50242和50243的要求不一致,如何选择呢?
《水工混凝土试验规程》4/6
《水工混凝土试验规程》5/6
《水工混凝土试验规程》共6个包http://co.163.com/forum/content/208_292540_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292546_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292551_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292559_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292572_1.htm http://co.163.com/forum/content/208_292575_1.htm
《水工混凝土试验规程》2/6
《水工混凝土试验规程》3/6
1、结构试验解决的问题 建筑结构试验可以根据不同的试验目的将其分为生产鉴定性试验和科学研究性试验两大类。科学研究性试验主要是为结构理论计算和研究服务,生产鉴定性试验则不同于科学研究性试验,生产鉴定性试验是以直接服务于生产为目的,结构试验主要解决以下问题: (1)通过结构试验,验证结构计算理论或通过试验创立新的理论。比如不符合 规范规定的型结构体系、新的设计方法的可行性试验研究等。 (2)通过结构试验检验结构、构件的质量。 (3)通过结构试验确定已建的结构的承载能力,特别是在结构在单凭结构计算 不足以完全确定结构的承载能力的时候,就必须要通过结构试验来确定结构的承载能力。
虽然我知道试验端子中间有一个可以当开关用的滑块,但是一直不太清楚那个是怎么使用的,问题如下:1。接线时需要特殊考虑吗?如取A、B、C三相电流,只需要4片端子就可以吗?2。不停电换电流表时需要那种专门做好的短接线吗?3。能否使用开关类器件短接互感器,如空开等谢谢!
最近有个2011年公路水运工程试验检测人员过渡考试的通知,请问上面所说的检测员和检测师,与试验员和试验工程师有什么不同,还是两者之间都是一样的?
我们承建了一条沥青砼道路工程,到现在已经完成了水泥稳定碎石层的施工工作,现在设计图纸上有设计弯沉值,该工程弯道众多,坡度大,落差大,我不知道是该按设计要求进行弯沉试验,请大侠们指点~谢谢!
本帖最后由 笨的像头猪 于 2015-9-24 10:31 编辑 我现在室外消火栓管网采用球墨铸铁管,市政直供,市政压力0.25MPA,按新消规12.4.2,试验压力为2P,那我试验压力取0.5MPA,行么?不行的话,那不得小于多少?哪里有这个规定?(具体哪个规范哪一条)先说声谢谢大家了不好意思,本帖内容有误,工作压力不能按0.25来算。只当给大家提个醒,注意压力就好了。
抽水试验原理与参数测定
本帖最后由 孙晓雪 于 2016-6-28 10:17 编辑 有一个办公楼,需要上消火栓,但是五层屋面局部突出,还有一个消防水箱间,水箱间挨着邻近的突出房间,屋面这层需要几个消火栓呢?水箱间有实验消火栓~请教大家。拜托了
本人最近一个项目,10万级洁净试验室,面积120㎡,层高2.35米(部分地方1.8米),试验间送风7500m3/h,回风7200m3/h,上送侧回(回风口3个),现在发现试验间中部和末端的防火门处为负压,调节阀门后还是无效果。
采用6h 电通量法检测混凝土的抗氯离子渗透性能时,计算机可自动采集得到电流随时间变化的相关数据,根据电流-时间的数据可以计算得到一个“电通量计算值”,该值与电通量试验显示的结果“电通量实测值”之间存在一定的差别,一般“计算值”高于“实测值”,计算值与实测值的比值在1.07~1.10之间不等。采用直径100mm,厚度50mm的试块进行试验时,根据规范GB 50082的规定,通过直径为95mm的试件的电通量,需乘以(95/100)^2=0.9025的系数。问题:电通量试验的最终结果取下列哪一个:①计算值②实测值③计算值×0.9025④实测值×0.9025
一实仪器(yishi)保养是温度冲击试验箱使用过程中非常重要的一个因素,如果想要长期使用这款设备,并且减少设备出现故障的频率,那么一定要定期进行保养。不过在保养之前一定要了解温度冲击试验箱的保养是如果进行的,因为错误的保养会适得其反,造成更加严重额后果。如果是刚接触还不了解温度冲击试验箱保养方法的用户,那么下面就跟小编一起看一下吧! 1、为了保证温度冲击试验箱能处于良好状态,减少设备出现故障次数,提高试验箱的准确性,我们在放置试验设备时必须严格按照说明书上的要求放置。 2、温度冲击试验箱必须要专业人员操作,在日常清洁保养时
对于机械试验设备而言,保养是不可缺少的,只有更好的保养才可以让设备更有效的延长寿命,对于恒温恒湿试验箱的保养应该如何处理,这也是许多使用人员都在寻找的方式,今天多禾小编总结一些设备保养秘诀,供许多用户参考: 一、湿球纱布的更换 一般我们在使用几个月之后就要将测试布更换,同时还需要将测温体清理干净。当纱布变硬或者表面不干净或者进行完温控试验之后。更换的时候也需要擦拭测温体(也就是温度传感器)。 二、恒温
多禾试验(doaho ®)恒温恒湿试验箱出现故障时非常常见的问题,特别是一些低价购买的试验箱,出现故障的频率会更高一些。而小编在我们企业多年售后中总结发现恒温恒湿试验箱使用过程中最长出现的就是试验箱不制冷,为了能够降低大家因为设备产生的损失,小编向我们的技术人员了解了一下解决的方法,希望可以给恒温恒湿试验箱不制冷的大家提供一定帮助。 一、工作室不保温是引起恒温恒湿试验箱不制冷的因素之一,这时我们应该先观察制冷压缩机在试验箱运行过程中是否可以开启,压缩机在环境试验设备运行过程中都可以重新启动,说明从电源到各压缩机的电器线路都很正常,电器系统方面也没有任何问题。 &n
关于实际地震下出现“强梁弱柱”问题,不知现在还有多少学者在坚持研究?我这里想提出一个初步的试验设想,目的是更为清楚地揭示诸多复杂因素其中其控制作用的因素所在,不知是否已有学者展开了类似研究?试验总体思路:1、需要振动台试验模拟,采用足尺框架结构模型,单向地震动输入(不用双向输入主要是考虑其对柱更不利)。2、先不要把所有可能因素综合在一起考虑,这样很难揭示每种因素的影响程度和主次。因此,要设计多组试件,每组试件能代表一种主要因素。3、不要把过多的精力放在最终的承载力极限状态上,要更多地关系整个破坏的全过程(弹性—裂缝产生——柱砼压碎——钢筋屈服);重点关心下梁、板、柱的内力分配,把三者的内力——时间关系曲线放在同一张图上对比。4、钢筋的屈服,从震害照片上看,柱的纵筋最终肯定达到屈服了,但梁中的钢筋呢?梁没有开裂,说明砼极限拉应变都没达到,钢筋的屈服还差得远,此时梁板中的钢筋应力水平如何?是试验的重点,应在主要受力钢筋上布置应变传感器。最后,要绘出,柱纵筋
《给水排水管道工程施工及验收规范》GB50268-20088 条文9.1.11(强条)污水、雨污水合流管道及湿陷土、膨胀土、流砂地区的雨水管道,必须经严密性试验合格后方可投入运行。这句话是不是意味着符合要求的管道都必须全数按规定进行严密性试验?请大神指点一下!