CJT 491-2016 燃气用具连接用橡胶复合软管
CJT 490-2016 燃气用具连接用金属包覆软管
燃气用金属软管通过了国家燃气用具质量监督检验中心的多项检测,燃气用金属软管在5公斤的空气压力下测试,依然能保障安全使用。燃气用金属软管与普通燃气软管相比,寿命可达10年,而以前的橡胶管按规定18个月必须更换。这种金属软管既能按照装修要求埋进墙里,也可弯曲,抗腐蚀性和静电,耐磨损,杜绝了卡套脱落、老化开裂、虫鼠咬破、不耐磨等缺点。 燃气用金属软管的连接比螺纹连接更安全,老式软管是柔性接口,易老化脱落,使用周期短,更换频繁,易造成隐患。 简单了解金属软管失效形式 1、金属软管接头(内连接部分)焊接质量缺陷,造成软管泄漏失效 软管管体在与软管接头焊接时,当操作不当时,会产生焊接缺陷,而这些缺陷在试压检查时又很难发现。当软管接入介质管路,长期使用后会因疲劳等原因,使缺陷处发生裂纹或断裂,最终造成输送管路的介质泄漏。 2、金属软管接头(内连接部分)腐蚀失效,导致软管介质泄漏 金属软管接头材质均为1Crl8Ni9Ti或SUS304等不锈钢。不锈钢中的夹杂物(
CJ∕T 490-2016
CJT 490-2016 燃气用具连接用金属包覆软管
燃气爆炸后,我们应该反思什么? 燃气,可以说与我们的生活息息相关,它的安全关乎千家万户的生命和财产,亦关乎公共安全。4月11号上午,北京朝阳区和平街某小区发生的煤气管道爆炸又一次警醒我们:发生爆炸的楼房一角整体坍塌,旁边的建筑物也受到严重损坏,已造成6人死亡。关于爆炸的原因,官方正在调查,尚没有统一说法,但根据媒体记者的采访,该小区的居民在前几天就闻到浓烈的煤气味,已向燃气公司报修,燃气公司也派人进行了维修,但结果没想到维修后没几天就发生了爆炸事故!无独有偶,当天下午,新疆乌鲁木齐八钢4管区也发生了一起煤气爆炸事件,楼房墙体局部被炸塌,多人
在小区燃气设计中,调压站出口压力为8000pa,请问总的允许最大压降应为多少?能按其百分之50算么,着急,学生做设计,下午就要讲了
知识点:城镇燃气
《建筑设计防火规范》中8.3.3条规定:设有室内消火栓的人员密集公共建筑以及低于本规范第8.3.1条规定规模的其他公共建筑宜设消防软管卷盘;建筑面积大于200m2的商业服务网点应设置消防软管卷盘或轻便消防水龙。 消防软管卷盘及轻便消防水龙在平面图及系统图中如何表示?立管管径方面如何确定?
06 规范关于“高层立管必须考虑环境温度下的极限变形”这一条没有给出明确的解释,请问各位对这一条是如何理解的?我看了一些设计,有的在立管上加了一个方形补偿器,不知道是如何计算的其伸缩量的?如果不考虑立管的极限变形,会出现怎样的情形?有没有具体事例?谢谢参与讨论。
在做一个学校的燃气用量估算,照着燃气措施里的表格估算的,算出来是48m3/h,大吗?年燃气用气量按照0.057*365=20.8计算,其它数值见下表,都是按照措施里的表选的。 燃气小时计算流量 年燃气用量 人 年燃气最大负荷利用小时数(h) 月高峰系数 日高峰系数 小时高峰系数 Qh1 Qa n Km Kd Kh 48.279 0.057 8000 3447.46 1.
本帖最后由 like335342086 于 2014-1-1 19:05 编辑 大家好,我做了一个室外燃气管道工程,遇见一个麻烦事,想问问各位前辈。法兰转换可以埋地吗(仅限于燃气管道de160/150 SRD17.6PE100)?监理提出不能,他的依据是建筑给水排水采暖工程施工质量验收规范GB50242-20029.2.3 管道接口法兰,卡扣,卡箍等应安装在检查井或地沟内,不应埋在土壤中。按照我们设计的角度怎么能用规范说服他呢,或者我们本来这设计就不符合规范要求。拜托啦,大神在哪里,帮帮我!
