10月25日我们这里开始供热,工程是夏天作下的,高区,低区,散热器三个机组,补水,循环均为上海某名牌水泵,若干台都有问题,补水压力上不去,电流大,发烫等等水泵厂家来了六次换了6个人,每次都是看看说回去反映......,上海的水泵已经有三个牌子让我不敢用了(都吃了亏...),]想问问大家国产或进口的什么牌子的可以放心使用,新水泵电机2.2kw 35个电流,还有轴承磨损厉害,流机油......出口装压力表检测扬程,一概75折,我想应该跟选型关系不大八吧....................当前我的问题一:电流超了,原因电机线没缠好,重缠好了,问题ok 问题二:切断水泵与系统的联系(既直接关掉出口阀),扬程达不到水泵厂家提供的参数(这个问题厂家一直再扯皮,既不说泵有问题也不说其他有问题,我们准备去省计量院检测他们却说那地方不权威 问题三:噪音很大,检查确定为轴承磨损(所以同时引起电流也大了点),厂家已同意更换 轴承纵上所述:不是选型问题,是质量问题进口的我也知道威乐是国产的2.5倍,格兰富是国产的三倍 价格, 我现在想让真正懂得人
有一工程,主水泵是两台250KW。电源变压器1600KVA,变压器离水泵控制柜距离600米。变压器与水泵房联接前端是4*(80*8)铜母排长度550米,后端是4*(3*240mm)铜电缆长度50米。现在只能启动单台水泵,不能同时启动两台水泵。(水泵控制为软启动器控制,实际工作电流316A/单台泵,启动电流在1200A左右/单台泵)各位有啥好办法能使两台水泵能同时运行工作,当然要经济的办法啦!
室内消火栓启动水泵方式:一般在消火栓箱内设按钮,如果不设按钮,在水泵出口设水流指示器,启动水泵可以吗?另外一种方式:设气压罐,根据压力启动水泵,后两种方式可行吗?
建给3.7.74上说:“当水箱采用水泵加压进水时,进水管不得设置自动水位控制阀,应设置水箱水位自动控制水泵开、停的装置”现正做一小工程,底层设水池,屋面设水箱,设泵。拟设水箱水位控制水泵开停,现在的问题是:该用什么装置?该条没有明说,用电动阀吗?具体是什么装置,请指教。在图纸上如何表示。非常感谢!
请教各位?对于此问题比较迷茫!对于水泵的启动方式选择,我也看了一些网上的说法,有些是低于15KW的水泵允许直接启动,有些是22KW,但有些呢,好几十KW的水泵也可以直接启动;我也看了一贴,说是启动方式与电网容量有关系,电动机功率小于电网容量的20%~30%,这种说法是指这个变压器所带的电动机功率总和呢,还是指正在启动的电动机功率,因为所有电动机同时启动时与分开启动的启动电流是有很大差距的,如果分开启动(采用直接启动),在启动瞬间比所有负载同时启动时启动电流降低了,这样是否可以?(问题是建立在电网容量不是那么富裕的情况下)有没有这方面的相关规定?
直接启动7.5kw的水泵,断路器选施耐德的电机断路器GV2-ME20C,接触器选LC1-D25那么还需要配个热继了么?还有就是直接启动30kw的水泵,选了施耐德塑壳长延时的NS100L-SE,接触器LC1-D95,还需要配热继么?
大家好,想请教大家一个问题,水泵的启动次数是什么意思?有什么作用呀?是不是说水泵在一分钟内是工作一会停一会?为什么要这样子呢?我对水泵的启动次数真的搞不明白,很郁闷,希望大家能帮我解决这个问题。谢谢!
原有讨论楼主的现状:有一工程,主水泵是两台250KW。电源变压器1600KVA,变压器离水泵控制柜距离600米。变压器与水泵房联接前端是4*(80*8)铜母排长度550米,后端是4*(3*240mm)铜电缆长度50米。现在只能启动单台水泵,不能同时启动两台水泵。(水泵控制为软启动器控制,实际工作电流316A/单台泵,启动电流在1200A左右/单台泵)各位有啥好办法能使两台水泵能同时运行工作,当然要经济的办法啦!http://bbs.co188.com/thread-2842233-1-1.html我的问题:这两台水泵是否需要同时启动,可否先后启动?因为我也没有看原来的帖子,都顶到十几页了,刚吃完饭,闲来无事,我来开个帖子,大家来讨论。
第一次做水泵,很多东西不懂水泵放到水池上面 是IS100-80-160的泵,吸水管水平方向500mm 原来是想在吸水口放一根补水管,(不知道对不对,补水管放到压水管还是吸水管?)后来甲方说要用一 个“制气机”来代替引水启动,什么叫制气机?哪里有这样的样本它的工作原理是什么?
各位师傅,现在我们公司有一台25KW的水泵,要求星三角启动,但是水泵的出线就三根线,而且是深水潜水泵,请问可以星三角启动吗?可以的话怎么改呢?先谢谢了
水泵启动要求有相关规范吗?甲方直接用深井泵通过电节点压力表向小区绿化管网供水,中间没有任何水量调节储存措施,将会造成水泵频繁启动。一下子找不到相关的国家规范反对,请问哪位同学有这方面的资料?
我做了个排水站设计,根据甲方要求电机要采用6(10kv)电机,250kW功率,而且要用频敏启动(以前一直这么做),没做过,请教高手怎么计算及选择元器件,最好有图纸及计算过程,多谢了
图纸简介: 全套水泵房启动方式原理图,希望对大家有所帮助 投稿网友: bboy2027656 上传时间: 2013-11-21 图纸省份
400W 高压钠灯路灯,配欧标节能电感镇流器、触发器及补偿电容(0.85) 1. 该路灯初始启动电流(L-N)是多大? 2. 启动过程中(约10分钟)L-N回路电流是怎么变化的? 3. 启动过程中电流那么大,说明功耗大,但路灯的光通量输出为什么反而小? 4. 最好有文献依据或者计算。
喷淋泵,消火栓泵, 一些泵的启动方式 超过30KW以上的,最好不采用直接启动方式, 像是有软启动,星三角启动 等等,但是,能采用变频器吗? 看规范上有一条说,消防设备 控制回路不能采用变频调速器作为控制装置, 但是很多图纸上或者施工方也仍旧采用变频器,所以我想知道 变频器到底能不能采用
水泵分级供水,公式推导过程
路过的各位高手: 有一喷林供水系统,甲方提供的水源有3公斤压力,我安装的是一台55千瓦-110方/时的消防泵,但现在水泵非常难启动,有时候启动后经常跳闸,软启动装置应该是合适的 ,不知这是否与水源压力有关,请教各位了,谢谢!
做了一个喷泉的控制系统380V 4.0kW 潜水泵 全压启动工作10分钟,然后停止.5分钟后再全压启动工作10分钟,再停止5分钟,如此循环.大概运行3小时左右.潜水泵是不是很容易烧?? 有没有专门的适用于频繁启泵停泵的潜水泵?? 很着急!!谢谢大家!
最近设计一个泵站,启动的时候是自灌的,但运行到最后的停泵水位是低于水泵轴心的,我认为水泵是自灌的,那运行水位可以降低到轴心下的,这个和允许吸上真空高度还有关系吗?
我不明白为什么配电系统图上是画成这个样子的 这是一次的这个 怎么就能代表 他是星三角了