.昨夜,有段路灯跳闸,路灯有26盏各200瓦的LED灯,三相供电,32A的线路断路器合上约3秒就动作。今日查找故障,原来是有两条相线接头同时发生碰到灯杆外壳,引起跳闸。安装时处理接头用胶布包好后,再套上聚氯乙烯玻璃纤维套管(见图)。从故障点看,胶布和套管都击穿了,那是什么原因击穿这两个绝缘材料的?是材料问题,还是灯杆内潮湿?各位有没有遇到过这样的情况?
有跟YJV4*185+1*95的电缆,电缆全部接好,准备送电前检测出电缆的2头的绝缘上带电,用试电笔测试,试电笔亮了,用万用表测试,有30-70V不等的电压。从配电房接到8楼,我吧8楼的接线端5根全部断开,把配电房的线只接一根火线,其余4根也断开,然后在送电,我们再测这根送电的线,他还是带电,和原来电压差不多.请问这个是么回事.有知道的,请说说,非常的感谢
我在做资料的过程中填绝缘电阻这一块,因为电缆太多久没想着一个个去测他的绝缘电阻率,再加上冬天温度过低,他的绝缘电阻接近正无穷。我想问各位师傅有没有公式计算 20℃下电缆的绝缘电阻值 材料是低烟无卤 聚乙烯 谢谢了 我是刚毕业的新手电气施工员。:lol
摇表又叫兆欧表,顾名思义它是作为测量电气设备绝缘水平的仪表,一般有2500V 1000V 500V和250V几种电压的规格的摇表,低压电气设备一般用500V的摇表。 摇表上面有三个接线端子分别是L(线路),E(地)G(屏蔽),在测量前需要校表,具体操作方法是,把摇表均匀摇动使它以120转/分钟速度转动一分钟,看一看在开路位置时,指针是不是指向无穷大,然后把表笔短接起来看一看指针回不回零,以检测摇表内部有没有受潮和开路等故障;然后我们就可以测量电动机的绝缘电阻,把接在摇表L端的表笔搭在电动机的接线柱上,把接在摇表E接线端子的表笔搭在电动机的外壳上面,把摇表按照120转/分钟的速度转动摇把一分钟,看一看摇表的读数就是电动机线圈对地绝缘数值,然后把电动机的电动机接线端子上面的连接片取下,按照测量线圈对外壳的测量方法,可以分别测量出三相线圈之间的绝缘电阻。低压电气设备的绝缘水平不能够低于0.5兆欧,否者就是电气设备受潮,绝缘老化或者绝缘损坏。
一台三相异步电机:380V 15KW 他们的相间绝缘电阻大概是多少? 是不是相间电阻和相地电阻差不多,绝缘电阻和什么有关?是不是额定电压越高,绝缘电阻值就越大有一个计算绝缘电阻的式子: 绝缘电阻(兆欧)=电动机额定电压(伏)/[电动机额定功率(千瓦)/100]+1000有没有问题啊?
《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
请问那为大虾了解地插验收规范?????????我们单位UPS输出接了12路地插每路7个在验收时有的零火电阻5M欧有的20M欧有的500M欧.请问UPS输出的地插绝缘规范到底是多少????????
为什么检测直流母线绝缘的电压表在母线绝缘正常时指示为0.这时电压表是接在母线和地之间的呀,书上讲是电压表线圈没形成回路,这得怎么理解呢?
我最近在了解24KV SF6负荷开关,发现了一个问题,不管是进口品牌还是自主品牌的产品,均找不到满足国标及江苏供电局标准要求的空气绝缘距离不小于180mm,爬电距离不小于480mm的产品,不知哪家公司能够提供达到绝缘距离及爬电距离要求的负荷开关。
固体绝缘开关在国内技术已经逐渐成熟,并且为自主研发的中式设备。针对SF6充气柜,虽然他有一定的优势,但是他对未来社会和环境造成的影响是不可以被忽略的。但是电器设备内的 SF6 气体在高温电弧发生作用时而产生的某些有毒产物。电器设备内的 SF6 气体分解物与其内的水分发生化学反应而生成某些有毒产物。电器设备内的 SF6 气体及分解物与电极( Cu - W 合金)及金属材料( AL 、 Cu )反应而生成某些有毒产物。 电器设备内的 SF6 气体及分解物与绝缘材料反应而生成某些有毒产物。如与含有硅成分的环氧酚醛玻璃丝布板(棒、管)等绝缘件;或以石英砂、玻璃作填料的环氧树脂浇注件、模压件以及瓷瓶、硅橡胶、硅脂等起化学作用,生成 SiF4 、 Si ( CH3 ) 2F 2 等产物。 对人体和环境的危害是巨大的。所以为了我们的环境和生存,我们要不断的抵制SF6气体昊诚旗下品牌的 “GESS|一体划”以中式固体绝缘开关为核心衍生出了C 系列中式中压设备:1.C2S中式固体绝缘开关:昊诚新开发的中式固体绝缘开关完全不使用SF6气体,是一种具有安全性
我用数字兆欧表测一个配电箱内的相与相之间的绝缘电阻,没接G环,测的过程中数值不断增长,请问是怎么回事?正常情况下绝缘电阻不是个定值吗?
