建筑防雷设计的有关问题
高清下载15D505 古建筑防雷设计与安装本图集适用于古建筑的防雷工程设计与施工。主要包括古建筑防雷设计与施工要点,防雷装置在古建筑上的布置示意图,古建筑防雷装置的特殊安装部件、材质要求、安装工艺及相关技术参数等内容。本图集依据《古建筑防雷工程技术规范》GB 51017-2014等现行国家标准,对古
有一栋普通办公楼,建筑高度为15m,平均雷暴日大于15d/a,经计算雷击次数为0.045次/a,该建筑物要做三类防雷设计吗?
我们公司现在有个设计方案是古建筑,层高有事2-3的,单栋面积在500-1000m2,总建筑面积为20000m2,现在顶层没有吊顶,请问空调怎么设置?
防雷是一项系统工程。王时煦先生早在1960年作人民大会堂电气工程总结及写作《建筑物防雷设计》一书时就提出了建筑物防雷设计的六项重要因素,这对我国建筑防雷规范化起到了重要作用。一、接闪功能 指实现接闪功能所应具备的条件,包括接闪器的形式(避雷针、避雷带和避雷网)、耐流耐压能力、连续接闪效果、造价以及接闪器与建筑物的美学统一性等。二、分流影响 指引下线对分流效果的影响。引下线的粗细和数量直接影响分流效果,引下线多,每根引下线通过的雷电流就小,其感应范围就小。引下线相互之间的距离不应小于规范中的规定。当建筑物很高,引下线很长时,应在建筑物的中间部位增加均压环,以减小引下线的电感电压降。这不仅可以分流,而且还可以降低反击电压。三、均衡电位 使建筑物内的各个部位都形成一个相等的电位,即等电位。若建筑物内的结构钢筋与各种金属设置及金属管线都能连接成统一的导电体,建筑物内当然就不会产生不同的电位,这样就可保证建筑物内不会产生反击和危及人身安全的接触电压或跨步电压,对防止雷电电磁脉冲干扰微电子设备也有很大的
刚做的一个古建筑设计方案,碾坊。请大家指正!!
古建筑一般是指古人遗留下来的具有较长历史年代的寺、庙、殿、楼、塔等建筑,它是研究古代社会政治经济、文化艺术、宗教信仰的历史资料,也是人类文化遗产的瑰宝。由于古建筑多为木结构,火灾荷载较大,一旦遭雷击起火,火势易蔓延,可能造成难以挽回的损失。而我国现存古建筑的防雷还存在许多问题,比如防雷引下线少,不易采取均衡电位措施,没有防球雷措施等。因此陕西伟信防雷公司介绍几种常见的防雷技术,希望对古建筑防雷工作有所启示。 一、关于古建筑物防雷类别的确定 目前普遍将国家防雷标准《建筑物防雷设计规范》(GB50057-94,2000版)作为新、改、扩建建筑物防雷标准执行。如何根据古建筑物的特殊结构和对防雷的要求,将古建筑物防雷标准纳入到GB50057-94之中,确定古建筑物防雷类别,是做好古建筑防雷工程设计、施工的基础。 按G
知识点:文物建筑防雷技术
刚接触防雷接地的设计,花了几天时间看了相关规范,对知识也有了解,但是自己拿一个项目来设计绘图时,不知道从何下手。我现在用的是天正电气软件,还希望专家可以指点,如何设计建筑防雷,有哪些东西需要再图上表达出来,尤其是基础接地平面图,它是否需要联系结构图纸什么的
大家好,我想问下主楼60米高,附带裙楼37米高,计算算出来是2类防雷建筑,接闪器要怎么设计??我用滚球法计算避雷针时,楼高比滚球半径还高,
摘要:本文扼要说明了传统防雷局限性以及智能建筑对防雷的要求,根据IEC的标准,论述在智能建筑中应采取相应的防雷措施,防止雷电的侵害。 关键词:智能建筑 直击雷 感应雷击 避雷针 防雷保护区 一、前言在智能建筑中,系统内的电子设备的数量和规模不断扩大,大量采用计算机技术,而电子计算机、微处理器以及其他电子仪器设备普遍存在着绝缘强度低,过电压耐受能力差的弱点,当其受到电磁脉冲,特别是闪电电磁脉冲的袭击,使得这些高灵敏的电子系统在运行时,出现程序运行错误;数据错误;时间错误;死机;无故重新启动甚至造成用电设备的永久性损坏,给各行各业以及人们日常生活造成巨大损失。1992年,北京气象局16层气象中心大楼遭受雷击,楼内计算机、电子设备受损,损失达数十万元,中断通讯24小时;1994年和1995年深圳蛇口电信公司两次遭受雷击破坏,使得深圳蛇口地区电话系统分别瘫痪六小时和八小时,经济损失巨大;1996年深圳市气象台受雷击破坏,涉及破坏范围包括程控交换系统、电脑网络系统、闭路电视监控系统、CT机等;1996年4月20日,深圳市
大家好!我最近准备做一个古建筑群(寺庙),木结构四面环山,有很多院落!苦于无资料可查,只能把初步设想大略写写,希望路过的朋友一起进来研究指教一下!谢谢!1.配电方面采用TN-C-S配电系统,设置区域配电箱在引出支线至各院落配电箱!2.线路敷设方:采用普通(阻燃、耐火)铜芯绝缘导线穿pvc管槽明敷,后期用涂料涂色与建筑统一;3.消防方面我打算作火灾自动报警系统提高安全性;4.用什么光源适宜?又以何种方式安装?疏散指示照明又如何考虑?
