现在一个工程需做一段防火风管,要求防火时间要2小时,我现在准备采用硅酸盐防火板包裹铁皮风管。不知大家有没有好方法,大家一起探讨探讨。
求助下大家 刚开始接触变电所的电气施工图纸对防火堵料是重量要求.可是一般进防火堵料都是按m³计算价格...所以想知道下大概1m³堵料是多重.....或者他们之间的关系 多谢各位了!
卖场内多个防火卷帘交汇处的柱子可以包圆柱子吗?通常包法是怎样的?如果可以包圆柱子,柱子上卷帘轨道留的缝如何处理?最好有节点做法。感谢大神们帮助!!!急!!!
新版防火规范2014第8.5.3条规定应设置排烟设施的地方3 公共建筑内建筑面积大于100m2且经常有人停留的地上房间4 公共建筑内建筑面积大于300m2且可燃物较多的地上房间。第8.5.4条规定应设置排烟设施的地方地下或半地下建筑(室),地上建筑内的无窗房间,当总建筑面积大于200m2或一个房间建筑面积大于50m2,且经常有人停留或可燃物较多时,应设置排烟设施。那么问题来了:多层公共建筑地上一个80m2的会议室没有2%可开启外窗,要不要设排烟设施?多层公共建筑地上一个200m2的可燃物较多的库房没有2%可开启外窗,要不要设排烟设施?这两条规范难道不是明显的矛盾了?尼玛还是强条!!!!怎么破?怎么破?
对防火卷帘的一般的要求是: (1)导轨应留有足够间隙,以保证受火作用时导轨在垂直方向上可发生一定的膨胀变形。安装在边框之间的导轨可以外露也可以在凹处暗装。 (2)防火卷帘的自动启闭机构应用金属外壳封闭,以保证不受损坏和在火灾时能正常运转。 (3)防火卷帘的自动启动探测器,或易熔环日扣应在墙的两面安装(一个靠近洞口的顶部安装,另一个在墙两侧的顶棚上或靠近顶棚处安装),并和卷帘的开关联系起来,这样任何一个探头或易熔环的动作,都将使卷帘关闭。 (4)用防火卷帘代替防火墙时,其两侧应设水幕系统保护,或采用耐火极限不小于3.Oh的复合防火卷帘。 (5)设在
提问同上,应该如何封堵,谢谢!!!
各位师傅,小弟新手,跟师傅接了个工程,工程有地下二层,面积61000平方米,分为17个防火分区,地下层二层分为8个分区,地下一层分为9个分区,根据设计图纸每个分区大概60kW,变压器选1200kVA。但供电局出供电答复方案时,就把这17个防火分区跟其中1栋楼100户,电梯2部共一台变压器共800kVA。 关于防火分区负荷有点疑问:在选变压器的时候,是考虑全部防火分区的负荷,还是就考虑相邻3-4个防火分区的负荷?供电局选的变压器够用吗?
本帖最后由 waterfly2007 于 2013-12-12 16:11 编辑 参考了《高层民用建筑设计防火规范》,对其中5.1.1条、5.1.2条的理解有点搞不清楚。1.按照5.1.1条说明。是否有自动灭火的地下室最大防火分区最多是1000平米?地上最多2000平米?那和5.1.2条所说的4000平米、2000平米区别在哪里。2.我现在的一个项目,建筑高度50m左右,带三层地下室。设计院出的图纸防火分区如下:地下二层是机械停车位,防火分区划分到2000~2500平米一个;地下一层是商业及餐饮,餐饮部分防火分区1000平米以内,商业部分控制在2000平米以内一个。地上商业部分防火分区控制在4000平米以内,有部分餐饮控制在2000平米以内。
建筑防火规范5.5.11条:设置不少于两部楼梯的公共建筑,对于顶层局部突出,突出部分的建筑面积小于200平米人数之和不超过50人,突出部分不超过两层,应另设一个安全出口通向上人屋面,这个安全出口的规定一定是楼梯出口吗?可以是上人口之类的???
