电机的降压启动一般来说是施工的事情,电机一般都有控制柜的,要么自己接线要么就是电气厂家接好.一般水泵厂家不给弄这些的.水泵电机的起动要注意些啥
我设计的建筑面积二十万平方米的换热站,水泵三台,俺选30KW,而施工用了37KW,Q=187T/H,H=44M,工作中电机过热,换了两台电机,目前用户十万平米,仅用一台水泵,供回水阀门调节仅能开启1/3,如全部开启则电机电流过大,电机烧坏了。供回水温度为58-44,请指教烧电机的原因
我厂的220KW水泵电机又一次烧掉。上次是电机内部进水烧掉。只后是电机内部击穿。现在都不可以正常启动了。现在情况是这样。。在30秒的启动中电流达到(550A)转速变慢。正常运转电流达到(1400)A。请问是不是自藕变压器坏了。要是不是的话应该是什么问题。。谢谢大家了。。
如图,以星三角转换启动的方式控制水泵电机,打在自动档的时候,水满了,控制柜不跳闸。经检查,液位传感器完好,请高手指点!是我电路设计的有问题吗?若是问题出在哪?注:因现场条件有限,我把中间继电器用接触器代替使用。
水泵偏离高效区工作时,为何会出现闭阀启动电流正常但当出水阀稍微开启(流量很小)就出现电流偏高电机跳闸现象?特请教各位大虾?
水泵房用的抽水电机。15KW-4,配用自吸泵。管道长度600米左右,用的160PE管,0.6MPA的。第一台电机是缺相烧毁,检查了是缺相的原因。运行了10天左右。、第二台,安装了电机综合保护器和继电器。运行了3天。缺相烧毁。第三台,专门检查了是否这个保护器能否缺相断电,拔下了其中一根进线,继电器马上跳了,电机停止运转。而且运转时电流在20A左右,三相基本平衡。以为正常了,可是没等2小时,又烧毁了,检查,又是缺相!供电所的变压器是30KVA的,有两个村的用电负荷,变压器的保险老是烧毁,而且只烧一相,最气人的是居然那个保护器没有跳。但是测试了都要跳的啊。现在的线路图大概是变压器---500米线---配电房---100A空开----300米16平方的线----电机综合保护配电箱----2米线----电机!毛焦的很,外线用的16平方的铜心电缆。有300M左右。现在都不敢上电机上去了,怕又要烧毁请各位达人,给支个招吧!
请问水泵电机按照功率大小其电压是如何规定的呢?是不是电机功率≤355KW电机电压是380V,>355KW电机电压有380V,6KV,10KV可选?是不是这样呢?
水泵电机参数为380V,139.5A,75KW。。平时工频运行的时候电流只有95A,阀门调节。改为变频运行后达到50Hz时电流为100A左右。我的问题是这种情况下能不能设置水泵电机的频率为50Hz以上,例如55Hz。这样的话会不会对电机有不良的影响我觉得发热应该不成问题,55Hz应该还没达到额定电流值还有一个问题就是,这个水泵电机在变频50Hz运行的时候电流只有100A,流量70T不够但当上游水位上升,需要更大流量的时候,变频器的出力就明显不够,至少变频器的输出电流没有上去。。想问下这是什么原因。。
各位大虾,请问安装在地下室空调泵房及生活加压泵房的水泵电机的防护等级及绝缘等级,国家规范规定分别是多少?对于IPxy中的y,我看了有关条文,还是如入云里雾里,不知这个防水特性和绝缘等级是不是一回事?请教各位专家了!!!
小弟现在做一个小水库工程,一台37kw水泵电机如何选变压器?选了个80kva的变压器,总感觉有点小啊 。 电机采用星三角启动方式,似乎记得有个规范说到电机专用变压器在不同启动方式的变压器的选择方法的,只是想不起来了 盼高手解答啊 现行谢过。
我想请教下面几个问题: 1、一般的水泵用电机,为什么要提轴功率。 2、轴功率与电机的Pe和Pjs是什么关系。 3、电机的计算电流和同时系数kd怎么计算。谢谢各位亲们!
