我在看书时,有这一行字:外墙的传热系数,W/m2.0c,由《暖通空调》附录2-2查取。这个《暖通空调》是哪本书。这会不会是设计手册?
地暖施工应参照各地现行的《民用建筑给水供热水地板辐射采暖用塑料管及铝塑管设计与施工验收暂行规定》及暖通专业有关技术标准。以及建设单位要求和设计提供的有关条件进行施工。施工前要求地面平整,无任何凹凸不平、沙石碎块及钢筋头等现象。施工流程:施工者先将地面清扫干净并保持干燥,用水泥砂浆找平;有足够的施工做业面;封闭现场;铺设保温材料要做到平整无缝隙;平整铺设铝箔纸并用铝箔胶带固定;按图纸要求铺设地热盘管并有用卡具固定;端正牢固安装分水器及控制系统;进行水压试验,试验压力0.6MPa,十分钟内压降不超0.05MPa为合格。做膨胀缝及边角保温;带压铺设豆石混凝土并找平层。 在施工过程中,环境温度不宜低于5℃安装过程中防止油漆、沥青或其他化学溶剂污染塑料管道;地热塑料管材铺设前。检查管道内外是否粘有污垢和杂物;地板采暖工程中使用的主要材料、设备及成品或半成品,应有符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证,安装人员应熟悉管材的一般性能。掌握基本操作要点;所有地板内的孔洞应在供暖管道铺设之前打好,避免任何铺设后的钻孔操作造成管线的破漏。 其中需注意的是:盘管间距
以下为干式地板安装的施工程序1.安装锅炉,确定位置(客户指定/工程人员自行设计),得到客户认可;2.安装分水器,固定在墙壁或专用箱内,将分水器安装在下,集水器在上;3.连接分水器与燃气锅炉;4.在找平层底面上铺设保温材料,铺设平整,搭接严密。除卡钉穿越外,不得有其他损坏;5.铺设干式地板模块6.敷设PEX加热管。地暖辐射管间距20cm,整个铺设高度为5cm,地板内没有接头;7.地暖管与分水器连接,采用专用卡箍式连接加热管末端。设置套管,以防止局部损伤,并增加美感;8.地暖管与分水器牢固连接后,对每一通路逐一进行检查,清除管内异物;9.铺设干式地板采暖专用盖板,用卡钉固定。
tiantian 大学生建筑机电学习 收录于话题
图纸简介: 三层别墅地源热泵布置图,主要设计内容为某别墅利用地源热泵结合壁挂炉满足用户空调需求的设计图纸。该设计的主要图纸包括系统图、机房布置图、地暖图、热水图等,可供参考。 投稿网友: mjglieyan 上传时间: 2014-
想问各位:在选择空调箱时,空调箱的制冷量比室内设计负荷大多少,同样,选择冰水主机时,冰水主机的冷量比设计负荷大多少呢?谢谢!!
暖通空调检测的相关杂志之一,《暖通空调标准与质检》
大家好 ,我是个新来的,刚从学校毕业,现在做中央空调的维修调试等工作.现在也一直想做设计施工这方面的.但是一直好像也没有什么好的机会.自己也挺喜欢的.现在在学这方面的图纸,以前只会做机械方面的.现在看了暖通这方面的,有点晕.那么多的图层.都有点搞不明白了.真的希望前辈们能指点指点.谢谢了.
刚刚建了几个群,欢迎大家加入啊,共同探讨有关暖通空调方面的问题群号码为空调吧34404369,空调商务16941006,暖通商务34404915
PFD 格式
暖通空调设计指南--陆耀庆
一个家具商场,位于上海某郊区,它由两个单体建筑组成,1#楼的建筑面积为22095㎡,它的夏季的冷负荷为1450.7kw,冬季的热负荷为116.1kw;2#楼的建筑面积为19588㎡,它的夏季的冷负荷为1855.32kw,冬季的热负荷为1484.26kw。这样算出来1#楼夏季单位面积的冷负荷为65.7w/㎡,冬季单位面积的热负荷为5.3w/㎡;2#楼夏季单位面积的冷负荷为94.7w/㎡,冬季单位面积的热负荷为75.8w/㎡。1#楼冬季的热负荷是不是太小了,请问哪种情况下能满足上面1#楼的这种数据,能举个例子吗?
如今选择地暖作为冬季采暖方式的业主越来越多,大部分业主对于采暖还是停留在散热器上,而对地暖的认知程度寥寥无几,根据“苹果暖通”地暖设计师李钢介绍,根据他的客户群体对地暖的了解少之又少,这是情有可原的,因为作为普通业主,不可能对所有建材都了解,因此笔者今天就
主要是讲述了各种设备选择的依据和出处(在什么书多少叶),负荷计算的依据出处。