前天去一朋友家处理一起室内插座无电的问题(经常跳闸),在没有分段的情况下用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘也是绝缘良好,但在卫生间插座和配电箱内用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘几乎是导通状态,(由于原线路敷设有问题,线在管中无法拉动)在撤除PE线及N线的状况下通电进行试验,PE,N线无任何返电的情况。在把PE,N线接好的情况下通电并带负荷试验,无跳闸情况(漏电保护器完好)。 令我困惑的是在没有分段的情况下用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘也是绝缘良好,为何在卫生间插座和配电箱内用绝缘电阻测试仪测试该回路N对L绝缘良好,N对PE绝缘良好,L对PE绝缘几乎是导通。望高人指点
如图示,一次导体与外壳钢板只有90mm左右,电压等级为40.5KV,充气绝缘,由于受柜体尺寸的影响尺寸无法再加大了,在此局限用什么方法解决绝缘问题呢,请各位发表下见解
今天我们厂的总的漏电断路器老是跳断,后用钳形电流表测得进线电缆的电流达44A,怀疑电缆的绝缘层可能被破坏,将进线电压掐断后,用绝缘电阻表分别测AB,AC,BC的绝缘电阻,测得AB项的电阻为10.9M欧,其它亮相为无穷大,这个数字的意义到底在何处,我能判断出什么结论,谢谢
天正暖通的!!
论文简介:值得学习的矿物绝缘电缆敷设-99d163国标图集 投稿网友:toshiba2010 上传时间: 2013-10-24
10KV高压断路器二次插头一插直流屏的监视屏就出现绝缘异常并报警,会是哪的原因呢?我们将此小车式断路器用备用柜的同型号断路器进行更换,还是同样的问题又出现了,请教各位这是怎么回事呀?怎么处理?谢谢
遇到一个商业项目,消防水泵房距离变配电所、柴发机房100多米,要使用矿物绝缘电缆,小弟第一次,没经验。请问:1.常用数据手册上的关于矿物绝缘电缆,不同的排列方式载流量相差很大,请教一下,排列方式是我们设计人员确定吗?我觉得是厂家决定吧,那我们应该按表中的哪个值作为载流量啊?大家平时设计的时候都是怎么选的啊?2.矿物绝缘电缆不允许接触裸护套、允许接触裸护套、PVC外护层有什么区别啊,设计的时候应该选哪种啊?涉及到载流量的问题3.消防水泵房的计算功率160多KW,计算电流310A左右,下级(消防水泵房)选400A的开关,上级(配电房)选500A的开关,那么选择
从事建筑水电安装行业已有二十多年,这么多年来,新材料、新工艺层出不穷,没办法,活到老学到老吧。但是,标题中所提到的矿物绝缘电缆的出现,完全颠覆了我对电磁理论方面的理解,希望有这方面的高人给予答疑解惑,当然也欢迎各位从事建筑水电安装方面的同仁一起参与讨论。 上学的时候就学到过,导体通过电流会产生磁场(具体啥子定律不记得了),刚接触电工技术的时候,也知道单根导线是不允许穿金属导管的,因为单根导线通电后形成的磁场会在环形封闭的金属管产生涡流,而且,很多电气设备也是利用的这一电磁转换的原理,比如变压器、互感器等等,但是近年来新推出的、而且是消防强规的矿物绝缘电缆(BTTZ)则完全颠覆了我的固有思维:从25平方以上的所有规格,都是单芯,其横剖面就是中间是单根电缆芯线,外层是管状铜外壳,电缆芯线和外壳之间是绝缘填料,我所疑惑的就是,矿物绝缘电缆是如何消除涡流现象的?据我的理解层面,这层填料还不至于能屏蔽电磁场吧!
矿物绝缘电缆在电井内要做分支,如果普通塑料电缆,用穿刺线夹可以轻松完成分支。但是矿物绝缘电缆没接触过,不知道怎么最简单的方法来分支?问了厂方,说是要在厂里做好预分支,到时候供货分支电缆像挂葫芦一样挂着过来。不知道有没有更加简便的方法,现场制作?