论文语种:中文 设计顺序:先末端,后主机设计原则:合理、经济,最大限度节约运行成本设计方案及适用范围:一、末端部分: 1、风机盘管系统;适用范围:一般办公、餐饮等场所 2、风机盘管加新风系统;适用范围:要求较高的办公、酒店、餐饮娱乐等场所 3、全空气系统;适用范围:商场超市、车间等大开间场所二、主机部分: 1、螺杆式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;适用范围:有专用机房、电力充足、需专人值守 2、风冷机组制冷(制热),市政或锅炉供热;适用范围:空调面积较小、没有机房、无专人值守 3、离心式冷水机组制冷,市政或锅炉供热;适用范围:空调面积较
主要是讲述了各种设备选择的依据和出处(在什么书多少叶),负荷计算的依据出处。
本人还是学生,目前毕设中,我所负责的建筑空调设计我不是很懂,想找个成熟品作参考对了,我还是新手,需要算负荷什么的,麻烦大神帮忙一下O(∩_∩)O谢谢!!!!
欢迎回复哈
1,方案设计阶段 方案设计阶段主要是建筑设计方案优选、暖通空调专业进行配合设计。 (1)主机房位置 在建筑方案酣f过程中,暖通专业根据建设明目内容和规模,初步考虑冷、热源方案,粗略估算冷、热负荷和冷热水机组数量,计算冷水机房和热水机房及其辅助设备布置所需要的面积,冷却塔布置所需面积,配合建筑专业确定冷水机机房、热水机组房、冷却塔的位置和建筑面积。 (2)确定管井位置 根据建筑布置和使用功能,初步考虑系统划分,委托建筑设计专业在适合位置设计管道井(包括有冷水、冷却水、凝结水、新风井等),并确定管井大小。 (3)防、排烟风井位置 根据建筑专业平面布置,确定需要设置防排烟的位置,要求建筑在合适的地方留出机械加压送风和机械排烟的竖风道或风道井。 (4)确定烟囱位置 (5)估算本工程睡通专业总起电功率、耗水量,并提供给相
1总则 1.0.1为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基本要求,制定本导则。 1.0.2本导则适用于江苏省和上海市的夏热冬冷地区的各类住宅建筑,以舒适性要求为主,制冷量在7~80KW的家庭中央空调的设计。 1.0.3空调设计时,除执行本导则外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。 2术语 2.0.1家用(商用)中央空调用于住宅建筑和一般公共建筑,制冷量在7-80KW范围内,带集中冷热源的舒适性空调系统。 2.0.2空调风系统空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。 3设计参数 3.1室外气象参数室外
由于工作上的关系,笔者接触到一些设计单位的暖通空调工程设计,对照《采暖通风与空气调节设计规范》GBJ19-87(以下简称《设计规范》)、《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95(以下简称《高规》)、《采暖通风与空气调节制图标准》GBJ 114-88(以下简称《制图标准》)、《建筑工程设计文件编制深度的规定》(以下简称《设计深度规定》)等有关规范、规定、标准,发现目前暖通空调设计人员在贯彻执行现行规范、规定、标准方面,在系统设计、设备选型、管网布置方面都存在着不少问题。现将发现的问题及原因分析和解决办法综述如下。 1 贯彻执行暖通设计规范、标准方面存在的问题1.1 室内外空气计算参数不符合规范要求《设计规范》规定,冬季室内空气计算参数,盥洗室、厕所不应低于12℃,浴室不应低于25℃。然而,有的公共建筑的厕所、盥洗间(设有外窗、外墙)、住宅建筑的卫生间(冬季有洗澡热水供应,应视作浴室)未设散热器
