①、对采暖系统设计进行随意的变更 由于建筑工程行业性和地域性等的差异,导致其对采暖系统的需求和规范也不尽相同,在设计安装标准上也会有很大的差异。然而我们有些安装人员在安装时因为自身便利等原因,不考虑建筑工程的行业和环境差异,擅自改动原有设计的线路和位置,有些改动甚至是妨碍到系统的实际应用,造成采暖系统不能很好的运行,缩短了采暖系统设备的使用寿命对能源资源造成不必要的损耗,增加其经济负担。
暖通空调设计施工常见问题
暖通空调安装为建筑工程中重要的一环,因此对安装施工有较为严苛的要求。通常来讲,暖通空调的安装比较复杂,对技术要求细致认真,才能保证其安装的质量符合未来用户的需求。目前暖通空调安装技术常见的几个问题是: 2.1 安装与环境要求相脱节多因暖通空调实际安装时并没有依照相关规定或者对建筑实际需求考察后进行规范安装。这些都使得空调在安装完毕使用时出现了较多与环境要求相脱节的问题,如空调末端设备噪声扰民等。 2.2 安装与设计不相符受建筑行业间与地域上的差异,暖通空调在实地需求与安装规范上有所不同,设计上会体现出一些符合当地特点的异同。但实际安装工作当中,一些安装人员并不考虑上述的不同,仅凭个人经验或安装便利,擅自改动空调既定的设计方案,改变了安装位置或线路。某些改动甚至影响到系统的正常工作,使暖通空调系统的运行出现较多问题。更造成了能源浪费,还缩短了设备的实际使用寿命,徒增用户经济支出。 2.3 管线设备定位与标高交叉问题采用CAD 绘制设计图纸是目前很多暖通空调设计的主要手段,但也普遍存在一些问题,很多设计人员完成图纸绘制前并没有做仔细的校对,导致实际安装过程
多年收集的资料,春节前大放送,希望所有人都能身体健康,心想事成!目 录第一章:各类建筑空调负荷概算一、空气调节概念二、室外设计环境条件1、气候分区2、全国主要城市室外气象参数三、室内设计环境条件四、典型房间的冷负荷组成五、室内冷负荷概算指标六、室内热负荷概算指标第二章:设计安装常见振动与噪音问题与对策一、室内常见设计安装问题噪音及处理1、内机设计选择不当导致噪音超标2、机组静压选择过大导致噪音3、消声器(静压箱)未装或尺寸不对导致噪音4、风管、风口风速设计不合理导致噪音5、进出风管设计不合理导致噪音6、回风口传声导致室内噪音7、风管设计不当导致串音8、水管振动导致室内噪音9、风管材料太薄导致噪音二、设备运行噪音问题及处理1、主机选择安装位置不当引起噪音2、主机减振措施不当导致振动噪音3、吊顶式空调机组安装不当导致振动大4
噪音噪音超标历来是建筑行业的一个难题,暖通空调施工过程中的噪音也难以避免,而且比较常见。风机盘管是暖通空调理想的末端产品,虽然这方面的技术已有所改善和提高,各项指标也符合相关标准,但是很多大风量的空调设备应用到实际环境中产生的噪音远高于参考值,结果不尽如人意,这不仅影响着施工人员的身心健康,对周边居民的工作和生活也造成了一定干扰。管道结露滴水这一问题形成的原因是多方面的。材料质量是第一,暖通空调保留并发展了空调最基本的功能即调节温度,此时材料的选择是重中之重,即使有很好的设计原理,但管道材料低劣,保温散热功能差,根本无法发挥它的真正作用。 如果在施工过程中,为了降低成本或检验系统不完善而忽视了管道材料所应有的功能,选择了劣质的材料,就会降低暖通空调的调节力度,导致在后期的使用过程中出现凝露滴水问题;另一个重要原因是施工人员的不规范">规范操作,比如对管道之间接口的处理,操作不当会导致气体泄漏,不能保证其严密性,或安装后没有检查,没有定期检测水压等,这些由于施工人员的大意和不标准的操作,都会引起管道的凝露滴水。暖通空调调试中的常见问题,制冷机组事故在上述问题中我们提到不
暖通与空调工程是大型建筑物的重要工程,也是安装工程的施工难点之一。结合暖通空调安装的经验,目前暖通空调中存在以下一些问题。 1、管线标高、定位交叉严重暖通空调设备安装是一个庞大的工程,其所涉及的管道非常复杂,用途也各不相同,例如一个完整的暖通空调设计中就要涵盖对空调末端设备、送风管、排风管、冷冻水管、电气桥架、冷凝水管、喷淋管、消防管等各种设备、管道的设计。如果对某些功能和尺寸的管道布局、规划不合理,就会出现管线标高、定位交叉严重的现象,给工程施工和管理带来极大的困难。通常,在图纸表意不明的情况下,贸然施工会造成先安装的施工管道容易安装,后安装的施工困难等问题,这样,有些管道就被迫安装在不合理的位置或标高上,严重影响工程质量和进度。针对以上问题,应进行管路综合设计。 1.1管线工程综合设计原则根据管道性能和用途的不同,建筑物中的管道大致可分为以下几类:①给水管道:包括生活给水、消防给水、生产用水等;②排水管道:包括生活污水、生活废水、
