《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
天正暖通的!!
现在的新规规定不设置室内消火栓的系统,都宜设置消防软管卷盘和轻便消防水龙,那么问题来了,规范明确规定轻便水龙可以接生活给水系统,但是消防软管卷盘没有明确的规定是否可以接生活给水系统,请问各位朋友,谁知道这个依据在哪里,还是说消防软管只能接消防给水系统。,。。。
高低温冲击箱是用来帮助用户检测产品在极端的温度环境下所产生的变换的试验设备,不过因为用户需求的不同,试验箱被分为两箱式高低温冲击箱和三箱式高低温冲击箱。而两箱式高低温冲击箱就是讲样品放置在吊篮中的,然后通过锁链在冷热环境中进行转换,但是如果当吊篮发生损坏时,这款设备就无法正常使用了。但是小编为了大家能够更快的解决这个问题,还是和大家说一下如何判断高低温冲击箱吊篮不工作的原因。 首先在出现吊篮不工作的情况时,我们可以先检查一下吊篮是否卡死。检查方法也是非常简单的,就是打开箱门目测提篮是都卡主。不过如果是试验进行的过程中出现这类问题呢,那么最好在打开箱门之前做好防护工作,以避免被冻伤或者是烫伤。
一、什么是消防软管卷盘
在实际施工中,大从管盒到灯具或是探头这些的过渡导管一般都是阻燃波纹软管,可以定额上没有这一子项,只有金属软管子项,可金属软管子项定额费用很高,而且他的施工所花的人工和付材要比波纹软管多得多,引得和班组结算或是跟建设单位结算都很扯皮,请问各位在审或是做预算时套用那一子项?
公共浴室的淋浴器比较多,冷热水管分别供水,在人员使用不同的情况下,喷头的出水温度会有影响,使得 使用人员总在调试阀门 ,有没有办法改善这种情况?使出水温度不受使用人数的影响?
那位大侠有此画软管的插件,麻烦上传个。
请教怎样根据位移量及管径确定金属软管的长度呢,有没有具体计算方法参考~我现在需要的规格为DN25,DN50,DN100,横向位移量均为150mm,请高手指点~~
6米层高的车间 大概每平方米多少w的冷热指标?求大神解答。。。。
1、《消防给水及消火栓系统技术规范》 GB 50974-2014 7.4.14 住宅户内宜在生活给水管道上预留一个接DN15消防软管或轻便水龙的接口。2、《建筑设计防火规范》GB50016-20148.2.2 8.2.4都提到消防软管卷盘和消防轻便水龙。所以讨论讨论这两个设施:GB15090-2005《消防软管卷盘》图中卷盘工作压力最小0.8MPa。而我们市政不可能达到0.8Mpa。所以想问到底卷盘能不能接市政。 GA 180—1998《 轻便消防水龙》所以从图中看,规范要求设置场所应分情况设置:1、有消防系统的,设置消防软管卷盘,在室外
CIPP 拉入法树脂内衬工艺是采用有防渗透薄膜的无纺毡软管,经树脂充分浸渍无纺毡软管后,从检查井处拉入待修复管道中,用水压或气压将软管涨圆,固化后,形成一条坚固光滑的新管,达到修复的目的。从国外旧管修复情况来看,由于这项技术适应性强,质量可靠,利用检查井作业,可以做到一揪土不动,是真正意义上的非开挖,已经在排污管道上得到的广泛的应用。特别是采用该技术修复排污重力管道其遇下沉的管道有很好的通过性,使得许多百米左右的下 U 型过河管道,有了内衬修复的可能。河南德远管道科技有限公司 李经理 13839385177
您好,请教一下,我们这郊区建一座快捷宾馆,没有市政热源,也不准备打井。夏季跟冬季都用风机盘管式中央空调,请问这种情况下,如果不建锅炉房选择什么形式的机组比较好呢?谢谢
新规要求丁类等可燃物较少的厂房(仓库)宜设置消防软管卷盘,可是北方地区有些仓库不采暖,那样消防软盘如何防冻?可以做成干式系统吗?
冷热冲击试验机是一款模拟温度冲击环境的试验设备,能为帮助许多行业节省了大量的时间和精力,所以被广泛使用。但是同时因为这款试验设备是一款精密的试验仪器,所以最好是充分了解使用说明的情况下进行操作,不然很有可能得到错误的时间结果或是导致设备出现故障。 1、样品的放置:其实最开始选择冷热冲击试验机时供应商就会实现咨询最大样品的体积,确保不会因为样品体积过大、工作室内空气流通不够顺畅而出现试验误差。但是还是要注意在放置样品时数量不要过多,样品和样品之间也要存在一定的间隙。 2、实验前检查:在进行试验之前一定要开机检车设备的电源线以及是否正确接地,外接水冷系统连接是否正
设备与管道的防腐1 设备与管道的涂料防腐
本人工作为监理工程师,近日某工地新进了一批镀锌管,其外观质量感觉不好(管上标注是“衡水”京岐牌),我怀疑是否是冷镀钢管,但不知如何进行确切判断并拿出证据?另,不知一般检验室能否检验?哪位大侠能告知?
冷热损失大吗?
目前有许多甲方要求餐厅的厨房要加空调,厨房的冷热负荷该取多少啊!地点在北京再有卫生间(带淋浴)要是也用空调而不用散热器,冷热负荷又该取多少合适呀!求救各位高手
机房的补水是不是包括:末端\地源侧或者水源侧\生活热水的补水,这其中都是怎么计算的呢,比如生活热水是按照每小时生活水量考虑的吗~~~我是一菜鸟,向各位请教了~~~~~