对于二沉池来讲,水力负荷和表面负荷是我们设计中的重要参数,但是二者有没有却别?由于二沉池进水水量实际上包含两个方面,污水厂进水流量Qp和回流污泥流量Qr我理解水力负荷应该是用这两者之和计算出来的,而表面负荷则应该用Qp计算得到但是我们实际中所讲的水力负荷和表面负荷大家都理解成为一个意思,也就造成了我们对负荷计算结果的不同。真正影响二沉池运行效果的,在设计中考虑的应该是指表面负荷,也就是不考虑回流量,只考虑在二沉池表面排出的水量计算得到。不知各位有何高见?大家讨论!
请问有没有人知道,表面流人工湿地和潜流人工湿地的水力负荷怎么计算啊,是不是表面流人工湿地就是流量/面积啊,如果知道的话,请把详细的步骤说一下啊,谢谢诶啊
我刚毕业刚接触UASB的调试想问一下UASB的反应复合怎么计算,容积负荷怎么计算调试的UASB进水COD浓度是8000mg/l出水2000mg/lUASB的有效容积是100m3 污水流量是60m3/d谢谢大家了还有一般的污泥回流的量是多少怎么计算最好能留下个QQ号教教我[ 本帖最后由 liu4326531 于 2012-3-21 17:22 编辑 ]
水力计算中没有计算重力水头,负荷计算不能提取每个房间名称,希望下个版本改进。
用PLC根治水力机组甩负荷抬机 作者:朱文杰 长沙理工大学[摘要]本文分析了水力发电机组甩负荷抬机的严重危害性及根治的必要性;指出了抬机根治的正确思路是使转轮室-尾水管段不发生水击;并对可编程控制器PID控制进行了编程。[关键词] 根治 水锤 PLC PID控制Aplies PLC to Effect a radical cure for raise when waterpower unit throw loadZhu-wenjie(Changsha University of science and technology electric college Changsha410015)[abstract] This paper analyzed the fearful fatalness of raise at waterpower unit throw load and
如题。我们知道,室外排水设计规范(GB50014-2006)中对于活性污泥法后的二次沉淀池沉淀时间1.5~4.0,表面水力负荷0.6~1.5m3/m2.h,取值范围特别的大,对于新手来说,很难进行选取。我想,污泥回流比应该和沉淀时间有很大的关系吧。规范中称AnO法的回流比为50~100%,ApO法回流比为40~100%,A2O法回流比为20~100%,氧化沟回流比为75~150%。每种工艺的污泥回流比相差很大,那我们在选取二沉池参数时需不需要考虑回流比。或者通俗的说,同样是一个10万吨的污水处理厂,采用a2o和氧化沟工艺,那二沉池的参数选择是否应该有区别。请高手赐教。
采暖、给排水负荷、水力计算.rar
多问一下啦------ 空塔上升流速的单位是m/h 我看水力负荷的单位是 m3/(m2。h),水力负荷的单位化简了以后不是和流速的单位一样了吗? 那他们之间有什么联系呢? 还是数值上是一样的,只是意思不一样呢?
求助!!!!请教各位大侠,UASB的出水堰的堰上负荷取多少为宜???书上说参考沉淀池的设计,但1.5~2.9L/m.s好像太大了!
这个空调应用软件还是蛮全的
我是高校学生,现在在做课程设计,关于UASB处理柠檬酸厂废水的设计,但是有点小小的问题,就是水力停留时间和去除率之间存在怎样的关系?谢谢大家了
CASS工艺中,生化池周期设计时基本是固定的,有4个小时也有8个小时,但是当雨季时,很容易出现进水超负荷的情况,这就需要对生化池的运行周期进行适当的调节,这其中有几个问题我不是很明白,一、调节一个池子后,所有的池子都得跟着调整,不然不能满足连续进水,或不能满足曝气的连续性;二、曝气的时间是肯定不能缩短的,不然处理的水质可能不达标;三、撇水时间因滗水器下降速度是一定的,也不会减少;请问该如何进行调整周期,倒底该调哪个环节?我们这里是一个25000m3的厂子,两个CASS池,每个设计处理量12500m3,请各位大哥予以指点,不甚感激!
图纸简介: 本工程为本工程为xxx宾馆,钢筋混凝土错层结构,一至三层为商业用房,四至八层为标准间等。包含图纸、负荷计算书、水力平衡计算书。 投稿网友: xizhengke2008 上传时间: 2014-03-17
如题 小弟在使用天正暖通7.6的过程当中遇到了上述问题 其一 就是采暖的水里计算问题 院里的老鸟们都是靠经验估计管径 但是小弟初出茅庐 毫无经验可言 在使用天正暖通软件中水力计算部分越看越糊涂 求高人指点 写出些关键性步骤什么的 其二 就是采暖热负荷的计算问题院里的人们都是用excel表格中套用的公式这种方法计算房间的热负荷 其中房间的外墙 隔墙的面积都需手动计算并输入到表中 个人觉得这种
rt,比如说一个房间设计负荷为800w,选fp-34的负荷为1770w,那么选管径时是按800算还是1770算,求解释
采暖热负荷中管段热负荷 管段流量 我只有整栋楼的热负荷、流量。还有最不利环路怎么算总长,比摩阻怎么算。
如果单独统计备供的容量作为备供负荷,可以省不少高可靠用电费,而如果作成全备供的话,高可靠费用要多交不少,但是低压出线简单了,大家说说看。
一个100平方米的书法活动室应设几组电源插座(非空调插座)?它的负荷如何预计?规范上找了好久,但是没有结果.各位高手,帮帮忙,谢谢啊!顺便说下依据哈.
学校学生宿舍准备安装空调,整栋楼6层,每层38间房,原有层电缆(每层设分支电缆)YJV4*70+1*35,整栋主电缆YJV4*185+1*95。用需要系数法,计算负荷和计算电流的方式基本能满足,但夏季时候,室内电器基本全开,负荷完全带不起啊,该怎样算才行?需要更换电缆吗?多大才行(PS:小白一枚)