在暖通空调的设计当中,它会直接影响到工程项目是否达到规范要求以及得到良好了经济效益。对此,在实际的工作当中必须要认真贯彻执行对其设计的标准规范要求,同时,也应注意到在暖通空调的设计当中所存在的问题,必对及时提出相关的解决方法,从而加强提高设计的质量。1、在暖通空调设计经济性的问题1.1在暖通空调的设计方案的投资当中它一般包括对各种设备、材料以及管道的投资,同时也包括了入网费、天然气气源费用,安装费、调试费,以及工程管理的费用等,但在实际的设计工作当中这些用往往是被容易遗漏的。而对于这些实际的直接费用,则会直接影响到间接的效益,所以在设计方案时应进行综合的考虑。1.2在暖通空调的设计方案当中,运行费用与运行能耗则是作为在经济性比较当中应充分掌握的重要参数。在运行能耗当中,必须要计算暖通空调的主机能耗,计算其它一些辅助设备的能耗。但是,在计算能耗时不能只根据一些设备的简单功率以及运行时间进行计算,必须要全面的考虑按照不同季节的变化情况,以及建筑物的可以负荷的实际变化,与此同时还必须要考虑到,当设备在非标准的状态下的效率会受到不同因
随着城市化进程在不断加快,人们生活水平不断提高,在建筑工程建设中,如何因地制宜,选择合适的能源资源、促进民用建筑能源的利用率,同时在室外不利环境的影响下设计出舒适的室内环境就成为了暖通空调设计中需要解决的问题。对此,暖通空调设计人员必须结合各种因素及工程特点对设计方案进行全面综合考虑,并通过科学合理的设计寻求最大的经济效益与功能要求,从而保证经济效益与社会效益共同实现。 一、暖通设计规范、标准在贯彻执行方面存在的问题 <
现有的暖通空调系统所使用的能源基本上是高品位的不可再生能源,其中电能和热能占了绝对比例。据大量的实践与科研结果表明,我们可以从这几个方面着手进行,推广应用使用可再生能源或低品位能源的空调系统;改善建筑维护结构的保温性能,减少冷热损失;精心设计暖通空调系统,使其在高效经济的状况下运行;提高系统控制水平,调整室内热湿环境参数,尽可能降低空调系统能耗;采用新型节能舒适健康的空调方式。
现阶段基于BIM平台的设计软件很多,我们应用有su、Revit等软件。BIM技术的特点1、改变传统设计画图思维模式传统的设计画图是在CAD二维空间绘图,主要是通过线的平面界定管线、设备、阀门附件的轮廓、尺寸大小和位置,并辅助文字描述,才能完整地表现设计师的设计意图。而运用BIM技术设计时,其主体就是产品,然后运用产品和各种管道进行建模。在绘制的方式上,BIM在实际的设计中,主要是将产品以及管道通过链接形成一整套的系统,实现连接,并使得从点到面的组合,最终实现暖通系统的连接完整科
PFD 格式
净化空调设计计算一般步骤: 1.根据工艺要求确定洁净室的洁净度等级,并决定利用全室空气净化还是局部空气净化,根据表选型表确定空气气流型式; 2.计算新风量,取下列两项中的大者,计算方法略; (1)补偿室内排风量和保持正压值所需新鲜空气量之和. (2)保证洁净室内每人每小时的新鲜空气量不小于40m3/小时 3.计算洁净室的冷热负荷; 4.计算送风量,取下列三项中的最大值,计算方法略; (1)为保证空气洁净度等级的送风量. (2)根据热.湿负荷计算确定的送风量 (3)向洁净室内供给的新鲜空气量(新风量). 5.根据送风量,冷热负荷和选择的气流组织形式,计算气流组织各参数; 6.确定空气加热冷却的处理方案,用一次回风还是二次回风; 7.根据工业要求或气流组织计算时确定的送风温差及室内外计算参数,在i-d图上确定各状态点,计算空调器处理风量,洁净室循环风量; 8.计算总冷热负荷,选择空气处理设备; 9.校核洁净室内的微粒浓度和细菌浓度.
暖通空调设计指南--陆耀庆
做设计时需要,希望对大家有所帮助。
一、选择冷、热水系统的形式 1空调水系统的形式 a、双管制和四管制系统 对任一空调末端装置,只设一根供水管和一根回水管,夏季供冷水、冬季供热水,这样的冷(热)水系统,称为双管制系统; 对任一空调末端装置,设有两根供水管和两根回水管,其中一组供回水管用于冷水系统,另外一组用于热水系统,这样的冷(热)水系统,称为四管制系统。 b、闭式和开式系统 闭式系
小弟刚本科毕业工作了四个月了,本来是学暖通空调的,不过在大学中也学习了《空气调节用制冷技术》,现在在绵阳做中央空调的制冷系统设计。就觉得本科生做制冷设计将来的发展不是很好,现在还真不知道怎么办,不知道自己将来是从事制冷设计还是暖通空调设计方面,各位大侠能否指点一下,到底哪方面更有前途啊