我是一做环保设计工作 ,在工作中小弟经常遇到一个问题想请教各位大哥。在一个水池底中,放一根200鉃管,其上面挖有一列小孔,中间有一根200管向上出水,问要想均匀出水,这列小孔怎 么挖,大小怎么设计
◆问:昨天喝龙井茶,茶一不小心渗入键盘,因量不大,当时也没管,但现在输入字符不灵,按一个字符出现N个或其他字符,请求解决办法。 ◆解决办法:第一种办法:鉴于在键盘进水"事发现场"你没有及时采取措施应对。所以,你最好拆开键盘对内部进行清扫,特别要注意除去粘在键盘导电薄膜上的胶性物质。(本文为www.hzcad.com.cn/pc 电脑软件技术博客文章) 找来螺丝刀,将键盘底部的数十颗螺丝拆下。然后再小心敲开键盘的后面板,将键帽固定好。找到导电薄膜,仔细观察,若发现水痕或者粘性物质就用餐巾纸结合毛刷擦除,再取回螺丝将键盘恢复原状。第二种办法,如果能在"事发现场"就采取措施,那效果会更好:这时只须及时将键盘倒置,拍打键盘底部,促使液体倒流,并用餐巾纸对键盘渗水部分进行"吸水"操作。接下来,再将键盘放在阳光下暴晒,直至干燥即可。本文链接地址:
这是在湖北某通讯公司的电缆进入后的维修过程.将原来使用的热缩管中划开.使里面的积水流尽.重新浇灌树脂.温州君策电气有限公司在施工现场拍摄.www.junce.com.cn0577-62738188 13757775538
公司由于“能源危机”,污水处理需要停止生化处理,一旦不再进水,EGSB和接触氧化池内的泥该怎么养啊?厌氧泥是不是就不用管了,可是耗氧泥,必须24小时曝气,投加面粉和化肥,以维持活性,可是时间长了,会不会出现污泥老化啊,因为是接触氧化池,怎么排泥啊。各位前辈,谢谢啦
《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
有一个项目,处理流量只有10吨/天,折合每小时不到半吨。采用了UASB工艺进行厌氧处理,请教进水时用离心泵的话有没有流量这么小的离心泵,如果采用压差法可不可以,在旁边建一个标高高点的水池,如果可以的话布水系统需要调整吗?
住宅屋面串联三个水箱,水泵开启时,其中一个水箱发出类似水与空气混合并与水箱共振的声音,其余二个悄无声息,(进水阀门均为全开),可能什么原因?
一个小区,市政是有两路进水进来连成环向的,那如果从小区管网引入一栋楼室内的消防水管只有一条,那这栋楼算是两路进水还是一路进水呢?还有,从小区管网拉到这栋楼室外的也只是一条管,但从这条管引入室内的进入管有两条,这样算不算规范上规定的至少有两根进入管与室外环向网相连了呢?算两路进水吗?问题虽然笨了点。但还是有疑惑,请教各位打吓,不要见笑,呵呵
本人从学校毕业不满一年,现在是甲方代表,工作的这个楼盘有五栋28层的高一类住宅,生活给水采用分区,从18层(54.9m)到29层(87.9m)为高二区,均采用天面水箱供水,天面水箱底标高为96.6m,考虑到最高的几层用户可能存在水压不足的问题,我们采用了天面加压水箱(熊猫的说).设计图纸上为高二区供水的泵组为两台普通水泵,(65DL16*8,参数Q=30m /h ,H=128M,N=22KW),非变频.这样就存在一个问题,就是五栋楼的用水情况不一样,五个水箱的水位肯定是随时变化的,但是给这五个水箱供水的却不是变频水泵,那么怎么控制水泵的启动和停止呢?如果是在水箱的进水处设置电磁阀,再连线到水泵房,那么就有了五组信号线,怎么能达到控制水泵的效果呢?这个问题真是头痛,设计院也没有很好地和我们解释,老板说要我们管线部搞定,头大了,望各位达人能赐教一二,也希望大家一起讨论一下水泵的自动控制问题,感谢感谢,
本人正在做一个污水站改扩建项目:混凝池至一沉池管线原来是DN350,是中心进水方式,管道从沉淀池底部穿进去的,现水量增加1倍,扩大DN350的管线比较麻烦,本人想从顶部中心接一根DN450的管线,并在中心桶内设布水管。请教各位:这样做可以么?
最近公司有两台水冷冷凝器由于质量原因造成冷凝器漏水,有一些冷却水进到了冷库排管里面.请教诸位有没有什么好的方法在不割断排管道情况下把排管中的水处理干净欢迎大家提建议!谢谢
在实际施工中,大从管盒到灯具或是探头这些的过渡导管一般都是阻燃波纹软管,可以定额上没有这一子项,只有金属软管子项,可金属软管子项定额费用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波纹软管多得多,引得和班组结算或是跟建设单位结算都很扯皮,请问各位在审或是做预算时套用那一子项?
机组进水后低压报警停机,用万用表简单测量对地阻值时发现有一相与地有一个不断变化阻值,但最终会变为无穷大(其他两相直接为无穷大)。可是使用氮气吹过系统后发现三项对地都有阻值了,而且比以前要小只有5M左右,目前没有采用摇表测,担心会击穿线圈,那就真没救了。 郁闷!请处理过类似现象的同行提示一下:通过抽真空把水处理完毕后绝缘值会回来吗?我始终不相信这个机头就这样完了!
我厂的设计能力是1万吨/天,实际进水量为4500吨/天,由于管网的不配套,进厂水水质COD浓度为100mg/l,BOD浓度为40mg/l,采用的是百乐克工艺,不知道这样的水质适合培菌吗?如果可以,需要注意哪些问题呢,希望高手指教哦,呵呵,谢谢。:handshake
跪求!老板要我找UASB反应器进水流量与进水COD的关系,是不是有正比关系!晚辈才疏学浅,不清楚.请各位大侠指点一二,小生万分感谢.
我现在发现一个问题,那就是室外两路进水。建规 规定大于15L/S,就要两路进水。对于大的厂区可能能做的,对于小厂区就做不到了,本来场地面积就有限。如果在同一个市政管上开两个口,又不满足消防要求。可是厂区周围只有一跟市政管,难道这样的小厂区都要设消防水池。还有就是傍边有河流,是不是直接可以用河水来满足消防用水,还是需要别的资料来补充说明一下我个人感觉有点浪费,不知道大家是怎么做的 ,希望能跟我讨论讨论
今天跟公司去客户那修理一台设备用制冷机。看到几个部件 不是很明白特此请教大家这个一端连接的是冷凝器 另一端连接的膨胀阀,这罐子是供液的?如果是供液的那接膨胀阀那端是不是应该在罐体底部啊?这个罐子是什么结构啊,还是起其他作用的啊?这种类似于开关的东西一直不知道 正经的名字叫什么,我见过好多种,还有带压差的?这个的名字是什么,作用是什么?这台机器的蒸发器是在
那位大侠有此画软管的插件,麻烦上传个。
天正暖通的!!
电缆受潮进水的原因及危害 (1)新进的整盘电缆在出厂时,其两头均使用塑料密封套封住,但在施工现场根据实际情况用去一段之后,剩下的部分就用塑料布简单包扎一下断口,由于平时露天摆放且密封不好,日子一久,难免就会有水汽渗入电缆。 (2)电缆敷设时,需要经常穿越道路、桥梁和涵洞等,由于天气或其他原因,电缆沟内也时常积聚了许多的水,敷设过程中,不可避免的会出现电缆头浸在水中的情况,因塑料布包扎不严或破损而使水进入电缆;另外在牵