上周给省长家做了个庭院,有假山水池的,可完工后发现假山水池有漏水现象。记得当时施工时有用防漏剂粉刷四壁和铺底的呀, 请求个位,有没有什么简单有效的办法可以补救这漏水现象呢?补充:水池是用加了防漏剂的水泥围边,再用鹅卵石围边的,底用加防漏剂水泥浇的,水池里墩了上吨重的假山,翻了重做是不可能的了,救命呀……
当室内无法安装高位水箱,只能将水箱安装到地下室,满足十分钟用水,然后靠气压给水设备保证系统压力的时候,我想问,能否取消水箱,因为室外已经用了消防水池啊?据说现在有些建筑只安装30秒应急消防水罐稳压设备,不装消防水池,也可通过验收啊。
居住小区有一假山靠近景观河,现计划依托假山增设水景,主要目的是净化景观河的水质,其次假山增加些水景。初步设想做成形式,但不知道水泵的流量和扬程如何确定?请做朋友们指点,谢谢
请教室外冰水池、温水池、恒温池、热水池、恒温按摩池;室内冰水池、温水池、恒温池、热水池、恒温按摩池在行业内的标准水温分别是多少度?有哪些兄弟可以告知?小弟在这里先谢谢啦!
如果为了增加室内负荷,室内配电箱的空开和电线可以换大一点吗?换了以后安全吗?这样换了后,会不会引起总线路负荷超载,而引起总线路的空开跳闸或者烧线呢?
本帖最后由 glhstep 于 2014-7-15 09:23 编辑 请问各位大神,高层住宅如果市政管网满足室外消火栓最不利要求,那么计算室内消防水池的时候要不要计算室外的那部分。。如果市政压力不够,需要增压措施,不足的那部分如何计算?谢谢~如果室内因为水池体积太大能不能把室外那部分用水量单独拿出来单独在室外设置一个室外用水池?
一.室内盆花的防冻病态养护 随着人民生活水平的提高,家庭室内养花已非常普遍,尤其在室内摆放一些高档盆花,如风梨、蝴蝶兰、大花蕙兰、红掌等,这些盆花的抗寒性较差,它们要求室温保持在10度以上,另有一些盆花如君子兰、竹芋类、万年青、芦荟等则要求室温在5度以上,因此室内盆花的防冻养护主要从以下几个方面进行: 1.将盆花放置在室内温度相对较高的地方,如空调房、暖气房等,但注意盆花不能直接对着空调风口。 2.不可多浇水。因为冬季气温低,蒸发量小,水多时根系呼吸不畅,会导致烂根死亡。并且盆花宜干透后在中午前后进行,不要早晚浇水,自来水应存放1-2天后,用温水浇灌为宜。此外还可用温水洗树叶,增加湿度。 3.控制施肥。因温度低时,多数花卉进入休眠或半休眠状态,新陈代谢缓慢,吸收能力差,因此需肥量极少,应严格控制肥水,停止施肥。 4.在室内可用塑料膜将树盆花罩上,或用棉花、干草包裹,并在罩内放一小盆清水。 5.多晒太阳。 <
专家,你好! 比如占地面积为1120平方米的一层商铺(加保温),室内外高差0.3米,层高4.2米(加屋面做法就是4.5米)。 建筑外体积为:1120?4.5=5020m?>5000m?,按规范需要设置室内消火栓。 室内如果按照1120?4.2=4704m?<5000m?,是否不需要设置室内消火栓了,仅需设置室外消火栓? 这样理解对吗?
消防公司给的室内消火栓泵是江西瑞安的牌子,我们要求的是广一,上海连成,上海熊猫机械的。请问各位大侠?消防公司给的牌子质量怎么样?
