消防系统,消防水池分成两格,每格设置一个吸水管(DN350),两吸水管用一根吸水总管(DN350)连接起来。吸水总管上接消火栓泵和喷淋泵。由于施工失误,两个水池的吸水管高度不一样,相差9cm。直接接吸水总管的话,吸水总管就是斜的,有一个坡度!请教各位大侠,这样做对水泵的吸水有没有什么影响?若有,该怎么改正?谢谢!
10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
碰到这样一个小工程,才又想起来把这个老问题拎出来抖抖,想问一下大家都怎么解决的? 一栋五层办公楼,屋面高21米,阁楼顶高23.5米,市政给水管DN600,正常压力为16m水柱,业主提出必需在楼面三只水箱(搞不懂为何非得三个)。 只考虑生活用水,想请教:本工程市政水量应基本满足工程需求,只差个水压不够,如果要设水泵加压,是否还得设生活水池?否则不就违反了“不准在公共供水管道上直接装泵抽水”这一条了么??本人想设无负压(无吸程)管网增压稳流供水设备,可惜还没做过这种工程,怕审查麻烦,而且如果这样设,那就用不着设水箱了,又搞不懂业主如何想,请教做过这种设备工程的朋友给我解答! 请问你们认为这个工程怎么解决这一问题比较好呢?希望大家提建议,谢了!
当室外管网允许直接吸水时,水泵宜直接从室外管网吸水。但是我怎么知道什么时候室外管网允许我直接吸水?问甲方还是当地自来水公司?还是另外有什么办法或者规定?请大家帮帮忙。谢谢
请教大侠:15l/s,40m扬程的消防泵,其吸水侧口径为DN50,我为减小阻力,用DN150的管子与之相联.现起泵后不吸水.是何原因?见笑了!!急!!——————————————————————————————————————————————————斑竹点评:楼主已经发现是由于泵轴高于水池水位,说明这套消防系统是不能满足规范,现在新规范出来后,消防泵无论高层多层都要求自灌,所以大家不要再想些违反规范的点子。
不好意思问个低级点的问题,规范3.8.7.4条“水泵吸水管与吸水总管的连接,应采用管顶平接,或高出管顶平接。”怎么理解?大学教科书应该有,大家帮忙解释一下,多谢了。
如图:水泵吸水管可以穿伸缩缝吗?该缝为伸缩缝,墙只是可能发生水平位移,如果能穿,防水套管怎么设呢?问题2:如果此缝为沉降缝,能穿吗?设金属软管?[ 本帖最后由 yqby2010 于 2011-3-22 13:14 编辑 ]
底阀底部就是一个喇叭口,我个人认为如果安装底阀就不用装喇叭口了,对否? 水下式底阀管径大于DN350手册上和样本上都没有了,有没有人知道大于DN300的有没有。
现在我做了一个工程,建筑专业的叫我提供条件。。但是由于条件的限制,所以想把水池放在负三层,泵房设置在负二层,这样的做法可以不?还有,如果水泵没有自灌进水的话,要怎么处理?
在确定几种供水方式中提到水泵供水方式,目前,水泵是给水系统中的主要升压设备。在建筑内部的给水系统中,一般采用离心式水泵。它具有结构简单、体积小、效率高且流量和扬程在一定范围内可以调整等优点。选择水泵应以节能为原则,使水泵在给水系统中大部分时间保持高效运行。当采用设水泵-水箱的给水方式时,通常水泵直接向水箱输水,水泵的出水量与扬程几乎不变,选用离心式恒速水泵即可保持高效运行。对于无水量调节设备的给水系统,在电源可靠的条件下,可选用装有自动调速装置的变频调速离水泵。 一、泵的吸水方式 1. 水泵直接从室外给水管网抽水 水泵直接从室外给水管网抽水,可以充分
如果不能满足水泵自灌吸水方式的应该怎么办,图集上说应有迅速灌水的措施,请问具体是哪些措施.我做的厂区是地下水池泵房是地上的.
多台水泵吸水总联箱应该取多大?对水泵有什么影响?有没有规范的? 我们有5台150吨的水泵接在一根426的总管上,水池高度为1.2米,水池出水口有三个273的管口,分别安装了250的闸阀,250的过滤器接到426的总管,然后分给5台150吨的水泵,也就是说三个取水口分别通过一个闸阀和一个Y型过滤器汇集到一根426的联箱管,5台水泵从426的管道上分别接150的管道,每台水泵装了一个150的对夹式蝶阀。这种情形下,只能开4台,开第五台时候吸不上水。 怀疑是过滤器的阻力大,不是联箱管道小,是250的过滤器阻力大,使得联箱处已经是负压了,吸不上水。
给水泵吸水管一般要设置向下的喇叭口,这个喇叭口的作用是什么呢?设置向下喇叭口的条件是什么呢,和水泵的流量有关吗?我看到有的水泵吸水管未设置喇叭口,而是直接将吸水管水平接入水箱(比如屋顶消防水箱间的消防稳压泵的吸水管).
