本帖最后由 xiangyue1998 于 2013-7-25 11:36 编辑 住宅分体空调的位置、孔洞预留及凝结水排放,在很多设计院,暖通专业都是不参与的,直接是建筑专业完成。然而在很多时候却造成不必要的麻烦。下图为一设计院标准层的施工图,云线内为空调位置、孔洞D2预留及凝结水排放立管G1位置。从图上可以看出,空调外机是放在飘窗下面的空调板上的,预留孔洞D2与外机位置有两米多的高差,而这个孔洞是预留在山墙上的,要是住户安空调,会出现一下情况:
在设计设分体空调的写字楼配电时,有一电源一电箱;有两电源(空调电源和照明电源)两电箱;有两电源一电箱(相当组合电箱)。第一种最常见,但后两种在平时工作中也多起来了。
分体空调已好久没做保养,想清洗蒸发器和冷凝器,听说是用高压水枪清洗,但是不知道要用怎么样的压力清洗好点,担心压力大了会冲坏翅片,谁给介绍好用的点压力泵,价钱低点实用就好
一般的分体机安装是包安装的。但是也有不包安装的。我们公司做过一个工程一二层为中央空调系统,三到七层为多联机的。后八成又增加了十多台分体空调,请问分体空调这部分我应该怎样套定额。室内外机要分开吗?套册的相应定额?
很多厂房办公室都采用分体空调,那分体空调是否要进行详细的负荷计算(比如冷负荷系数法或谐波反应法),这种情况审图时又是否需要提供计算书?
分体空调器室外机结构设计规范
广东凯凌机电设备有限公司代理大连三洋多联体空调设备,因业务需要,诚邀一名多联体空调设计的有两年以上工作经验的设计人员,有意者请与我们联系陈顺洲:13512227539 020-38879616 020-38879626 020-38879606工作地点:天津good_chen@163.com
一道制冷中级考题复习题,对答案不清楚,请教大家:判断题:分体空调设置“应急开关”(或强制运转)的目的是供专业维修人员在去除一切自动控制的条件下,检修制冷系统时使用()(判断题)请教这道题应该选对还是错,为什么呢我觉的这道问题的关键是"去除一切自动控制"这句话对不对
空调维修实例集锦机型:KFR-2608GW/BP故障现象:不制热,外机风扇工作但压缩机不工作故障原因:检查时发现外机风扇工作,压机不工作,测量功率模块PN-U、V、W之间正常,重新上电试机P、N间电压正常,U、V、W间有正常电压输出可压机不工作,关机后测量压机绕组正约1.3,初步怀疑压机卡缸,排出系统制冷剂后试机空调器压机仍不工作后确定为压机卡缸,用新压机插上U、V、W后再试机压机可以启动,换上新压机后定量加R22后试机空调器制热回复正常。机型:KFR-2701GW/BP故障现象:不定时开关机故障原因:从对室外机安装位置观察,在邻室外机的地方分别安装着380V的变压器、有线电视和电话的接线盒,这些特殊的高频散射的电磁波组合在一起,构成了一个强大的信号干扰源,使得整机CPU始终不能正常地传输信号,整机的工作状态也就处于一种不正常的工作状态。而遥控器无意中的位置,使室内机能够接收到正常的信号,克服干扰,正常工作检修方法:用户自夏天安装以来,总是出现不定时开关机现象。多次上门更换显示屏、内外机板、遥控器
1、住宅的分体空调排水普遍做法就是要么跟雨水管共用(多层),要么就是单独立管,你们有别的做法吗?2、多高层办公类的建筑,单独做空调排水立管,放外墙面还是内墙面?我们都有做,外墙面的立面美观受影响,内墙面的话无法避免溢臭(立管底部不能间接排放时)。你们是怎么搞的?3、宾馆酒店类型的(很多是装分体空调的),排放管外墙面跟内墙面同样是难于权衡。4、听说广东那边有种做法,就是埋DN32的塑料管在内墙面的批灰层里面,留三通头伸出墙面,接空调水,这种做法好像受梁的截面影响吧?普遍吗?欢迎发表各地不同做法,讨论讨论啊。谢谢!
一个单层办公楼,所有房间都用的分体空调,卫生间排风业主要求20次/h不能改,而空调房间又要保持微正压,分体空调哪儿有什么微正压啊~请问各位高手,有没有什么办法呀??
多个品牌分体空调故障代码,大家有需要,多看看
图纸简介: 本图纸为某一层厂房一拖一分体空调设计施工图纸,采用美的风管机,图纸包括:施工设计说明,空调平面布置图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: xch_840302810 上传时间: 2014-06-05
一个四层住宅建筑采用分体空调时,室外机均设置于建筑的外部凹槽内,如果各层分体空调机的安装容量相同,当他们同时运行时,哪层空调机的制冷量最小
一台6匹分体空调,高压压力1.5-1.8 低压压力0.4-0.5。1/2蒸发器制冷,另外1/2蒸发器不冻。毛细管是新的,毛细管貌似堵塞。压缩机油已换,充注量1.8L,这个量是否过多。目前导致压缩机过热保护。另外内外机干净.这种情况具体是什么问题.?[ 本帖最后由 jiushidu 于 2011-7-1 16:01 编辑 ]
空调小分体内机设计基准
遇到过丙级体育馆,考虑用柴油发电机,但业主不想把柴油发电机做大。感觉民规和体育馆的规范范围不一样,一个要求比赛用电,一个要求是全部用电。
1. 回收制冷剂无论是冬季,还是夏季移机,都必须把空调器中的制冷剂收集到室外机中去。拆机前应启动空凋器,可用遥控器设定制冷状态,待压缩机运转5-10分钟,制冷状态正常后,用扳手拧下外机的液体管与气体管接口上的保帽,关闭高压管(细)的截止阀门,l分钟后管外表结露,立即关闭低压管(粗)截止阀门,同的迅速关机,拔下电源插头,用扳手拧紧保险帽,至此回收制冷剂工作完成。(如果是冬季,宜先用温热的毛巾盖住室内机的温度