头阀门数量并且准确无误地告知化工泵厂家的销售人员,这样才能选择到一款合适的化工泵型号。 3、还有一点需要注意的是须确认好化工药水泵输送介质的比重、粘度以及是否含
塑料防爆防腐水泵是成套供水设备中的重要组成部分,在工业生产的过程中起着关键作用。塑料防爆防腐水泵的选型主要涉及工作介质、特性、扬程、流量、环境温度等数据,选择合适的水泵不但工作平稳,寿命长,且能为用户大程度的节省成本,因此了解塑料防爆防腐水泵如何正确选型很有必要。 塑料防爆防腐水泵选型步骤 目前在二次供水各个场所中,由于选型不合理,许多的泵处于不合理运行状况,运行效率低,浪费了大量能源。还有的水泵由于选型不合理,根本不能使用,或者使用维修成本增加,经济效益低。由此可见,合理选泵对节约能源同样具有重要意义。所谓合理选泵,就是要综合考虑泵机组和泵站的投资和运行费用等综合性的技术经济指标,使之符合经济、适用的原则。
同样的两套冷却系统,一套没有,一套有有经验的可以分析一下为什么在水泵出口软接上有响声-响声不是很大,但是有比较碎,感觉有杂物是的
管路阻力:取冷冻机房内的除污器、集水器、分水器及管路等的阻力为50 kPa;取输配侧管路长度300m与比摩阻200 Pa/m,则磨擦阻力为300*200=60000 Pa=60 kPa;如考虑输配侧的局部阻力为磨擦阻力的50%,则局部阻力为60 kPa*0.5=30 kPa;系统管路的总阻力为50 kPa+60 kPa+30 kPa=140 kPa(14m水柱);里面的输配侧是什么意思啊? 是不是指水平面的管路? 如果是的话 那立管怎么算?
我要做一个水泵配电箱,其中一个水泵是45KW。不知道配这水泵要截面积多少的电缆(用YJV 3+1芯),开关容量又是多少。电压为AC380V。
今天看书发现一个问题 在河海大学的新版水力学上 211页,水泵的效率等于 有效功率/动力机配套功率(即常说的装机容量),而武汉大学水泵及水泵站一书则将水泵的效率定义为有效功率/轴功率(小于动力机配套功率),现在有点郁闷,大家不妨说说自己的看法啊
我不明白为什么配电系统图上是画成这个样子的 这是一次的这个 怎么就能代表 他是星三角了
本帖最后由 cdzyl0 于 2013-5-8 12:25 编辑 如图两相间电压380V经变压器变压为220V后,A,B两线有火线和零线之分吗?
04S204 消防专用水泵选用及安装 清晰版图集
19S204-1 消防专用水泵选用及安装,可参照
19S204-1 消防专用水泵选用及安装(一),替代04S204
??????????????????????????????????????????????????????24V??220V??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
380v 37kw水泵配多大线径的线。补充:水泵和柜的距离为20米,室内使用,采用三项4线 各位高手,方便把计算方法,给偶说说,不胜感激。
"30/35度是32/37度冷却塔的1.5倍,即32/37度选100的冷却塔,30/35度要选150,因为出水越接近湿球温度,温度越难降下来,所以要加大型号!” 那请问冷却水泵是不是也要按1.5倍来计算流量呢? 冷却水泵流量应按冷却塔流量还是主机冷却水流量计算?