欢迎大家光顾
2011年即将来临,新年喜气,愿支持我站我板块的好友们:万事如意,新年快乐,身体健康,财源广进顶帖送礼,开创新年好兆头!截至2011.1.3[ 本帖最后由 tank-----no.1 于 2010-12-29 21:52 编辑 ]
一,保护层定义及其加5,在54页表及注4。原来的保护层是指“纵筋外皮至混凝土表面的距离”,现在的保护层是指“最外层钢筋的外皮至混凝土表面的距离”,中间相差箍筋直径和一个弯折曲率,这一改进,简化了箍筋的计算,也方便了施工成型和质量检查验收,统一了计算钢筋的量取规则。原来成型箍筋要量内净尺寸,箍筋的保护层很小很小,箍筋常常紧靠模板,除箍筋以外的纵筋都是量取外包尺寸,现在统一之后,便于箍筋量尺和成型更增加了构件的质量保证,为翻样软件简化了箍筋的计算,澄清了几十年以来保护层的模糊概念,保护层这一改改得好是一次可喜的进步。以前的做法,梁和柱保护层是分开的不同的,且柱大于梁,梁纵筋还要放在柱纵筋的里边,现在将梁柱归在一起,将墙和板归在一起,更便于记忆更符合构件性质的实际。那个加5很要紧,意思是说,只要混凝土强度等级等于和小于C25,保护层数值都要增加5毫米,这回保护层的活动空间可就加大了,再也不是那么的死板了。也就是说,54页右上方的保护层最小厚度表是按照等于和大于C30的混凝土强度等级制
2014新防火规范不像老规范,没有明确规定高层塔式住宅各个高度楼梯的设置要求,可不可以理解成高层塔式住宅就要设两个安全出口(剪刀梯)?哪位老师能给指点下?谢谢!
“新基建”着重强调的是“新”,它不同于中国之前的基建。在“新基建”提出之前,一说到基建,大家可能想到的是高速公路、高铁、机场等等。而现阶段提到的基建,则主要
关于住宅跃层水箱设置高度问题:《新消规》7.4.15条规定“跃层住宅.....的室内消火栓应至少满足一股充实水柱达到室内任何部位,....”,其条文解释“住宅户内跃层....是两层的建筑均可视为是一层平面”。现有一二类高层住宅,顶层跃层。 1、仅在跃层下层设置消火栓,跃层上层可借用此栓,那么屋顶水箱的设置高度怎么确定?5.2.2.2规定“水箱设置的高度应是其最低有效水位满足水灭火设施最不利点处0.07MPa的静水压力,是否只要满足此栓静水压力不低于0.07MPa即可? 2、跃层上层设置一个消火栓,是否要满足此栓静水压力不低于0.07MPa? 以上两种方法如果都可行,那么就出现矛盾,第一种方案显然没有第二种方案严谨。但仅就规范要求,以上两种貌似都不违反规范。倘若第一种方案不可行,那么规范5.2.2规范是否我理解错误?
6.2.1 当符合下列条件时,消防给水系统应分区供水:1 消火栓栓口处静水压力大于1.20MPa;2 自动水灭火系统报警阀处的工作压力大于1.60MPa或喷头处的工作压力大于1.20MPa;3 系统最高压力大于2.40MPa。该处说到了三种压力,如何正确理解最高压力,工作压力呢?请高手门帮忙哦!
