10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
我公司有个台设备要出口到菲律宾去,可是他们那边人说菲律宾的电源是三相220V,单相也是220V。他们的工厂是直接35KV的高压通过变压器变成三相220V、60HZ,没有中性线与地线。他们的单相电是直接取的A对B,或B对C这样的,等于说直接用的线与线之间的电。他们说香港的出口过去的空调直接就能用,我想知道我们国家的单相设备(L+N+G)去那边能用吗?
单相的变频器,电机是三相220V,怎样接线?有知道的吗
总配电箱是三相380V,设备是三相220V,功率是100KW,三相380V与三相220V间用稳压器转换,请问总配电箱处三相380V开关应先多少,变为三相220V后开关大小是多少?
总配电箱是三相380V,设备是三相220V,功率是100KW,三相380V与三相220V间用稳压器转换,请问总配电箱处三相380V开关应先多少,变为三相220V后开关大小是多少? 望各位兄弟多多帮忙,谢!
我提出这一问题的根源在于先一项目中想用一小功率交流电机加变频的方法取代旧设备中的一台140W的直流电机。初步设想选用三菱FR-S520 0.2KW变频器。但该变频器为单相220V输入,三相220V输出。而我们通常使用的电机为额定电压为三相380V。并且在论坛whjuli兄所写的“变频器基础知识讲座6”中提到对于三相220V输出的变频器须使用三相220V的电机。所以引出上述问题与大家探讨。我这两天也查看了一些资料,得出以下结论,不知对否,写出来与大家再进一步讨论,请各位高手继续指教。 1、在国内,大部分电机为额定电压380V,这一参数的实际含义是指电机所接三相电源的线电压。对于3KW以下的小功率电机而言,三相绕组通常接为星形,所以当接入线电压为380V的电源时,每项绕组所承受的电压为220V,而对于3KW以上的电机,三相绕组通常接为三角形,各项绕组所承受的电压为380V,以获取较大的转距。基于此,所以论坛中有帖子提到当电机功率远大于实际需求时,可将电机绕组的接法由三角形改为星形,以达到节能的目。 2、那么对于我前面所提出的三相220V输出的变频器如何
朋友介绍一个方法,可行吗
求助 : 因需要 现我们欧洲分公司 将大型设备搬到中国来使用 但是设备上的转动电机是 SEW三相星形220v的1.5kw电机 而国内三相电是380v 分析后决定选用 同功率的 sew的电机 但是用380v的电机 现在有以下问题 1 换了电机后 转矩会不会变 T=9550P/n 转矩不变 能理解为速度不变吗 2 还能不能带动原来的负载呢 ?3 电流比原来变小了 ? 还是按照 P=UI 根号3 来计算电流吗?4 如果不买新电机 除了 增加变频器 增加小型变压器外 还有其他的方法来实现功能吗 ?谢谢
在城市低压配电网
如题:现在的220V普遍高,都达到240V了。380V都成了400多了。怎么回事??三相380V、220V的电压,正常允许的波动是多少?
??????????????????????????????????????????????????????24V??220V??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
最近审图人员给我的(说明)提了一条意见(1).电源电压:本工程电源为380/220V,三相四线制系统.应该是220/380v,违反(GB50052-95)第6.0.1条.而(GB50052-95)中第6.0.1条是:低 压配电电压应采用220~380V。带电导体系统的型式宜采用单相二线制、两相三线制、三相三线制和三相四线制。我不知这个380/220v与220~380v有什么不同
请问大家,在三相不接地系统中220V交流电是如何获取的?因为三相三线系统中中性点不接地且没有引出线,那么单相对地是否能获得220V交流电,不能的话怎样才可得到?
这两天遇到的问题,为一国外客户做设计,他们用的是三相220V电源(中国的是三相380V),而且要求不设中性线,不设PE线。这让我们在国内采购设备时非常困难。我想请教下,国内单相220V的电器,如照明灯,排风扇,能否直接接在三相220V系统的相线上,比如单相220V的灯,接在这个系统的A相和B相间。 请大家指点。
有没有哪个大侠知道,单相220V变三相220V是什么设备啊?它的工作原理是什么?为什么会有那么多的电容,电容起什么作用?还有一台电机是做什么用的?
在一个配电柜内,二次插件里面有4对干接点和220V电源线,但是在两端端子侧干接点的位置测到40V~90V的电压???两个端子排之间距离不超过2米,请教220V会产生这么高的感应电么?有什么办法消除?
请问大家做景观照明时,用三相电源给220V灯具供电,共用一根零线,这样做合理吗,个人认为这样做的好处是可以节少电缆的用量,但是缺点是很容易由于三相不平衡,容易使零线电流增大,烧毁灯具,请大家赐教,究竟有没规范说明这样做不好,大家是怎样做的,欢迎大家热烈探讨。
本人工地因为防止电缆被盗,所以电缆尾部取两芯短接,然后在其中一芯相对应的端部接入220V火线,相对应的短接的另一芯接一灯泡,灯泡另一端接零线。当电缆被锯盗时,灯灭。但意想不到的是当220V电压接入电缆后,其余未进行短接的电缆也产生了感应电压,经测量,分别为140V,150V,170V。考虑到可能是钢支架及套管等原因,我做了个试验:另取一独立电缆,该电缆水平摊开放在地面上,无盘绕,电缆上无铁器环绕,然后单芯通入220V火线,经测量,紧邻该芯线的两根芯线电压为150V,170V,离开远的两根也有30V左右。。。。。。经检测,电缆绝缘电阻均在200M左右。。。。。。最后,电缆端部直接通入220V电压,尾部接灯泡,灯泡亮,测量其他芯线无感应电压。。。。。。本人知其然却不知其所以然,请高人指点迷津,不胜感激!
损失好几万啦!!
如题,一个机修厂房除了标准使用的三相380v电压,还需要有三相220v电压,厂房面积较小,一路10Kv进线带500KVA变压器,请问各位,如何实现?导线开关如何选择?