首页 课程 资料 论坛
  • 五星酒店暖通空调设计详图

    图纸简介: 本图纸是某地五星级酒店空调图,其中主要包含设计说明、施工说明、设备材料表(一)、设备材料表(二)、地下一层暖通平面图(一)、地下一层暖通平面图(二)、一层暖通平面图,二层,三层,4层、5~18层暖通平面图、19层暖通平面图、屋顶机房层暖通平面图、冷冻机房平面图、冷冻机房设备布置图、空调系统原理图、22层新风机房平、剖面图、主楼冷冻水系统图、排烟系统图、冷冻站等等 投稿网

  • 这个《暖通空调》是哪本书

    我在看书时,有这一行字:外墙的传热系数,W/m2.0c,由《暖通空调》附录2-2查取。这个《暖通空调》是哪本书。这会不会是设计手册?

  • 盘锦水榭春城酒店暖通空调设计

    1. 工程概况 盘锦水榭春城酒店为一家按五星级标准建设的酒店,位于盘锦市双台子区湖滨公园南岸。该项目建筑面积99433 m2,主楼高100m,地下为3层,地上共27层。其中地下部分配置了泵房,污水处理间,游泳馆,电影院,洗浴,酒店服务后场,设备用房等。地上裙房 1~4层部分配置了餐厅,大宴会厅,酒吧,大会议厅,艺术品展示厅,羽毛球馆,棋牌,KTV等。地上5~27层为客房区。 2. 主要设计参数及冷热负荷 (1) 室内设计参数(见下表) 房间名称夏季冬季新风量排风量 室温相对湿度室温相对湿度 ℃%℃%m3/(h·p)次/h 商业,服务25~2750

  • 求个关于酒店的暖通空调的设计步骤及图纸

    本人还是学生,目前毕设中,我所负责的建筑空调设计我不是很懂,想找个成熟品作参考对了,我还是新手,需要算负荷什么的,麻烦大神帮忙一下O(∩_∩)O谢谢!!!!

  • 某五星级酒店暖通空调系统设计

    某五星级酒店暖通空调系统设计

    摘要: 结合工程实例,对某五星级酒店暖通空调系统的冷热源、空调风系统、空调水系统、防烟排烟系统的设计进行了介绍。 1 工程概况 武汉积玉桥万达广场威斯汀酒店项目位于武汉市武昌区积玉桥临江大道与前进路交界处,临江而立,是万达广场的一部分。 此项目定位为国际五星级酒店,总建筑面积约4.94×104 m2。酒店地下2层,地上20层(首层为裙房,其他层为塔楼)。地下2层为设备问(包括制冷机房、换热机房)及车库,地下l层为锅炉房及后勤服务用房(包括洗衣房、粗加工房、员工餐厅等)及车

  • 某大酒店暖通空调设计方案

    工程 概况: 原深圳湾大酒店现已更名为XX大酒店,位于深圳市华侨城深南大道旅游文化区域的中心位置,基地现状为不规则多边形,坐北向南,东西长约460m,南北最深约200m,现状为斜坡场地,酒店总用地面积为62717m2。整个 建筑地下二层(半地下层、地下一层)塔楼高六层,在首层与二层间设夹一、夹二两个设备转换层,塔楼主体二至六层,主要以客房为主,包括标准客房、行政套房、总统套房、常住客房等;裙房(含夹一、夹二层)主要为酒店公共设施,设有餐饮、宴会、酒吧、会议、健身、婚礼中心等

  • 武汉某公寓式酒店暖通空调图纸(影院)

    图纸简介: 本图纸是武汉某公寓式酒店暖通空调图,其中主要包含图纸目录、设计施工说明、设备表、地下层通风空调平面图、制冷机房及换热机房扩大平面图、空调水系统流程图、一层通风空调平面图、一层空调水管及排烟平面图、二层空调平面图、二层空调水管及排烟平面图、三层夹层通风平面图、加压送风系统原理图、空调机房1-1扩大平面图、二层排烟平面图、图纸可供参考~ 投稿网友:

  • 某地酒店暖通空调与通风设计平面图

    图纸简介: 本图纸是某地酒店暖通空调设计平面图,其中主要包含空调与通风设计施工说明、首层空调平面图、首层夹层空调平面图、二层空调平面图、三层空调平面图、四层空调平面图、五层空调平面图、首层通风平面图、首层夹层通风平面图、二层通风平面图、三层通风平面图、四层通风平面图、五层通风平面图、六层通风平面图、主要设备材料表、图纸可供参考~ 投稿网友: wangj

  • 暖通空调——小型酒店如何选择空调系统

    tiantian 大学生建筑机电学习 收录于话题

  • 威海某27层酒店暖通空调设备施工图

    图纸简介: 本图为威海酒店暖通图,具体说明了管道的走向,布局,标高等,图纸内容:各层空调通风平面图,系统图等,可供参考。 投稿网友: benliuxiaojiang 上传时间: 2014-04-07