作为自采暖系统中重要的一分子,燃气壁挂炉起着至关重要的作用,为用户带来源源不断的热水和舒适的室内环境。但是,也有很多用户反映,燃气壁挂炉费水、费电,无形中增加了家庭生活开支。现在,圣劳伦斯专家为您介绍燃气壁挂炉功能及如何有效节能。 一、燃气壁挂炉功能 燃气壁挂炉具有强大的家庭中央供暖功能,能满足多居室的采暖需求,各个房间能够根据需求随意设定舒适温度,也可根据需要决定某个房间单独关闭供暖,并且能够提供大流量恒温卫生热水,供家庭沐浴、厨房等场所使用。 二、燃气壁挂炉节能 1.节水 1)用容器储存热水流出前流出的冷水,可以用做洗衣服、擦地等其他用途。 2)热水龙头不能一下开到最大,这是因为自打开水龙头到有热水流出,燃气壁挂炉大约有6秒的延时过程。在这六秒的时间内,管道里流出来的都是冷水,即使水龙头开到最大,依然需要等待6秒,将会有大量的冷水白白的浪费掉。因而,在使用热水时,应该先开小水流,等待燃气壁挂炉启动至点火延时后再根据您的需要调整水流大小。 3)尽量减少水龙头开关的次数,因为每次开关水龙头,壁挂炉都会启动,
天正暖通的!!
现在的新规规定不设置室内消火栓的系统,都宜设置消防软管卷盘和轻便消防水龙,那么问题来了,规范明确规定轻便水龙可以接生活给水系统,但是消防软管卷盘没有明确的规定是否可以接生活给水系统,请问各位朋友,谁知道这个依据在哪里,还是说消防软管只能接消防给水系统。,。。。
1、GB50494-2009城镇燃气技术规范2、GB50028-2006城镇燃气设计规范3、CJJ12-2013家用燃气燃烧器具安装及验收规程4、GB50235-2010工业金属管道工程施工规范5、CJJ63-2008聚乙烯燃气管道工程技术规程6、SJG20-2011深圳市中低压燃气管道工程建设技术规程7、GB50184-2011工业金属管道工程施工质量验收规范8、CJJ33-2005城镇燃气输配工程施工及验收规范9、CJJ94-2009城镇燃气室内工程施工与质量验收规范
1、为什么要进行壁挂炉保养? 在欧洲,燃气壁挂炉的寿命可以达到15年或更久。然而在中国,虽然有10年的强制报废期,但有些家庭的壁挂炉用不到10年就坏了。原因在于有些采暖用户在非采暖季没有意识去做壁挂炉保养和维护,等到下一个采暖季来临就有可能出现问题,不只影响及时的采暖,同时壁挂炉的使用寿命也会受到影响。 壁挂炉产品的正常运行受到燃气质量、水质、电压等多种因素的影响。对燃气壁挂炉进行定期检查、清洗及保养,能有效降低水泵、换热器等主要部件的负荷、减少运行部件的磨损、降低设备故障率,从而使壁挂炉运行更加顺畅。
在南边城市,冬天现已过半,而一些消费者关于冬天的供暖方法挑选燃气供暖来度过冰冷的冬天,外出时咱们需要穿上厚厚的衣服,而在室内则有地暖改变环境,在这里,世纪晶诚公司给大家说说燃气取暖的原理,让我们对燃气取暖有一定的了解。 燃气取暖原理介绍 在待机状态下,按下供暖温度调理按钮“+”,将设定温度增加到30℃~80℃,绿色指示灯常亮,显现屏显示当下供暖热水温度,循环水泵发动,水流通过铜管经过主热交换器到流量检查开关阀,与自动旁通管处水压发生压差,使循环水流开封闭合(卫生间热水需要断开),风机开始工作,风机工作后会发生风压差,使风压开关由本来的NC-1与C导通转换为NC-1与NC-2导通,主控板接收到该信号后,焚烧器开端打火,然后翻开电磁阀,气源开通,燃气遇到火花点着(如此刻没被点着,点火系统又重新打火一次),主控板检查火焰信号,如有火焰信号,主控板输出操控电压使电磁阀保持开启,燃烧系统进行正常燃烧,将供暖系统管内的水加热,循环水泵将加热的水流过安装在室内的散热器中发出热量,使室温上升,到达供暖的意图。 当供暖温度探测器所感应温度高于供暖设定温度6℃~7℃
一、什么是消防软管卷盘
热电冷联供节约三成燃气 北京青年报: 于姗姗 徐春芳 2005年02月26日 市燃气集团表示该办法将是本市下一步能源综合利用的重点推广目标——— 本报讯 从1月初以来,由于本市面临19年来最强一次持续低温天气,加剧了天然气供应压力。为应对特殊天气和气源紧张带来的供气困难,上至政府部门,下至普通百姓都行动起来,积极采用多种措施节约用气。记者了解到,按原正常情况每天全市需用气量为1800万至1900万立方米,由于采取多项措施,目前每天供气量已控制在1600万立方米左右,每日节约用气200万立方米左右。 市燃气集团不仅细化、启动了天然气供应应急预案,24小时观测、监控天然气管网供气工况和压力,并及时进行调整调度之外,其所属各单位自身也积极采取有效措施,减少天然气使用量,这些措施包括在全集团公司范围内从1月11日起将办公场所和住宅室温全部降温,并由专人检查测温,并将承担集团大楼发电、供暖和制冷的热电冷三联供系统的直燃机停止运行,只保留发电机组继续工作,并利用发电机组加热管道中的循环水供暖,以保持大楼在能