保护开关与电缆大小应该有一样的配合的?比晓得是怎么的?比如25A的开关应该用6平方的线吧?其他的呢?原理是什么啊?
M7.5砂浆的配合比怎么计算
溷凝土知识及配合比(很经典)
只需输入参量,自动生成配合比,有不对的地方,还请多多指教
本帖最后由 csccbjs 于 2013-3-5 22:19 编辑 中国建材院赵老师对混凝配合比设计的专家指导意见 1、水泥、粉煤灰、矿粉合称胶凝材料;若要想达到一定的混凝土强度指标,需要将胶凝材料控制在一定的数量上,其中粉煤灰、矿粉作为水泥的替代物用来降低水泥的用量,所以使用粉煤灰和矿粉是从节约成本的方向考虑; 2、石子作为混凝土的填充物作用出现;采用卵石材料的混凝土比采用碎石材料的流动性好;但是卵石的挂浆不如碎石好,破坏了混凝土的粘稠度,所以不采用改变石子的样式来获得流动性的方法。但对于水灰比受控抗收缩要求较高混凝土,而对混凝土工作性能要求不大的部位可以采用卵石来增加混凝土的流动性。 3、 砂子主要起到填充石子的缝隙,提高混凝土的密实度,增加混凝土的流动性来考虑;所以重点工程对砂子的级配有很高的要求,一般工程选用中砂即可;同时砂率(砂子量/砂石总量)的大小,可以用来改善混凝土的流动性能;砂率越大、混凝土
一直很纠结开关和电缆的这个问题。我的问题是,70的载流量大概是210A,如果进行校验,乘上0.8,就是168A,那我这个180的开关(开关的额定电流需要不需要校验?),对还是不对。我这里选电缆是按计算电流的1.2倍去选,开关也是按1.2倍去选。现在电缆如果要校验,载流量再乘个0.8那就相当于我按计算电流的1.2*(1/0.8)=1.5倍,,,这样合适吗?求大神解释下疑问,谢谢!!!!!!!!!
风机盘管,室外模块机为我司提供,电气电源由总包提供,现总包单位均拉电源线至我司设备旁,请问,电源接进设备的这部分工作由哪个专业负责?有具体规范不,我们只是采购合同,工人拒接强电,总包回复设备是我司,接线由我司进行,怕错烧坏。
问题补充:内蒙定额2-98石灰、土、碎石基层(拌合机拌和)石灰:土:碎石(8:72:20)厚20cm而实际做法是土:碎石:石灰6:3:1怎么换算呢,,问题最好举例说明,,详细的可再追加50
以下内容中的图片来自国外博文(版权归原作者所有),再结合平时实际工作中自己的经验技巧加大胆猜想而成的拙劣译文。主要讲述一些 Rhino 和 Revit 各种搭配使用的工作流。反正前者是自由造型有理造型工具,后者是参数化BIM工具。哪个工具好用?什么时候用?两个工具能否同时使用?当开始一个新项目如何开始?主要取决于项目实施者的需求。你可以想象下一些情景比如在Rhino里制作定制化的族(家具,幕墙组件)然后弄到Revit里,或者在rhino里做一个建筑的表皮然后在Revit里组装建筑构建(墙、楼板)或者从Revit导出一些东西在Rhino里深化,例如复杂的屋顶什么的,然后再重新导回Revit。所有上述这些应用能很好的协同工作只要这个项目团队明确他们的需求。而在平时项目中大部分建筑设计团队的设计人员目标不明确,有的号称自己在哪儿进修过参数化,会GH和DP,但是项目实施中不知道什么时候该提什么,什么时候该返什么,高级的造型工具放在眼前,但还在用老旧的建筑设计思路指导工作,比如拘泥于轴网怎么画,标注尺寸怎么
各位好: 我是一个学水利的学生,但现在在做一个关于混凝土的实验,但不知道为什么,在算混凝土配合比的时候,我的水灰比总算的比所查阅的技术手册上的小,水泥用量总是很多,望各位帮忙,谢谢!!
我现在所在的单位修建人防地下室,设计要求做外防水,但是因是一贴建建筑,基础底相差很大有6米左右,所以人防底拉板无法座在基底,只好放在室内地面下100mm处,外防水无法交圈,要改为C30防水混凝土,设计院又不让加UEA,请高人指教防水混凝土的配合比。
我所在工程的一些图片 有的拿不准,请教大家 15楼 48和49楼还有一些图片 请大家挑错[ 本帖最后由 hainingabcd 于 2011-11-7 15:10 编辑 ]
设计中常遇到越大的断路器与电缆越难配比,比如计算电流时260A,断路器得选整定电流为315的,下级开关整定电流为400,选择电缆的载流量就得在400A以上的,本应该95的电缆就能满足计算电流的却得选择185的电缆。是否过于浪费。大家在设计中是如何解决这个问题的?欢迎大家讨论,是否断路器有微调功能,比如315的整定下级可以调成325的整定。[ 本帖最后由 b0136072 于 2011-9-2 22:18 编辑 ]
有400KVA和315KVA2台箱站的活,低压柜客户已经有了,现需做两台箱站为低压柜供电,低压柜两路进线配置分别是额定电流1000A和800A的断路器,问题来了1,箱站内部还需要低压开关吗?(因为我觉得低压柜内已经有进线开关了),变压器直接出线接低压柜可以吗?但是这样做自己又感觉不行,有没有相关的规定呢?2,按照常规配置400箱站的低压应该是1000隔离开关+800断路器,315箱站低压应该是1000隔离开关+630断路器,但是额定电流比低压柜的进线开关小,按照常规配置做可以吗? 需要比开关柜的选型大一级吗?望高手解答!![ 本帖最后由 yuhen1984 于 2012-5-31 08:48 编辑 ]
混凝土配合比施工手册
简要说明:混凝土强度检验评定、及混凝土配合比设计 。文件格式:PPT文件大小:0.96M
柱子结构已经做好 平外墙面 现在要求外墙上做线脚 问一下 这个柱子外怎么砌砖
现在发现不少用户在使用膨胀剂时有些误区,主要有: 1.掺膨胀剂的补偿收缩混凝土配合比设计不明晰。膨胀剂是内掺还是外掺?当有粉煤灰等掺合料时,又如何设计? 按《混凝土外加剂应用技术规范》GBJ119规定:膨胀剂掺量是按等量取代胶凝材料的内掺法。当基准混凝土的水泥用量为C0,膨胀剂掺量为K时, 膨胀剂E =C0×K (kg/m3) 水泥C=C0-E (kg/m3) 当混凝土中掺入粉煤灰等掺合料(FA0)时,则膨胀剂分别取代水泥和粉煤灰,即: 膨胀剂E=(C0+FA0)•K (kg/m3) 粉煤灰F=FA0(1-K) (kg/m3) 水泥C=C0(1-K) (kg/m3) 在配制防渗混凝土时,按规范规定:水泥用量不得小于300kg/m3,如掺入粉煤灰等,则水泥用量不得小于280kg/m3。以此为基准设计掺膨胀剂的混凝土配合比。由于各厂的水泥和粉煤灰活性不同,各地砂石质量差异较大,施工选用混凝土的坍落度也不同,因此,试验室应根据以往的经验确定基准混凝土的水泥和粉煤灰单方用量,再按上式计算