实行施工图审查制度以来,设计人员在执行国家有关设计规范、规定及标准等方面的意识大大加强,施工图设计质量有了较大的提高,但由于目前基建项目多,工程类别杂,故在执行设计规范中存在着一些不同的理解和做法。现就暖通设计中,施工图审查中的一些常见问题及解决办法,谈几点设计体会。 一、供暖方面 (一)入口入户装置问题 根据采暖通风与空气调节设计规范(以下简称设计规范)规定,热水采暖系统,应在热力入口的供回水总管上设置温度计、压力表及除污器,必要时应装热量计。设计人员往往只注意入户热力装置的设置,忽略了入口装置,有些图纸标注了入口装置所采用的标准图集号,而有的图纸则被遗漏,所以审图部门经常提出意见。设计人员在施工图中,除要说明遵循上述规定外还应特别强调两点: 1.热力入口的供水管上最好设置两级过滤器,一级宜为3.00mm孔径的粗过滤器,二级宜为60目的精过滤器,回水管上宜设置滤网规格不小于60目的过滤器。 2.在入户前的供回水支管上加装泄水旋塞。如小店某住宅小区,采用分户计量的集中供暖方式,供暖后许多住户的散热器不热,查其原因,过滤器处
暖通与空调工程是大型建筑物的重要工程,也是安装工程的施工难点之一。结合暖通空调安装的经验,目前暖通空调中存在以下一些问题。 一、管线标高、定位交叉严重暖通空调设备安装是一个庞大的工程,其所涉及的管道非常复杂,用途也各不相同。 例如一个完整的暖通空调设计中就要涵盖对空调末端设备、送风管、排风管、冷冻水管、电气桥架、冷凝水管、喷淋管、消防管等各种设备、管道的设计。如果对某些功能和尺寸的管道布局、规划不合理,就会出现管线标高、定位交叉严重的现象,给工程施工和管理带来极大的困难。通常在图纸表意不明的情况下,贸然施工会造成先安装的施工管道容易安装,后安装的施工困难等问题,这样,有些管道就被迫安装在不合理的位置或标高上,严重影响
空调管线与设备的定位问题 在进行暖通空调的安装过程中,管线与设备的定位问题是最常出现的问题,这其中的管道分类可以根据其性能特征与用途来进行,主要包括给水、排水、中水管道,热力、燃气、空气管道及供配电线路等等。 在进行暖通空调系统的安装及设计过程中,要尽量避免同其他设施或者建筑有干扰,时刻关注暖通空调系统在运行中的安全性及方便性。 在进行暖通空调系统的管线与设备定位时,要在施工前期对建筑物周围进行严格的考察,避免出现冲突及干扰现象,在施工过程中要严格遵守暖通空调系统的要求及原则,
第五篇:暖通空调设计中常见问题分析大家怎么看不到啊,难道没人看么?
忘了从哪得到的资料,感觉还是有点儿用,和大家共享一下
:victory: :victory: :victory: :victory:
根据国家现行设计规范,选择一般民用建筑工程设计中常见问题进行分析,并以图示的方式编制,用于直观地指导设计人员在一般民用建筑设计中避免类似问题。05SK604.part1.rar
(一) 强条执行情况 1. 空调冷负荷计算未严格执行,有的项目采用估算,有的项目甚至没有计算书。 2. 设计说明中未列出新风量标准,特别是变频(VRV)空调系统或分体空调系统,在用于商业、办公及会所时没有供应新风的具体措施。 3. 安装在吊顶内的排烟管道,其隔热层应采用不燃材料制作。有些设计中无说明,图中无具体做法,哪个部位的风管需做隔热不标明。 4. 无窗卫生间未设置有防回流构造的排气通风道。 5. 穿越空调机房隔墙或防火墙(含防火卷帘)时,送回风管未设70℃防火阀。 6. 高层建筑超过100m2的地上无窗(或有窗不可开启)的房间及面积超过50m2的地下室房间,且经常有人停留或可燃物较多,未设机械排烟系统。 7. 高层建筑采用难燃材料作保温材料,其外表面没有采用不燃烧材料作保护层。8. 在排烟风机房入口处未设280℃防火阀。 &n
(一)通风空调工程组成 通风空调工程是由通风系统和空调系统组成。 1.通风系统 通风工程是将室内的污浊空气和有害烟、尘直接或经过处理后排出室外,将新鲜空气直接或净化处理后送入室内的过程。因此,通风工程由排风和送风两部分内容构成。 2.空调系统 空调工程是更高一级的通风,采用技术手段把某种特定空间内部的空气环境控制在一定状态下,使其满足人体舒适性或生产工艺的要求。包括空气的温度、湿度、流速、压力、洁净度、成分、噪声等 空调系统原理图 空调工程根据空气处理设备设置的集中程度分三类: 1.集中式空调系统—处理空气的空气调节器集中安装在专用机房内,空气降温、加热用的冷源和热源