  • 天津6层某酒店采暖通风及空调全套施工图

    图纸简介: 本工程为天津6层某酒店采暖通风及空调全套施工图,地上六层,无地下室,建筑面积14653㎡,建筑高度22.55m,本施工图设计内容包括本建筑的分体空调、变制冷剂流量空调系统(MDV)、低温地暖辐射采暖、通风及防排烟系统及锅炉房的设计等等。 投稿网友: dingxuyang

  • 北京紫金大酒店暖通空调设计(十九张)

    图纸简介: 1.该酒店位于北京市,大楼由洗浴中心、多功能区、餐饮区、包间及地下库房等组成的综合性大楼。大楼建筑面积为8360m²,地上部分建筑面积为6270m²,地下部分建筑面积为2090m².该大楼地上三层,一~三层层高4.2m,地下一层层高4.5m。2.该大楼全年使用空调,整幢大楼洗浴中心采用直流式(全新风带能量回收)系统、餐饮区和一层大堂采用全空气一次回风系统、多功能区和包间采用风机盘管加新风系统。3.包括设计说明、系统流程图、系统轴测图、空调平面图、水路平面图、系统图等。

  • (宙辉大酒店)高层专业酒店暖通空调图纸

    图纸简介: 1. 本工程为专业酒店建筑,地上十八层,地下一层。建筑面积为34615m^U 2^U建筑高度为63.750m.其中地下层为汽车库、设备用房等,地上一至四层为大堂、多功能厅、会议、餐饮、健身、娱乐等酒店公共设施,五至十七层为客房,十八层为预留发展用房。2.主要系统;空调、通风、防排烟等3.空调冷热源:螺杆冷水机组、市政蒸汽(汽水换热器);末端采用组合式空气处理机组和风机盘管加新风;防排烟包括地下室排烟及楼梯前室加压送风等4.图纸包括:设计说明、设备表、图例、平面图、系统图、大样图等

  • 某九层酒店VRV空调系统暖通设计图

    图纸简介: 本图纸为某九层酒店VRV空调系统暖通设计图,第一层为咖啡厅及商场,第二层为茶厅,第三、第四层为包厢。第五到九层为客房。图纸包括设计说明、各层设备管路布置平面图、屋顶设备布置平面图、系统图、设备表。 投稿网友: cr1314 上传时间:

  • 某地高层酒店全套暖通空调施工图纸

    图纸简介: 山西某甲级院出的图,包括空调,通风,采暖,平面图,系统图很完备。 投稿网友: cuitao2010 上传时间: 2013-08-23

  • 深圳某五星级酒店暖通空调设计方案

    深圳某五星级酒店暖通空调设计方案

    1.工程概况:本工程为深圳某五星级酒店暖通空调施工,此酒店位于深圳市盐田区东部地区一期的中心位置。此酒店是东部地区的重点项目,也是本地区规模最大的项目,总建筑面积44887平方米。整个建筑地下一层,地上六层。左侧塔楼在地下一层设有设备转换层,地上一至六层以客房为主,包括标准客房、行政套房、总统套房等,客房数量约为300间。右侧塔楼地上部分主要为酒店公共设施,设有餐饮、宴会、酒吧、会议、健身等功能房间。地下室设置停车

  • 原深圳湾大酒店暖通空调设计方案

    原深圳湾大酒店暖通空调设计方案

    原深圳湾大酒店现已更名为某大酒店,位于深圳市华侨城深南大道旅游文化区域的中心位置,基地现状为不规则多边形,坐北向南,东西长约460m,南北最深约200m,现状为斜坡场地,酒店总用地面积为62717m2。整个建筑地下二层(半地下层、地下一层)塔楼高六层,在首层与二层间设夹一、夹二两个设备转换层,塔楼主体二至六层,主要以客房为主,包括标准客房、行政套房、总统套房、常住客房等;裙房(含夹一、夹二层)主要为酒店公共设施,设有餐饮、宴会、酒吧、会议、健身、婚礼中心等功能房间;利用地势高差设有半地下室停车库、酒店设备用房及部分酒店公共设施;地下一层为人防地下室,平时为酒窖。总建筑面积108867m2,其中客房面积约40451m2,客房数量约500间,酒店公共空间面积约37549m2。改建后的酒店定位为白金五星级酒店,已于2006年底部分投入使用。

  • 湖北某高层酒店公寓暖通空调工程施工图

    图纸简介: 本图纸包含全空气一次回风系统空调设计和新风系统加风机盘管设计。图纸包含:空调水平面图、空调风管平面图、空调通风平面图。 投稿网友: jht212 上传时间: 2014-08-14

点击加载更多

酒店暖通空调

酒店暖通空调专题,为您提供酒店暖通空调相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与酒店暖通空调 相关的专业交流讨论,更多酒店暖通空调相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度