空调招标中关于冷热量的设计参数,设计师是怎样得出来的?1、是由建筑负荷计算出来?2、根据单位平方米估算值估算?另外,在根据设计的冷负荷,对应空调机组样本进行选型时,一般是否需要考虑样本标准工况与实际使用工况的差异(有时差别很大)。请高手指点。
请教:(1)空调室外干球计算温度,如:广州为33.5℃; (2)室外通风计算温度,如:广州为30.1℃;——为什么跟(1)不同? (3)冬季室外采暖计算温度,如:广州为7℃;——是干球还是湿球温度? (4)冬季室外空调计算温度,如:广州为5℃;——为什么跟(3)不同? (5)《采暖》规范里说,舒适性空调室内计算参数,冬季风速≤0.2m/s,夏季风速≤0.3m/s,请问这个风速是个什么概念?是指送风风速还是回风风速?还是整个房间的风速?在设计中如何落实这一指标? 本人是新手,才疏学浅,请各位高手不要见笑!!
[空调设计]05版《公共建筑节能设计标准 》中的空调设计参数规定为如图所示是不是所有的空调系统的设计都要按照这个标准执行?
各位大侠,在设计高温型空调中,对于冷凝器的设计,以下参数如何取:冷凝温度为多少合适?环境温度为多少合适?有没有相关的设计标准?
基本数值采取不当1、室内人员数照明数与实际不符现象:某百货公司,地处闹市,人流频繁,十分拥挤。夏季时,空调设备已经全负荷运行,但室温还是比较高售货员整天抱怨工作条件恶劣,顾客也不满意。原因:经测试,空调制冷设备均为合格产品。制冷系统为集中,空调为分层机组,新风就地采取,系统并无原则错误。而室温偏高的主要原因是实际的室内人数大大超过了设计取值。设计时按每2m2有1个人计算;此外,室内照明负荷也比原来定的数值大。设计时取30W/ m2有1个人计算;此外,室内照明负荷也比原来定的数值大。设计时取 30W/ m2,而实际上后来加了许多灯,照明负荷达60W/ m2,因此造成空调负荷算小了,而冬季
空调风机参数化设计系统的开发与实现
酒窖空调设计一般都有哪些要求?比如室内温度、湿度范围是多少?再弱弱的问一句酒窖也分储存白酒跟红酒的吗,两者对温湿度要求有不一样吗?
国外各地区室外空调设计参数怎么取?最近接触了下马来西亚地区的项目。可都找不到当地室外环境参数情况!室外空调设计的干湿球温度实在找不着!请各路大神帮帮忙~
小弟在一家中央空调公司,公司生产空调主机、风柜、新风设备等产品,小型项目我一般会提供设计图纸,但是遇到大型项目比如医院、写字楼等项目,经常是几万平米,销售人员也要我设计图纸,由于任务量比较大,我很不乐意提供,但是又说不出很合理的理由,一些疑问还望高手指教!1、空调厂家出的图纸是否能够直接使用,是否可不经过设计院?2、空调厂家出的图纸拿到设计院盖章是否可以使用,大概多少钱?3、空调厂家是否有义务一定要提供设计图纸,如果厂家必须提供,那设计院起什么作用?4、如果甲方请了设计院,甲方要求按照我们公司的产品来设计,那我们公司是否还要给设计费,是否还要提供设计图纸?诸如此类的问题,希望有经验的人士帮忙解答一下,拜谢!!!
有一个项目。。。地下一层有十个库房但只有五个机房,第一层有十三个档案室但只有四个机房,请问一定要一个房间一个恒温恒湿机吗。。。还是可以集中处理?
水泵扬程的计算公式本来就是估算,所以还不如彻底估算 估算方法1: 暖通水泵的选择:通常选用比转数ns在130~150的离心式清水泵,水泵的流量应为冷水机组额定流量的1.1~1.2倍(单台取1.1,两台并联取1.2。按估算可大致取每100米管长的沿程损失为5mH2O,水泵扬程(mH2O):
各位大虾好: 小弟正在学习陆耀庆前辈编的实用供热空调设计手册,其中有个问题请教:在围护结构最小传热阻表中,把建筑物和房屋类型分为一二三四五共五个类别, 分别给出这五类的外墙和屋顶的热阻.请教:这五个类别是按什么标准划分的呢?
我请问一下,设计一个水池的基本参数是那些啊???我这个水池的进水是24小时不停的,出水也是24小时不停。这个需要那些参数啊?
呼吸式幕墙,又称双层幕墙、双层通风幕墙、热通道幕墙等90 年代在欧洲出现,它由内、外两道幕墙组成,内外幕墙之间形成一个相对封闭的空间,空气可以从下部进风口进入,又从上部排风口离开这一空间,这一空间经常处于空气流动状态,热量在这一空间流动。呼吸式幕墙由内外两层玻璃幕墙组成,与传统幕墙相比,它的最大特点是由内外两层幕墙之间形成一个通风换气层,由于此换气层中空气的流通或循环的作用,使内层幕墙的温度接近室内温度,减小温差因而它比传统的幕墙采暖时节约能源42%-52%;制冷时节约能源38%-60%。另外由于双层幕墙的使用,整个幕墙的隔音效果得到了很大的提高。另一方面,无论天气好坏,勿须开窗换气层都可直接将自然空气传至室内,为室内提供新鲜空气,从而提高室内的舒适度。我想请教一下有谁设计过呼吸幕墙的空调系统,他与传统的空调设计有何区别,呼吸幕墙有引新风的功能,在空调设计中是否另设新风系统
请教各位大侠:现有一洁净组合空调,各部分参数为A.初效过滤段:1365mm(过滤袋前有检修小室) B.表冷段:760mm C.加热段:760mm(带检修小室,与表冷段公用) D.中间段:535mm(带检修小室) E.风机段:2185mm(带检修小室) F.加湿段:535mm G..中效送风段:1985mm(带检修小室) 合计:L=8125mm。本人想问的问题是:洁净组合空调的中间段是做什么用的呢?此洁净组合空调的中间段能否去掉?
各位同仁:关于现代化养猪场采暖、通风、空调设计的问题: 设计空调系统、采暖系统和排风系统。主要是排风,因为猪舍内有大量的二氧化碳、硫化氢、氨气等有害气体,排风应满足猪舍内的卫生要求。 夏季排风量应该是送风量的多少?冬季排风应该如何计算。 夏季空调的制冷量应该是如何计算?采用湿帘降温法。
做工业废水处理工艺设计时,是以BOD为参数设计,还是用COD为设计参数?我设计时是以COD为参数设计依据,因为工业水的可生化性一般不高,但是,我看的很多书却常以BOD为设计参数来解说很多知识点,所以想问问同行门.谢谢!
个人对管道起点管段的径流时间规定不大理解:一般为5-15分钟,如果我的管段服务范围非常大,那么这个径流时间是不是就不是这个概念了?应该怎么取才不与规范冲突??????
水量Q=4000立方米/天 原水水质:COD≤4500mg/l SS≤400mg/l BOD≤2500mg/l PH=5.5—6.5 水温35—40度出水水质:COD≤150mg/l SS≤200mg/l BOD≤60mg/l PH=6—9 该设计工艺为UASB+SBR,求UASB设计时它的:容积负荷,水力停留时间,COD去除率取多少比较合适呢?