各位前辈,大家好,我刚从事建筑资料员工作不满一年,我想请问大家 试块养护条件我一直以来就认为只有:标准养护,同条件养护两种而已,但是现在发现还有一种:自然养护,请问大家什么是自然养护?我想问一下,这个情况试块委托单上应该填什么养护条件,就是我们工地的塔吊基础浇筑完成有14天了,打算第16天去试压,看强度有没有达到80%,可以安装没有,但是这个没有满28天,不是标准养护,那是算自然养护呢,还是同条件养护?同条件养护好像要累积达到600度的吧
关于同条件养护试块按规范需要留置,但是本人有几点疑惑想请教大家:1,同条件养护试块究竟留置多少是不是跟标养数量是一样的。2,同条件养护试块是不是需要去做试验,正常都是标养需要做,假如工地不需要提前拆模也不需要进行抗冻临界强度检验等情况时,同条件养护试块是不是不需要去做试验。3,结构实体强度检验是不是需要同条件养护试块去检验,还是实体进行回弹就可以了。希望能有规范性条文进行说明。谢谢。
既然混凝土评定用是标准养护的试块。那混凝土同条件养护有什么作用(我是说累积600度的等效龄期养护)等总温度累积到600度后再送检,起码要20天左右吧。所以拆模用的同条件养护试块是不会按这时间送检的,一般估算达到设计规定强度的百分值就送去试压了。所以试块累积到600度的同条件养护有何意义呢!
根据中华人民共和国国家标准《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2002的规定,结构混凝土留置同条件养护试件有两的目的:1、用于确定施工期间结构构件的混凝土强度,如结构构件拆模、出池、出厂、吊装、张拉、放张及施工期间临时负荷时的混凝土强度;2、用于结构实体混凝土强度的检验,根据国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300—2001的规定,在混凝土结构子分部工程验收前应进行结构实体检验。结构实体检验的范围仅限于涉及安全的柱、墙、梁等结构构件的重要部位。结构实体检验采用由各方参与的见证抽样形式,以保证检验结果的公正性。 同条件养护试件的留置方式和取样数量,根据规范应符合下列要求:1)、同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由监理(建设)、施工等各方根据其重要性共同选定;2)、对混凝土结构工程中的各混凝土强度等级,均应留置同条件养护试件;3)、同一强度等级的同条件养护试件,其留置的数量应根据混凝土工程量和重要性确定,不宜少于10组,且不应少于3组;4)同条件养护试件拆模后,应放置在靠近相应结构构件或结构部位的适当位
现行《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015中规定,结构混凝土的强度等级必须符合设计要求。判定砼强度的方法是检验砼试件的强度。而砼试件又有标准养护试件和同条件养护试件之分。为了澄清模糊概念,正确执行施工质量验收规范,本文就砼标养试件和同养试件的异同及其在工程质量验收中的作用,谈谈自己学习规范的体会,供同行们参考。
一、什么是“同条件养护试块” “同条件养护试块”的试压强度值是反映混凝土结构实体强度的重要指标,它是指混凝土试块脱模后放置在混凝土结构或构件一起,进行同温度、同湿度环境的相同养护,达到等效养护龄期时进行强度试验的试件。其试验强度是作为结构验收的重要依据。 二、“同条件养护试块”的留置数量如何确定? 根据《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204-2015 附录C.0.1第1、2、4条要求: 1、同条件养护试件所对应的结构构件或结构部位,应由施工、监理(建设)等各方共同选定,且同条件养护试件的取样宜均匀分布于工程施工周期内; 2、同条件养护试件应在混凝土浇筑入模处见证取样; 4、同一强度等级的同条件养护试件不宜小
同条件养护试件的几个问题及误区 做为验证结构实体检验内容之一混凝土强度的结构实体同条件养护的试件应如何留置?留置部位范围?留置数量?试件强度如何评定?在实际操作中常存在如下几个问题及误区。 1、留置方式不对,施工对所有混凝土不同强度等级均要求留置。 2、留置数量不对,按标养试块的留置数量来要求同条件养护试件留置数量。不符合规范要求。 3、当同条件养护试件强度有任何一组不合格时,即给出要求委托有资质单位对实体进行检测。 4、不能正确把握同条件养护试件的等效养护龄期,按标准养护试块28天同等对待。 5、同条件养护试件不能按与结构实体同等对待,放置位置与环境不符要求,另开“小灶”。 6、自行随意留置同条件养护试件,没有经建设、监理单位共同认可的留置方案。 7、当同条件养护试件经评定达不到设计要求时,处理程序不符要求。 针对以上误区,笔者就同条件养护试件的有关问题根据国家标准《混凝土结
GB50204—2002)《混凝土结构工程施工质量验收规范》10.1.3条规定:结构实体混凝土强度的检验,应以在混凝土浇筑地点制备并与结构实体同条件养护的试块为依据。10.1.6条规定:当未能取得同条件养护试块强度、同条件养护试块强度被判定为不合格时。应委托具有相应资质等级的检测机构,按国家有关标准的规定进行检测。而现实的情况是:无论混凝土的同条件试块合格与否(评定合格与否),只要混凝土的标养试块不合格(评定不合格),质量监督站就通知施工单位委托具有相应资质等级的检测机构,按国家有关标准的规定进行实体强度检测。这样留置的同条件混凝土试块不就失去他的意义了。
用最高温和最低温求平均数作平均温度 但是说零度以下的不计 那最低温度若是低于0度 平均温度要怎么求呢 是还用最高加最低除以2还是最高加0除以2 求了解的给解答下 谢谢!