目前我们配水泵吸水管道总是与水泵的吸水口管径一致?没有去校和水泵吸水管道的流速。这是错误的,因为有些厂家的水泵吸水法兰口径很小。这样流速过快。影响水泵的效率和吸水。规范要求的水泵吸水管道流速应该是多少呢? 另外多台水泵共用一根吸水管道时候,这根联箱管应该取多大呢?按总流量的流速来选择,还是按照实际流速来选呢?应该取多大流速合适?有规范吗?
给排水规范3.8.6说吸水管口应设置喇叭口,但是看了好多人的图纸,水箱的都不设喇叭口,但是消防水池的都设了请教各位这是为什么?
当水泵从水池吸水时,如果采用自灌式吸水方式,可使吸水管内一直都充满水,水泵启动时,省去了灌水排气的时间,能迅速投入运转,提高了水泵启动的自动化和可靠程度。常采用的自灌式吸水方式是使水泵轴线标高低于水池的工作水位高度。这种方法常用于有地下室的建筑,布置时,把水泵房设置在地下室,水池设置在地下室水泵房旁边或室外地下。这种吸水方式,水池的工作水位高于水泵轴线标高,使吸水管内一直都充满水,能保证水泵自动、迅速启动。对于没有地下室的建筑,若采用上述自灌式吸水方式就有困难。因为这种建筑,水泵房一般布置在底层地面上,如果在底层水泵房旁边设置水池,特别是体积比较大的消防水池,它将占用大量的底层使用面积,建设单位一般不会同意。在这种情况下,水池一般设置在建筑物的外部,埋在地面下。这样就导致水池的工作水位低于水泵轴线标高,水泵无法实现自灌式吸水,这时,可采用以下几种方式解决这一问题。第一种方式为在水泵的吸水管末端安装吸水底阀。吸水底阀实际上是一种止回阀,它保证水流只能由水池进人吸水管而不能倒流
是不是水泵吸水管上的压力表不管在什么情况下量程都不会大于一个大气压,因为是负压是这样的吗?还有就是是不是吸水管上的负压越大,越容易产生气蚀现象呢?怎么克服呢?谢谢!
水泵自灌式吸水吸水管上装设阀门,《建筑给水排水设计手册》第二版(白皮书)上第1.7.1,第5条最后有句话:自灌式吸水的吸水管上应装设闸阀。建筑给水排水设计规范2003版地3.8.9中有这样一条:自灌式吸水的水泵吸水管上应装设阀门,并宜设置管道过滤器。2009民用建筑工程技术措施--给水排水里面2.7.5最后有句:自灌式吸水的吸水管上应装有闸阀。第7.4章节第6条4)③消防泵应采用自灌式吸水, 吸水管上应装设闸阀或带 ,自锁装置的蝶阀国标图集04S204总说明中第7.3条:消防水泵自港式吸水或从室外市政给水管网直接吸水时,吸水管上必须装设明杆闸阅或有可靠锁定装置的蝶阅.问题是:为啥普通水泵房有些资料上要求必须装设闸阀,而消防泵房内倒可以设闸阀或者有锁定装置的蝶阀?消防泵设置这些阀门,是不是除了检修要求外有个能明确看出是不是开启状态的意思?希望懂的同志给解释下,谢谢!
我们检查图纸的说水泵吸水管应设两个蝶阀,检修时经常开闭一个阀门,当这个阀门坏了时就使用前面的一个,不至于停水!我觉得增加一个阀门反而增加了阀门损害的几率,不至于在一个水泵的吸水管设两个阀门。况且吸水总管设有蝶阀,大不了停会儿水更换个阀门不就得了(厂区生产生活是允许停水的,只是该给水系统包括消防,我想在更换阀门的期间消防短期停水也未尝不可吧)请各位大侠指教!
如图,应消防水池边的房间门不能直通室外,水泵房只能布在如图所示的位置,那么水泵吸水管的长度就比较长了,而且有几个弯头,吸水管管径我采用DN200的,请教高手,不知行不行?