高规表8.3.2.1— 表8.3.2.4的备注里有一句话说“当前室有2个或两个以上门时,其风量应按表数值乘以1.5—1.75确定”,那么对于前室和楼梯间分别正压送风的情况下,是指需要对查表得到的前室送风量*1.5,楼梯间不乘,还是说应该前室*1.5,楼梯间的数据也*1.5??还有像图里面这样的情况,算前室门的数量的时候是应该算4个呢还是3个??换句话说就是楼梯间和前室共用的那个门要不要算在前室里??谢谢各位了!
我最近做了好几个方案都涉及到了新风和排风,我对新风和排风量的不是十分清楚,我认为新风大于排风,一般排风占新风的80%,不知道对不对,KTV我也是这样设计的,新风为总风量的20% ,你看呢?
空调新风量是按1.送风量的10%;2.按满足卫生条件每人最少新风量X人数,3.保持正压。或拿换气次数计算。对吗?排风怎么计算,应该比新风大还是小?
我最近做一个高级休闲会馆的通风设计,第一次做设计有些东西不太明白?自助餐厅、演艺厅、洗浴中心、浴区更衣、KTV包房、麻将包房、西餐厅、宴会厅这些地方的排风量是多少呀?谁能给我一份关于旅馆各个功能区的排风量?
GB50019第 1条说 甲乙类厂房的不同防火分区的通风要单独设置,第三条又说建筑内甲乙类火灾危险性的单独房间的排风要单独设置。请问现在有一个甲类厂房,同一防火分区内有三个隔间,这三个隔间的排风要独立设置吗?
小弟暖通新人,有个问题想请教各位,我看到一些图纸上风机盘管加新风系统的每个房间内都没有画排风管(就是那种酒店客房、办公用房之类的),是因为可以通过开窗自然排风还是别的什么原因啊,一直很想弄清楚,这个排风到底该怎么做啊? 问题很幼稚,还是请前辈们指教了,先谢过了!
关于卫生间排风系统的一些问题,图片如下,帮忙看看有什么问题,说明:1、镀锌钢板制作,0.6mm厚;2、现场“纯手工”制作;3、支管与主管连接方式是否正确;怎么样保证不漏风,打密封胶行不行。先谢谢各位了
《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
排风和排烟主管我知道可以合用,排风口和排烟口能合用吗?另外,风管走向和风口布置有什么要求吗?比如风口要多少个,距离多远?谢谢!
肯定是跨越防烟分区了,规范规定排烟风机风量按大分区面积x120确定,但我单独防烟分区的风量是不是按面积x60确定呢?最后我的风口是不是应该选用带电动执行器的风口?
地下室厨房设计问题:1、不工作按不小于3次换气,正常工作按照不小于6次,事故排风按照不小于12次换气次数。请问设置风机的时候是设置3台吗?2、中餐厨房换气次数40-60次,这面积是整个厨房面积还是厨房面积的一小部分?3、听人说说“规范”说厨房总排风量的65%由局部排气罩排出,35%由厨房全面换气排风口排出。这个"规范"是哪个规范?4、补风问题,如果厨房按照40次换气次数算的话,补风量也会很大,那么厨房不工作时候,补风又很小,这样的话出现一大一小,矛盾了,补风机是不是要设置两台?如果设置两台的话,是不是一台满足厨房工作补风,另一台在不工作时候做补风,兼消防补风?
那位大侠有此画软管的插件,麻烦上传个。
我设计一个大型超市系统,散流器负责区域7.5*7.2m,我把排风、回风和排烟设在同一根风管里,排风按新风量的80%算,正常运行时排烟风口不开,只有回风和排风,需要时开排烟风口。不知道这样行不行,因为如果回风和排烟分开设计的话很占地方,风管都比较粗。望大家指教。
我有一个一层的厕所要设计,没有选择通气孔,打算在男女厕所的墙上分别安装一个排气扇。可是,排气扇放在墙上,会降低房间的温度。要怎么做才行啊?
规范规定在计算排风机的排风量时应考虑风管的漏风量,即10%~20%,那计算风管风速时是否应该考虑这10%~20%漏掉的风量呢? 跪求大神指点迷津!
现在的新规规定不设置室内消火栓的系统,都宜设置消防软管卷盘和轻便消防水龙,那么问题来了,规范明确规定轻便水龙可以接生活给水系统,但是消防软管卷盘没有明确的规定是否可以接生活给水系统,请问各位朋友,谁知道这个依据在哪里,还是说消防软管只能接消防给水系统。,。。。
一个大型喷漆车间,长宽高为100*20*15,喷漆工位为底部一半区域,无法进行排风罩排风,只能选取全面通风,初步设计排风罩在工位远端底部,送风在工位近端高出排风3米左右,换气次数按照送风计算12次每小时,请问是否合适
我的理解是:当排风和排烟合并起来采用双速风机,如一个地下室划分n个防火分区(建筑),每个防火分区划分m个防烟分区(暖通)。每个防火分区作为一个风系统考虑(选双速风机-pj),低速风量按照防火分区面积的换气次数考虑,高速风量安装最大的防烟分区面积×120考虑。我这样理解是否完全正确呢?
地下室为桑拿洗浴中心,我计划采用排风,排烟合用的系统。问题是当发生火灾时,除着火房间外,其余房间的排风口均要关闭。怎样切换?大家遇到此类问题怎样设计?
这是其中一层的,排风从两头排,设两台风机,横向排风,大家给提点意见。