在《美术家眼中的徽式建筑原来是这个模样》一文中,我们不但知道了徽式建筑是中国古代建筑的代表,还知道了徽式建筑白墙黑瓦、青砖青瓦的特征,同时也对古建物所使用的材料有了一些基本的认识。不论是徽式建筑中的木雕还是天井,建筑多为木料结构,以柱、枋、檩、椽等构件组成。大家都知道木料最怕火,那么古人在古代建筑防火方面都有哪些措施呢?在消防设备和消防队伍强大的今天,不论是防火科技还是防火意识,显然都要强于古代,而我们仍然在时刻强调古建筑保护、古建筑防火的重要性。在生产力落后的古代,没有报警设施,没有消防栓,古代防火完全靠人的主观能动性,回看古代建筑防火措施个个堪称奇迹,古人智慧不可猜想。古代建筑防火措施-信仰防火1、五行之说。古人对自然现象及科技认知有限,信奉神佛,“阴阳五行”之说最为流行,认为世间万物均是由金、木、水、火、土五种基本物质运动转化而成,五行之间也存在着相生相克的关系。在电视剧和电影中,我们经常看见衙署类官式古建筑通常采用黑瓦为顶、黑砖为墙,这是由于黑色不但能够彰显衙署的威严、肃穆,而且古人认为“北方壬葵水,其色属黑”,黑色在五行中代表水,进而蕴含有“以水
知识点:管筒式防火套管
一大厦28层,屋顶设排烟风机,在屋顶排烟风机处有一防火阀,请问各位大虾,这个防火阀是常开还是常闭的!!地下室都已设防火阀 非常感谢!!
消防和建筑,结构,给排水、暖通等专业都有密切关系,怎么不单独设置一个板块?我这有大量实际工程的性能化设计评估资料,没地方发啊,其中北京奥运场馆就一堆
防火隔 离 的定 义 最 早 可 见 GB5907- - 1986《消 防 基 本 术语》第一部分有关 内容:防火分隔 是使用耐火建筑构 件对建筑物进行分隔 ,在一定时间内可以把火灾限制于起火区域内的措施。 其中可以选用的 耐火建筑构件包含耐火楼板 、防火卷帘以及耐火隔墙等等。 使用防火分隔措施便可以在高层建筑内部划分出防火 分区来 ,而防火分区便是可以在一定时间内防止或者阻止火灾在 同一建筑物内向其他部分发展或蔓延的局部区 域。 倘若 高层建筑内有火灾发生,那么防火分区的存在便可以起到降低 火灾造成损失的作用 ,同时还能够为建 筑物内人员安全疏散 、撤离以及消防员进入建筑进行扑救提供比较有利的条件。 防火分隔根据其防止火灾向防火 分区以外的空间发展蔓延的功能可以分为两种类型 :第一种是竖向防火分隔 ,可以用于阻止多层或者高层建筑物 楼层 与楼层 之间发生火灾蔓延 ;第二种便是 水平防火分隔 ,主要用于阻止火灾在水平方向上的发展蔓延
10.3.12 下列情况之一的通风、空气调节系统的风管上应设置防火阀: 1 穿越防火分区处;2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;4 穿越变形缝处的两侧;5 垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上,但当建筑内每个防火分区的通风、空气调节系统均独立设置时,该防火分区内的水平风管与垂直总管的交接处可不设置防火阀。先让大家看看规范
消火栓能穿越防火分区吗?两个防火分区,用防火门分隔,一边的消火栓能否穿越防火门到另一防火分区救火,能否作为两股水柱同时到达的其中一股水柱,请指教!!谢谢!!!
《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
最近学校在教防火设计问题,有几个问题实在想不明白想问问大家~~1、单层体育建筑高度是怎么计算的??因为大跨度么,各种结构不同的话,具体高度该怎么计算。2、还有一个设计问题,假设一公共建筑平面为长方形,平面1-4轴在三层有局部突出的羽毛球馆采用大跨度结构,其局部高度>24M达到高层,但5-9轴三层总高度未超过24M,然后,1-4轴有地下室。请问:该地下室的防火应该视为高层地下室还是普通多层地下室。 是不是1-4轴平面全部视为高层,可以把5-9轴平面部分视为其裙房~~ (即红色斜线部分为高层按高层防火设计,黄色斜线为其裙楼按多层防火规范设计)
一类高层建筑标准层面积大于2000平方米(如2400平方米)分为2个防火分区,每个分区设一个安全出口(疏散距离满足要求),防火墙设防火门连通,能符合高规6.1.1.3条吗?是否可以按设有自喷系统后,相邻分区面积之和扩大为2800平方米?根据条文说明似乎不可以,请问大家是怎么设计的。