与PM2.5、二氧化硫等污染物相比,公众对新污染物的认知还不多。然而,它们很可能存在于服装、不粘锅、塑料瓶、化妆品等日用品中。不过,也不必惊慌,当前我国正开展专项治理,“剑指”新污染物。
对于sap2000是否可以将上一部分析得到的结果,主要是位移,直接加到新的分析中?例如一结构在第一荷载作用下产生变形后,对此结构进行加固,即对模型进行修改,然后对修改过的模型进行分析。
1. 利用所有砼柱之两根角主筋作防雷接地引下,下与接地体焊接联通.在相室外埋深1m处焊出一根40*4镀锌扁钢,此扁钢伸向室外,距外皮的距不小于1m,记住是所有的砼柱; 2,避雷带明嵌于女儿墙边沿,而不是女儿墙中间。
新12J03.04-1.04-2.04-3
很高兴能够在本版块与大家认识,我是重庆大学钢结构的。初来咋道,望各位喜欢钢结构,热心钢结构事业的同仁门大力支持我的工作,有时间,多进来逛逛,愿与每一位朋友共同进步。本版块里面或许有你需要的资料,或许有你尚未发现的问题,当然,肯定也有你们对一些问题的独到见解。帮助别人就是帮助自己!佛家有句话: “自度度人,自觉觉他”!支持《轻钢厂房》版块的朋友,近来都有分拿。
早上接到guolei12344的通知说我的斑竹申请已经批准通过,非常感谢guolei兄弟。并感谢大家对我的支持,以后希望大家多多参与,多提建议。凡是在11月30日之前(包括30日),在该帖子留下足迹的都给予一定的积分奖励。
建设部关于发布国家标准《高层民用建筑设计防火规范》局部修订的公告 : 第361号 现批准《高层民用建筑设计防火规范》GB50045—95(2001年版)局部修订的条文,自2005年10月1日起实施。其中,第....条(款)为强制性条文,必须严格执行。经此次修改的原条文同时废止。 局部修订的条文及具体内容,将在近期出版的《工程建设标准化》刊物上登载。 中华人民共和国建设部 二○○五年七月十五日 看到上诉消息,但至今没见到新规范。据说建规也再10月1日起实行新规范。不知是否有人见到过?
据消息,由于是第一次考试,必须要放过一些人,同时要保证质量,划定的通过率方法基本是这样的.第一,必须达到及格线标准的考试人员才有资格参加筛选.及格底线:同时不低于108分和55分.第二,筛选:按两天合计分排座次,分数越高越有希望.关于通过率:下限是及格线,假如有5%的人到及格线,他们就是幸运儿.上限为20%,到及格线的考试人员超过20%就从大到小排座次,则通过率就是20%.
最近做一小工程,在原有建筑屋顶增加一个小加层,原结构是混凝土结构,新加层用钢结构,如果这部分钢结构施工图委托给专业厂家设计,我想问大家的是:在施工图纸审查时,厂家设计的施工图是否需要送审?如果不需要送审,这个规定的出处在哪里? 我们结构组因为这个问题整整折腾了一天,也没有查到满意的结果,请大家帮忙!!谢谢
感谢大家一贯对预算决算版块的支持,我和我是一片云,cnqwer, lucien将和大家一起把预算决算版块办好!!感谢大家信任,感谢lucien将军举荐!!
我想请教一下各位师傅,在负载平均的情况下,我把三相线,同时短接起来,会有什么情况产生。关键是会不会短路,我知道三相平均的情况下,三相电流的矢量和为0,为0也就是没有电流流过,就应该不会短路,只是有个认为的中性点。相当于零线,不晓得我说的对不对。问问一下里面的师傅们!
在《建规》9.4.4条中,规定“在地下建筑和地上密闭场所中设置机械排烟系统是应同时设置补风系统”。在条文解释中说到“地上密闭空间指外墙和屋顶均未开设可开启外窗,不能进行自然通风或排烟的建筑”。那我是不是可以这样理解:只要建筑外墙开窗了,那我地上的内走廊及大于200平米的无窗房间就可以不设补风啊?一般的建筑都会开外窗的(当然也有各例,象碉堡什么的,呵呵),那我就可以不设补风了?出现这个疑问是因为我做的一个项目有内走廊,而且和内走廊相连的房间也都没外窗,总工要我加补风,然后我把条文解释给他看,但他认为还是要加补风,但我认为不需要加。大家谈谈看法,难道等着让审图的去评判?