首页 课程 资料 论坛
  • 关于钢框架PKPM出图的问题请教

    关于钢框架PKPM出图的问题请教

    请教高人一些问题,我用pkpm钢框架出图,出的结构平面图(梁柱布置图),发现该标刚接的地方没给标,这个是需要调什么参数还是 需要后期手改呢 ?还是我建模有问题,另外出的图文字过小 怎么调呢 ,烦请高人指点!万分感谢!

  • 钢框架连廊pkpm计算问题

    大神,求救啊,一个钢框架连廊一直算不过,救救孩子吧!!!!!!

  • PKPM钢框架梁柱节点问题

    PKPM钢框架梁柱节点问题

    我设计出来的梁柱节点全部如图那种,怎样才能设计出梁两端变截面,加掖那种呢

  • 请问PKPM三维钢框架建模的问题

    请问各位大侠,PKPM中如何加入钢框架墙皮的荷载,就是墙檩上彩钢板的荷载。是不是也像混凝土框架那样加入墙的梁间线荷载一样呢?

  • 关于PKPM钢框架特殊风荷载的施加

    本人在做一个项目的时候,需要采用特殊风荷载方式来施加风荷载!项目原因,特殊风荷载需要手算以节点方式输入柱顶。那么问题来了,框架的体型系数在程序默认时考虑顺风面的-0.7吸力没有?

  • 求PKPM视频教程(钢框架)

    我希望各位大侠给我发一个钢框架的PKPM视频教程,我找了很久,但都不全的,希望大家帮帮忙!发我邮箱也行:WYF19880522@126.COM

  • PKPM钢框架埋入式柱脚,栓钉问题

    PKPM钢框架埋入式柱脚,栓钉问题

    本帖最后由 youngivor 于 2017-5-16 10:06 编辑 哪位大神给解释下,栓钉KPKM里面的这个16@9X2是个什么意思? 感谢各位了,我已经知道了,表示9排2列

  • PKPM有关框架的几个问题

    我用PKPM计算框架结构,发现框架梁的配筋包络图比用弯矩包络图计算的配筋面积小,请问各位大侠这是怎么回事?我原以为是因为弯矩乘以折减的缘故,但是经过计算不是这样的。

  • 关于框架pkpm计算的问题

    请问下如果在用pkpm做框架结构的时候如果模型做了局部的改动,那么在计算之后,在出梁平法施工图或柱平法施工图中还用绘新图或重归并吗?如果重归并的话,那么之前改的梁支座还有柱双偏压改筋不是都要重新改正?麻烦前辈给指导指导,谢谢啦

  • pkpm三维钢框架为啥没有生成节点设计?

    pkpm三维钢框架为啥没有生成节点设计?

  • 盗版PKPM算钢框架 的错误之处分享

    角钢柱,在平面输入方向正确,进入计算后就乱七八糟 看图片 不知道强度等计算是否会有太大差距。。。

  • PKPM做钢框架的风荷载输入问题和次梁问题

    我做钢框架,这个时候风荷载在哪里加呢?荷载布置项里面没有风荷载这一项啊。另外高度变化系数如何体现?程序会自动考虑吗?好像没让输这个啊。 主框架建模后输入次梁时次梁所能用的截面必须时前面已经定义好的截面吗?都看不清楚,不知道是什么截面

  • 钢架详图在PKPM 钢框架里怎么画出来的?

    钢架详图在PKPM 钢框架里怎么画出来的?

    钢框架结构的房子,不知道哪个选项能出这种钢架的详图?谢谢指点!

  • PKPM算钢框架时,钢柱为什么会截断?向高手求助

    PKPM算钢框架时,钢柱为什么会截断?向高手求助

    如图所示,好好的一整根钢柱,为什么要断开后,变成一个节点?

  • PKPM 的钢框架设计全楼节点设计出错

    我算了一个钢框架,计算通过了。但全楼节点设计总是出错,不知道错在哪里。请高手指点

  • 关于PKPM框架钢结构问题

    关于PKPM框架钢结构问题

    在PKPM中框架钢结构的参数如何设置?有好的文本吗?传一个,最好是有说明的,介绍一下每个参数的意思。谢谢各位大侠了!如下图:

  • 关于pkpm框架梁配筋的问题

    近日本人开始接触框架结构(声明我是菜鸟),在过程中发现有以下问题很是困扰,望前辈们能给以指导:1、框架梁配筋问题 由pkpm 自动生成的梁配筋图与计算书不符。(主要是某些支座或底部钢筋比计算书大很多)令我很困扰,问院里其他同事都说只要不比计算书小就行按自动生成的图纸配筋。(很是不解望前辈们指点)2、关于剪力墙梁编号问题 一段在剪力墙平面内另一端搭接在框架梁上,按一般梁编号还是框梁呢。同事说按一般梁编号只是与剪力墙搭接一段要设箍筋加密区。不太理解望前辈们能解小弟之惑,不胜感激。。。。。

  • 用PKPM实现框架的合理设计

    论文简介:结构软件的合理、经济运用,原创文章“用PKPM实现框架的合理设计” 投稿网友:daming30 上传时间: 2013-08-10

  • 中交二航局办公楼钢框架

    图纸简介: 中交二航局办公楼的钢框架部分,含建筑、结构 、楼梯、装饰、屋面避雷针等。 投稿网友: etabs9 上传时间: 2013-07-22

  • 多层钢框架关于层刚比,刚重比

    本帖最后由 白一 于 2014-1-21 17:23 编辑 做1个钢框架,4层高,所处6度区,底层高5.9m,二三四层都为4m,计算结果层刚比首层不满足,刚重比也不满足。这两个参数在多层还要不要考虑?还有这个底层高是从基础顶面算起还是混凝土短柱算起!

点击加载更多

钢框架pkpm

钢框架pkpm专题,为您提供钢框架pkpm相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢框架pkpm 相关的专业交流讨论,更多钢框架pkpm相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度