急啊,马上就要做一个仿古建筑的度假村啊,做电气设计,其中包括做防雷设计,以前从没接触过这类建筑,不知道在防雷方面有没有特殊的一些要求啊,不可能说和一般的建筑同等考虑吧。感觉无从着手啊,防雷规范上也没有具体的一些说明!望同行们不吝赐教,多提点意见啊,也希望大家能多接触些,多学习点共同进步!
随着建筑技术的发展,新材料、新结构的建筑物越来越多。有一种建筑物现在应用的很多。柱子、梁等全为型钢结构,墙壁、屋面(楼面)全为夹芯金属彩板。屋面(楼面)为金属彩板时,屋面四周不设女儿墙,屋面(楼面)常常做成斜坡的,但坡度不大。这样的建筑物,屋面(楼面)无法安装固定避雷带,更无法安装避雷针,直接利用屋面(楼面)的金属彩板做防雷接闪器也不行,因为金属彩板的厚度不到 0.5毫米,不符合防雷要求。请教各位同行:这样的建筑物如何进行防雷设计????哪位朋友做过,请交流一下!!
刚做的一个古建筑,硬山建筑,青筒瓦屋面
一些古建筑cad图库,共享一下
古建筑接地装置的布设应根据建筑物的用途性质、地理环境和游客多少等情况来选择机构方式和位置。对重要的游客集中的古建筑内部应做均压措施;对宽度较窄的古建筑物可采用水平环形状式防雷接地装置,并注意防雷接地装置对地下管线路的安全距离,若达不到规范要求的一律连接成一体构成均压接地网,这样可以使接地网界面以内的电场分布比较均匀,可以减少跨步电压对游客的危害,也可以减少室内在被雷击时由于地面电位梯度大而容易产品的反击高压危害。另外为降低雷电跨步电压对游客的危害,当接地体距建筑物出入口或人行道小于3m时,接地体局部应埋深1m以下,若深埋有困难,则应敷设50-80mm厚沥青层,其宽度应超过接地体2m。文章来源:http://www.gweld.cn/?sid=199&action=news&pid=758
目前,我市的民用住宅建筑一般以一梯二户、二梯四户及三梯六户类型为主,其结构一般为人工挖孔桩基础、框架结构,层数为八、九层,楼总高一般在35米以内。由于各设计单位对防雷规范的把握深度及理解程度不尽相同,因而设计图纸也五花八门。这给施工单位的施工及当地防雷检测部门的监督管理造成了很大困难,有的甚至造成了甲方重复建设及资源的浪费。因此,设计出一个既符合国家规范,又便于施工、管理的规范化住宅的防雷模式,笔者认为很有必要。根据本人的设计经验及在施工监理过程中遇到的问题,结合当地防雷检测部门的要求,谈谈一般民用建筑住宅的防雷设计。 一、住宅建筑防雷等级的确定我们在着手建筑物防雷设计的第一步,首先是要确定建筑物的防雷等级。《建筑物防雷设计规范》(GB50057-97)中,对建筑物防雷类别的划分,除了由建筑物的功能定性外,第二、三类防雷建筑,还取决于建筑物的预计年雷击次数N. N=K.Ng.Ae其中Ng=0024Td13式中:N—建筑物年预计雷击次数(次/a)
目前,我国的民用住宅建筑一般以一梯二户、二梯四户及三梯六户类型为主,其结构一般为人工挖孔桩基础、框架结构,层数为八、九层,楼总高一般在35m以内。由于各设计单位对防雷规范的把握深度及理解程度不尽相同,因而设计图纸也五花八门。这给施工单位的施工及当地防雷检测部门的监督管理造成了很大困难,有的甚至造成了甲方重复建设及资源的浪费。因此,设计出一个既符合国家规范,又便于施工、管理的规范化住宅的防雷模式,笔者认为很有必要谈谈一般民用建筑住宅的防雷设计。 1 住宅建筑防雷等级的确定 设计理由在着手建筑物防雷设计的第一步,首先是要确定建筑物的防雷等级。《建筑物防雷设计规范》(GB50057-97)中,对建筑物防雷类别的划分,除了由建筑物的功能定性外,第二、三类防雷建筑,还取决于建筑物的预计年雷击次数N. N=K•Ng•Ae