离变电所比较远的现场有个55KW的水泵,现在考虑送一路10KV过去,设80KVA的专用变压器,不知道有没有问题?规范或者手册上给出的数据都是从母线压降的角度算的,直启电机不能超过变压器容量的20%,水泵属于轻载,这种不怕压降的情况应该怎么考虑?
我卖了两台水泵,水泵的吸水联接冰水主机的出水(施工方做的和人家做的不一样!),水泵的出水接分水器,再循环到末端的空调箱和风机盘管,系统的末端没有装电动二通阀,水管是异程的,但水泵的进出口压差只有一公斤!以前有小系统选32米扬程也还好啊?!水泵是22KW,1450转,流量是160CMH,扬程是32米的,现在状况是电机发热,噪音也不大,调节水泵出口阀门至压差2公斤还是发热,不知道是过流了还是电机有问题!期待高手
某一供水系统,使用两台水泵供水,每台水泵电机为75KW,且这两台水泵共用一台备用水泵,在运行过程中,任一水泵出现故障时,备用水泵能及时自动投入运行,且运行水泵和备用水泵可自由切换,需要停止时,随时停止,每一台水泵都有故障报警。要求:设计出原理图,PLC控制原理图,梯形图及程序。希望大家能帮我设计一下电路图!!!小弟在这里先谢谢了!
二台国内著名品牌的多级离心泵,电机功率22KW,额定电流41.6A,2950转;水泵40吨流量时扬程120米,变频器台达VFD-F风机水泵专用型,22KW,设定频率50HZ,电压380V,加速时间60S。 运行时流量大约33T,运行电流不详。泵出口阀门半开,阀门后面压力11KG,阀门前面压力没压力表。调试设备时可能每次运行时间不长,电机发热不明显,后来产量增加,客户反映泵发热很厉害,我们检查也没查到什么原因。直到这次二台电机都烧了。修马达的说拆电机的时候里面是星形接法,现在马达修好,也是星形运行,电流在34A左右。如果接到三角形运行,电流会有多大?如果是必须三角形运行,为什么星形运行流量和压力接近泵的额定出力了呢?
作者 rzfireman
有一台空调循环水泵,流量为40M3/H,扬程为24米,电机功率为4KW,运行实测电流为5.6A.请问:1、配置合理吗?2、电机处于何种运行状态?
附带说明,电机为垂直布置,6KV,功率600KW,双速同步电机[ 本帖最后由 cscjxyj 于 2010-4-20 19:54 编辑 ]
一、冷冻站有1#和2#水泵,其功率分别为132kW和160kW,设计院根据计算选择1#和2#水泵的电缆规格分别为240mm2和2*150mm2(两根150mm2电缆)。施工方反映,由于水泵电机接线盒的接线孔孔径为48mm,设计院所选电缆规格无法穿进接线孔。二、设计院的电缆选择理由如下:"132kw水泵,功率因数0.88,计算电流227.8A,开关按计算电流的1.2~1.25倍以上选择为320A,所以采用240mm2电缆。240mm2电缆在35度(暖通空调设计时冷冻站大厅温度在35度以下,考虑到电缆发热,其周边环境温度我们一般按35度计算)空气中的载流量为516A(见《建筑电气常用数据手册》或《工业与民用配电设计手册》表9-34),考虑多根多芯电缆在空气中敷设时的校正系数取0.65~0.7(按3层梯架,每层梯架内电缆紧密接触,部分可能是两层电缆,《工业与民用配电设计手册》表9-24、9-26),电缆实际载流量为335~361A。“并建议水泵厂家将穿线孔增大。三、水泵厂家表示他们是按制造标准选择接线盒孔径的。四、请教各
看水泵的样本时有一个轴功率、一个配电机功率一般我都是按配电机功率来算的我对轴功率没什么概念谁能帮我详细解释一下轴功率??先谢了