喷规中规定了各危险等级的喷水强度和作用面积.这个喷水强度是针对单个喷头的设计保护面积来说的.比如说喷水强度为8L/min.m2,设计喷头的保护面积为15m2,那么他的流量就是8×15=120L/min.而实际上喷头所喷出的水不可能都作用在这个规定的面积上,如果按喷头的喷水半径3m计算,假设火灾发生的时候,只开启了一个喷头,那么平均喷水强度=120÷(3.14×3×3)=4.25L/min.m2,和设计喷水强度相差很大.设计的时候不需要考虑这个吗?这里说的一些数据不是真实的数据,希望大家不要就这个讨论.我的意思是:单个喷头的实际喷水强度与设计(人为规定)喷水强度两者之间的关系.
菲米尼圣-皮埃尔大教堂(Saint-Pierre de Firminy Church)设计者:勒•柯布西耶勒•柯布西耶,法国现代建筑的巨人,在50年的职业生涯中,他的大作遍及欧洲、印度、和俄罗斯和南北美洲。作为勒•柯布西耶为菲米尼城设计的一组建筑中的最后的一个收官之作,该教堂直到2006年都尚未完工,此时距他去世已经有整整41年。其锥型顶在2000年由法国混凝土生产商拉法基提供的一种叫阿基利阿(Agilia)的特殊的混凝土构建而成。法国政府同意为这个从上个世纪70年代起停工了的建筑的收尾工程买单,但前提条件是只能作为艺术中心使用,因为法国法律禁止政府在宗教项目上花钱。
或许有用
请问水中的雕塑怎么与池底相接啊?雕塑是一个鱼的雕塑,高在1.2米左右。池底做法是100厚钢筋混凝土-100厚砼垫层-150厚级配砂石。万分感谢!
又到了收获的季节,非常替那些为了注册而奋斗的各位考友,是你们收获的季节了,希望各位都能收到与自己的付出相匹配的收成。 想起了去年的这个时候,作为去年通过水专业注册考试的其中一员,那时的怦然心动仍然历历在目。于此同时,我们兄弟专业暖通专业是何等的落寞,那时也非常理解暖专业的各位考友,只要你们坚持,胜利就在不远的地方等你。风水轮流转,何时到我家?到了今年,面对暖专业如此高的通过率,非常为那些遭受去年打击而依然坚持到今年的各位考友高兴和庆幸,庆幸你们的坚持、努力、不放弃,高兴你们都能收到理想的成绩,虽然今年落寞的是水专业。 去年江湖上流传水专业通过率30%,这个无从证实,但我确实能感到身边考试的好像都过了,不可否认,去年考试题目难度略有降低,难道这就能否定我们的日常努力吗?面对一帮怀着嫉妒、羡慕、怀恨在心的小人,总是在论坛里散布有关“放水”的言论,毫无顾及的践踏和侮辱我们这些辛勤考友的努力,直到现在我对这些人仍然充满愤怒。我依旧鄙视你们这些忽视别人劳动成果的小丑,在你们眼里只有阴谋、卑鄙、嫉妒,你们永远活在阴暗的角落里
雕塑在很多的地方都是可以见到的很平常的一个东西,郑州雕塑很多的都有自己的意义,有的还是一个城市的形象。雕塑为什么有这么大的意义,一个普通的雕塑可以有这么大的折射力吗?答案是正确的,我们就来分析一下--雕塑的折射力。 雕塑大多分使用的就是石雕、木雕、金属雕塑、混凝土雕塑等。 以上的这些雕塑的制作其实意义只限制于雕塑本身,使用的材质也是设计师前期的想法。其实雕塑的实际的意义是在于雕塑本身,雕塑如果不添加任何的意义他就是一个石堆,木头或者是一堆金属。但是赋予了它意义那么他就是一个代表性的东西。 现在一些景区的雕塑都是一个景区的标志,最简单的例子。你在一个景区等一个人,你会直接告诉他自己在什么雕塑这里,绝对不会告诉他你在一棵树的旁边。这也只是一个简单的例子,其实雕塑的意义比这些要大得多。 有的时候根据使用的不同制作雕塑也是不一样的,例如北京市的华表就是最著名的一个雕塑,有的是他是可以直接代表北京天安门;校园雕塑,最多的就是树立孔子等的雕像;针对不一样的场合雕塑也是不一样的,园林中一般都有一个比较有代表性的雕塑,很多