各国混凝土相关标准规范中都将标准养护作为检测混凝土性能的强制养护方法,并且不遗余力的研究、探索标准养护的最佳方法,以求最大限度的挖掘混凝土自身性能.我国的混凝土标准养护研究工作也经历了相当长的时间,并从新确立了具备相当技术水平的标准养护方法.如:《普通混凝土力学性能试验方法标准》GB/T50081对标准养护规定:“第5.2.2条:采用标准养护的试件,应在温度为20±5℃的环境中静置一昼夜,然后编号、拆模.拆模后应立即放入温度为20±2℃,相对湿度为95%以上的标准养护室中养护,或在温度为20±2℃的不流动的Ca(OH)2饱和溶液中养护.标准养护室内的试件应放在支架上,彼此间隔10~20㎜,试件表面应保持潮湿,并不得被水直接冲淋.”第5.2.4条:标准养护龄期为28d(从搅拌加水开始计时).新的标准养护方法,为与国际标准ISO接轨并保持一致,在养护要求上比旧有的标准养护更具严格性、精细性:温度要求从“20±3℃”变为“20±2℃”;相对湿度从原来的“90%”提升为“95%”; “20±3℃的不流动水中养护”变更为“20±2℃的不流动的Ca(OH)2
幸福树是现在比较主流的居室盆栽观赏植物之一,因为它不但名字好听而且株型美观大方、寓意吉祥喜庆,有着很好的美化居室和净化空气的作用,是一种深受大众朋友们喜欢的树种。幸福树养护
一级草生长季每10天剪一次,秋冬季每月剪一次,用旋刀机剪,夏秋生长季每天淋水一次,秋冬季根据天气情况每周淋水两至三次。要及时去除杂草,没有明显高于15cm的杂草,15cm的杂草不得超过5棵/㎡。选用速溶复合肥、快绿美及长效肥,施肥要少量、多次,使草能均匀生长。半个月喷一次广谱性杀虫药及杀菌药,药品选用由园艺师或技术员确定。应每年打孔一次;视草坪生长密度,1~2年疏草一次,如出现直径10cm以上秃斑、枯死,或局部恶性杂草占该部分草坪草50%以上且无法用除草剂清除的,应局部更换该处草坪草。
水利工程中混凝土试块评定是不是采用标准养护条件下的28d试块.想问下,标准养护是否一定要送试验室,如果在工地现场可否简易处理,省去标准养护的费用./?
资料易同条件养护试块温度记录自动生成软件: 可根据工程地址,自动获取工程所在地天气信息,自动计算同条件养护试块日均温度之和,自动生成同条件养护试块日均温度记录,且支持多种
标养试块评定时,统计法评定时,试块的平均强度不小于试块标准强度的1.15倍;而同条件养护试块评定时,规范中有规定:同条件养护试件的强度代表值应根据强度试验结果按现行国家标准《混凝土强度检验评定标准》GBJ107的规定确定后,乘折算系数取用;折算系数宜取为1.10,也可根据当地的试验统计结果作适当调整。规范中规定的折算系数,是指试块试压的代表值乘1.1,还是指评定公式中的λ1值由1.15取为1.1?请各位师兄师姐不吝赐教!
果岭草, 顾名思义, 即用于高尔夫球场果岭区域的草坪。果岭草耐寒、耐旱、病虫害少,生长缓慢,耐频繁的刈割、践踏后易于复苏,全年常青。现常作单纯草坪(即由一种草本植物组成的草坪),或与黑麦草混合栽培。下面好养护来和大家分享下由暖季型狗牙根与冷季型黑麦草混播而成的果岭草冬季养护技术。 一、播种 经过高温炎热的夏季,冷季型黑麦草