当下的装修墙面装饰非常重要,因为它能够决定装修风格的基本格调,可普通的墙布、墙纸或是涂料,装饰出来的墙面太过于单一,塑造不出设计想要传递的美感,入住的舒适度也会降低。而这一点,易格艺术涂料的塑造能力即可呈现。
这几天稍闲,应要求将这张图的灯光布置公布出来!大家请看完成作品! 本来设计师是想做晚上,可我告诉他有这么大的一个窗,外光进来会很 舒服,也能冲淡灯光设计上的不足。” ~~~~做图应该有好的习惯!做之前先思考一下,不要急于动手。在做渲染前也是这样! 想一想这个场景最后渲染出来应该是怎样的感觉,仔细的分析一下光的来源,并 确定它的基本属性,比如强度,色彩等等!如果你做不到也没关系,也可以先翻翻书, 找一下感觉!这样你做的时候才有数,有目的!也可以检查最后效果是不是你当初想要的, 不是,问题又在哪?好了,废话就不说了,进入正题! 我先布了天光!在此,我依然把天光概括为窗户做面光源,这一步很灵活,你可以根据你的机器配置和制作周期来定!我阵列了105个泛光灯!你也可以减少这个数量,你可以用十几个灯来做简单模拟! 但请记住!灯越多就意味着光影越细腻和准确,当然也意味着需要更多的内存和时间!而且你还可以让上面的灯色彩偏冷,下面的灯暖
图纸简介: 图纸内容:、设计说明、水池平面大样图、水池剖面大样图、弧形小桥平面大样图、弧形小桥展开立面图、弧形小桥剖面图、假山叠水立面大样图、假山叠水剖面图、水沟断面示意图等等。(共5张) 投稿网友: lvren7 上传时间: 2
按《消防给水及消火栓系统技术规范》的要求:1.室内消火栓的布置应满足同一平面有2支水枪的2股水柱同时达到任何部位。2.室内消火栓环管检修:室内消火栓竖管应保证检修管道时关闭的竖管不超过1根,当竖管超过4根时,可关闭不相邻的2根。 对于一类高层住宅,室内消火栓竖管最少只设2根(两个消火栓)满足规范嘛?如果检修时关闭一根(第2点说明要考虑竖管检修),只剩下一根立管(一个消火栓),就不满足同一平面要2股水柱同时达到任何部位。大家的讨论一下呢,只设2根(两个消火栓)满足规范嘛?
在寒冷的冬季人们都不愿意走在大街上,但是却特别想到公园的草坪上坐一坐,听听小溪潺潺的水声。但是最近的绿色草坪也远在千里之外的南方。最近在纽约开设了一个真正的绿色公园。诚然,它位于建筑内,而不是外面。 这个室内公园位于纽约的Open House 画廊的展厅内。公园里面拥有所有普通公园有的一切。这里有真正的绿色草坪、几张长椅、一处不大的用石材建造的人造池塘、真正的树木、巨大的石块和儿童游乐场。所有的这些都集中在几十平方米的室内空间里,墙壁上黏贴的是真正的公园风景。因此人们置身其中就仿佛身处一个大公园内一样。
《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.6规定室内消火栓要保证两股充实水柱到达,第7.4.7第5款,冷库的室内消火栓设置的常温穿堂或楼梯间内。 1、如果,冷库间大,只设置常温穿堂的冷库门口不能保证到达冷库内任何一点,那么需要在冷库内再增设室内消火栓吗? 2、如果设置的常温穿堂的冷库门口,两个都设在门口,那么是否有必要设两个?
由于楼间距和房子朝向的问题,加上有的房子户型设计不利于光线的传入,导致室内光线不足,这样的问题并不少见。但是想要改变外在因素已经不太可能,只能从房屋内部着手处理,事实上,室内门也能改善光线不足的问题。 通透感常会营造广阔的视觉空间,增加室内的空间感,在选择卧室门的时候,除了卧室、卫生间这样私密的空间外,像客厅门、厨房门、以及阳台门等室内门可以选择主体为玻璃材质的室内门,除了能够在视觉上增加更大的空间,也利于光线的传入,不同空间的灯源光线可以相互补光,有助于改善室内管线不足。主体玻璃材质的门可以选择木质框架,增加质感的同时也能更好地稳固玻璃。 要注意的是,不建议购买带花的玻璃,花纹会阻碍光线的传播,也会改变光源的色彩,深色系花纹更是会吸收光线,效果适得其反。如果比较在意隐私性,可以选择磨砂玻璃,相对更合适一些。另外,添置一些浅色家居、地毯
图集04S202室内消火栓安装
求教几种室内内植物名称,小弟谢过了。[ 本帖最后由 xiulinzi 于 2012-9-24 10:14 编辑 ]