广西柳州7000万元兴建柳宗元铜像 未建成即拆除 9月8月开始,广西柳州开始拆除尚未完工的位于该市风情港旁边的柳宗元铜像底座。按设计规划,这座柳宗元雕像高达68米,可以360°旋转,欲建设成为“国内最高的人物铜像”。该雕像由柳州市城市投资建设发展有限公司概算投资7000万元建设。项目于2012年动工后,2013年年中停工,而巨大的雕像底座和核心柱子部分已矗立江边。柳州市日前发布《柳州市清理整治奢华浪费建设工作方案》,全面清理整治奢华浪费建设。按照《方案》,此次主要清理整治2007年3月后举债建设的豪楼、地标;重点清理整治超规模、超标准、超投资概算,挪用扶贫款、救灾款等专
目前很多地方都在建大卖场,大卖场的自动喷水设计是否有明确标准是仓库危险I级,还是仓库危险II级?大卖场一般都有仓库,是否按照丙类仓库设计?希望大家交流一下各地的规定和各自的经验
我最近要做一个面积较大的多层民用建筑,三层,每层大概7000平方,建筑做防火帣帘分隔防火分区,按照规范防火帣帘上方要做水幕冷却,我看规范没有写水幕喷头的流量系数,所以请教各位高手怎样计算水幕系统流量,是不是一定要知道喷头的流量系数,不知哪位大虾知道?
前些天出去拍了些雕塑的照片,发上来大家看看,大家一起看看这些雕塑的创意.请指出哪些好的地方和不足的地方,请斑竹给予发言和发好言的人加分,,,,,!
世界各地的商业街区、企业区、居民社区、旅游风景区、机场、码头等等,各种雕塑景观调节着建筑空间的气氛。除了一定数量的大型纪念性雕塑外,更多的是中小型的城市雕塑,那么景观雕塑的种类有哪些呢?下面北京玛雅神雕景观小编就为大家介绍下景观雕塑的种类。 【景观雕塑的7种类型】 1、纪念性的城市雕塑: 纪念性雕塑景观是城市雕塑景观的骨干和代表,是各国度、各时代不可或缺的,是历史的化身和体现。他们表彰和讴歌着那些在历史上对国家和民族做出重大贡献和业绩的人物,铭刻和纪念那些在历史上有重大影响的事件。 2、主题性的城市雕塑: 主体性的城市雕塑主要反映历史和时代的潮流、人民的理想和愿望。它们往往以形象的语言,用象征和寓意的手法揭示出某个特定环境和建筑物的主题。 它们也有很
最近在做一个自动喷水一泡沫联用系统,需要计算消防水量,请问是计算单独的喷水系统或泡沫系统的水量,还是计算整个水量?有什么依据?知道的朋友帮帮忙。。
一台M50UA的海洛斯机房空调已经运行一年,但是现在在加湿工作的时候,时不时在蒸汽管空喷水,致使空调漏水报警,本人把蒸汽输出量已经调到30-110了,还是不行,恳请高手指点解决办法
共15部分!pdf格式1/15
现在做一仓库,为丙类可然固体,层高8m.按单双排货架仓库考虑,设计参数如下:按仓库危险Ⅱ级设计,15l/min.m2,作用面积280平方,算下设计流量要91L/s现在的问题是:对于设消防水池的地区,我的自动喷水贮水量怎么计算,就是按91L/s,延续时间2小时的量吗?还是有什么比较合理的做法。谢谢,请做过的水友给点宝贵意见。
自动喷水施工及验收规范
请问一下两层车库,设置自动喷水-泡沫联用,但是规范5.0.8中第1条湿式系统自动喷水至喷泡沫的转换时间,按4/LS流量计算,不应大于3分钟。按照150mm的管径来算的话,泡沫罐至最末端喷头的距离不应大于41米左右,但是现在如果我把泡沫罐设置在泵房内,就出现最末端喷头和泡沫罐之间的距离过长,满足不了转换时间,但是如果我把泡沫罐设置在距离最末端喷头比较近的地方,那么前面的喷头也就满足不了转换时间了,中间也不行~~咋办呢????在线等