一天,一位记者到建筑工地采访,分别问了三个建筑工人一个相同的问题。他问第一个建筑工人正在干什麽活,那个建筑工人头也不抬的回答:"我正在砌一堵墙"。他问第二个建筑工人同样的问题,第二个建筑工人回答:"我正在盖房子".记者又问第三个建筑工人,这次他得到的回答是:"我在为人们建造漂亮的家园。"记者觉得三个建筑工人的回答很有趣,就讲其写进了自己的报道。 若干年后,记者在整理过去的采访纪录时,突然看到了这三个回答。三个不同的回答让他产生了强烈的欲望,想去看看这三个建筑工人现在的生活怎麽样。 等他找到这三个建筑工人的时候,结果令他大吃一惊:当年的第一个建筑工人现在还是一个建筑工人,仍然象以前一样砌着它的墙;而在施工现场拿着图纸的设计师竟然是当年的第二个建筑工人:至于第三个工人,记者没费多少工夫就找到了,他现在成了一家房地产公司的老板,前两个工人正在为他工作。 小编感悟一:看问题的角度不同,就会有不同的眼界,而一个人的眼界直接决定了他的前途。 小编感悟二:既然怨天尤人于事无补,不如将心态来个180度大转变。改变
1、 认真研究施工图纸,搞清不同楼层、不同部位对砌体和砂浆的强度等级要求,对各部位砌体的配筋、预留洞、预埋件、预埋木砖的位置,做到心中有数,便于巡视时检查;2、 审核承包单位的施工技术方案,特别应检查其对墙体垂直度、平整度、标高的控制措施并督促其进行技术交底;3、 审查承包单位提供的砖样品、出厂质量证明等文件,符合设计及规范要求才允许其使用。物资进场后按规范要求进行抽检,主要检查砖和砂浆试块试验报告。4、对砌筑砂浆的原材料及配合比应进行控制(1) 砌筑砂浆的原材料水泥:水泥进场使用前,应分批对其强度、安定性进行复验。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月时,应复查试验,并按其结果使用。不同品种的水泥,不得混合使用。砂:砂浆用砂不得含有有害杂物。砂浆用砂的含泥量:a对水泥砂浆和强度等级不小于M5的水泥混合砂浆,不应超过5%;b对强度等级小于M5的水泥混合砂浆,不应超过10%;c人工砂、山砂及特细砂,应经试配能满足砌筑砂浆技术条件要求。石灰膏:配制水泥砂浆时,不得采用脱水硬化的石灰膏。消石灰粉不
3[1].11 砌砖工程施工质量监理细则.rar
在一个公司门口拍的 呵呵
小弟有三个问题1、钢结构楼面的钢承板是不是一定按照单向板计算和设计的2、我们一般在设计的时候仅仅把钢板作为模板的,所以底筋只能一个方向布置,那么楼板的厚度是不是取跨度的30分之一呢?这个厚度是不是从板面计算到钢板低呢,还是取波高的一半;3、高层中是缩口的钢承板用的多还是闭口的用的多?多谢哪位大哥帮忙
1 escldim - 调整标注的全局比例2 escale - 用来缩放含 标注 的选择集,缩放后标注值不变3 exdim 分解含标注的块,分解后标注保持原样http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=313046
借贵版和各位同行交流三个住宅排水的问题,我先结合工程实例发表下个人看法,希望大家多多指教,谢谢1:住宅阳台排水管道用UPVC雨水排水管还是用UPVC的螺纹消音排水管?在规范中阳台排水是划入雨水的范畴,理应用UPVC雨水排水管,但个人理解绝大部分业主会把阳台封闭,这样阳台就变成了室内部分,采用UPVC螺纹消音管更加合适。2:屋面雨水排水管道,采用UPVC管材时,除了用UPVC雨水管之外,可以用UPVC排水管吗?(雨水管的管径比排水管小点)以公元的管材为例,国标上UPVC雨水管壁厚小于UPVC排水管壁厚,个人理解屋面雨水可以采用UPVC排水管(虽然UPVC排水管是用来排室内厨卫间排水的)3:小高层(9到11层)的厨房排水立管能用75的UPVC消音管吗?设计规范上强调:多层厨房排水立管不应小于75,所以,个人理解从长远使用角度考虑,小高层的厨房排水立管必须采用100的管子。
一 0.7822是算母线电压相对值是0.89,求端子的相对电压,是不是? 二 还有一个是求线路的电压损失 ,是否是用公式ua%*I*L=0.089%*3.5公里*2000A=0.63% 三 上午有一题求电阻,L1=180,L2=90,t=36,k1=1.4,P是多少忘了,查表K2=0.4用配电手册P893公式R=K1*k2*P/L1
如题!好像广东省水利厅以前有提过这个“一库制”的建设目标的,有人知道吗?我现在要编写一些水库的管理方面的实施细则!大家有这方面的资料吗!能共享给我作参考吗?其它地方的资料也可以!谢了!
工程监理档案的三个特点
本人毕业2年了,在设计院里做,工资800,不包吃不包住,是去年才进的设计院,养活自己够有问题呀,很想去搞施工,包吃住1200元,不过是想在成家之后,成家之后想到施工单位去做了,因为还要找女朋友,我是这样想的,如果现在去施工单位的话那晒黑很多呀不好找女朋友,所以就想等找到女朋友之后再去施工单位去施工,大家的想法呢
这种YJV低压电缆经常有人做工程的时候用筒管接头吗?会不会有什么问题?如果YJV电缆里面的单根相线绝缘破坏了能不能用防水自粘胶带处理?
二类高层建筑,8层,30米,1-4层为浴室、茶室、卡拉OK室等,5-8层为旅馆(设置中央空调),消防压力不足,设置屋顶消防水箱,室外设置消防泵房。请问:1. 规范中应采用的12吨水箱是消火栓和喷淋单独用还是共用?2. 由于压力不足需设置气压罐和稳压泵,消火栓和喷淋的气压罐和稳压泵是否可共用?气压罐和稳压泵是否一定要设置在屋顶?3. 旅馆内设置喷淋有何要求?4.0*5.5的房间可否采用侧墙式喷头?要几个?请各位同行多多指导!!!不胜感谢(我只设计过多层,对于高层是第一次)
1、如附图所示的框架结构中,B轴的梁一端支于KZ柱上,另一端支于4轴的梁上,请问该如何处理才能让此二梁的荷载最合理?2、在PK计算4轴时,平面杆件计算简图上B轴与4轴相交处有一根柱子(平面图中没有柱子,只有墙),与4轴的梁为铰接。请问该处的柱是否该删除或者该如何处理?PK计算时,B轴上的梁的荷载会不会自动合理分布到4轴上?3、在砖混结构设计时,如何局部调整墙体的配筋?谢谢
有人要精品笔刷吗?来下吧
我们是浙江上虞冷却塔有限公司,产品名称“驼峰”。主营方向工业型大型冷却塔。产品也已经遍布全国各地,用户反映很好。本人是公司的销售人员,女,20有几,了解一下我们公司吧!!电话 13805064945 邮箱 sanpicsu@163.com公司网址 http://www.coolingtower.com.cn/
二期山东的那个,我报名了,有去的认识下,呵呵,切磋切磋提高水平啊!好像是这个周日,1200报名费,现在土地整理规范了,土地复垦要求也高了不少啊