07K203 建筑空调循环冷却水系统设计与安装
07k203建筑空调循环冷却水系统设计与安装
暖通图集_07K203_建筑空调循环冷却水系统设计与安装
分享空调循环冷却水系统的设计与安装资料
老大们 我实在急死啦 冷却水系统设计 一栋大楼 冷却水泵在地下室 楼顶冷却塔 要确定 冷却塔和冷却水泵的型号应该从哪里入手,高手指教阿!
我要做一个凝气式发电厂的循环冷却水系统设计方案,但完全是新手,请问各位高手我该从哪儿下手?是间冷闭式吗?需要什么资料?具体步骤怎样?
小妹想问一俩问题,1,消防泵前需要设置过滤器吗?我怎么在图集和手册上找不到过滤器呀!2,循环冷却水系统的循环泵前需要安装那种型号的过滤器,推荐个型号更好的。
空调循环冷却水系统工程设计研究.pdf
民用建筑空调冷却循环水系统相对于工业冷却循环水系统,设计具有一些特点:循环水量较小,设备为定型产品,水质要求较低,季节性运转等。加上民用建筑设计周期短,设计人员往往根据以往的经验,形成定式思维,对一些具体的细节问题,关注不够,造成冷却水系统水温降不下来,系统能耗过大,运转操作不便等问题。该文针对冷却循环水系统经常出现的问题,谈谈自己的设计体会,旨在引起大家的进一步讨论,达到共同认识共同提高的目的。 一、冷却循环水系统设备的合理选型 1.设计基础资料 为保证冷却塔的冷却效果,必须注重气象参数的收集, 气象参数应包括空气干球温度θ(℃),空气湿球温度τ(℃),大气压力P(104Pa),夏季主导风向,风速或风压,冬季最低气温等。 根据《采暖通风与空气调节设计规范》和《建筑给水排水设计规范》,冷却塔设计计算所选用的空气干球温度和湿球温度,应与所服务的空调等系统的设计空气干球温度和湿球温度相吻合,应采用历年平均不保证50小时的干球温度和湿球温度。 2、冷却循环水量确定 确定冷却循环水量时,首先要清楚准确地了解空调负荷及空
摘要:空调制冷的冷却水系统一般是开式系统,相对比较简单,因而,经常不被设计人员所重视。本文就冷却水系统的承压、水泵扬程的确定、多台冷却塔的并联、系统的启停顺序、节能控制等问题谈谈自己的观点,供大家参考。 关键词:冷却水 承压 扬程 冷却塔并联 变频控制 空调冷却水系统设计问题的探讨摘要:空调制冷的冷却水系统一般是开式系统,相对比较简单,因而,经常不被设计人员所重视。本文就冷却水系统的承压、水泵扬程的确定、多台冷却塔的并联、系统的启停顺序、节能控制等问题谈谈自己的观点,供大家参考。 关键词:冷却水 承压 扬程 冷却塔并联 变频控制 一、冷却塔的位置要考虑系统设备承压要求: 冷却水系统形式主要有两种:水泵前置式和水泵后置式,如图1、2。确定时要考虑水系统的承压能力。水系统的承压能力最大的地方是水泵出口,如图中的A点,系统承压有以下三种情况:系统停止运行时,水泵出口压力为系统静水压力h=Z;系统瞬时启动,但动压尚未形成时,水泵出口压力为系统静水压力和水泵全压之和h=Z+HP;正常运行时,水泵出口压力为该点静水压力与水泵静压之和h
本帖最后由 cmb178 于 2017-6-28 12:37 编辑 15K515 蒸发冷却通风空调系统设计与安装
本帖最后由 rc161 于 2016-7-19 14:05 编辑 支持免费分享
本文介绍了如何应用AFT Fathom软件改造电厂原来循环水系统,通过添加新的设备和管道形成了新的电厂闭式冷却水系统。
知识点:空调循环冷却式
小弟是在校学生,现在一家环保公司实习,我设计了一个上面题目的方案,但由于药剂的费用太高,所以需要改进,现在我把方案给大家,希望那位大哥大姐帮帮小弟,谢谢了.
由于水源热泵空调的制冷效果是由冷却水决定的!!!因而其冷却水系统的设计效为重要!请问如何设计才能保证冷却水的合理分布?????????????采用平衡阀?同程管路?异和管路加大水泵压头????希望各位能指教一二!!!!!!!!!谢谢!!!!!!!!!!
论文简介:通过分析工业循环水系统能源消耗因素,指出工业循环水节能的途径,并给出了具体的改造思路 投稿网友:yzx0215 上传时间: 2013-09-08
07k203 建筑空调循环冷却水系统设计与安装
07k203 建筑空调循环冷却水系统设计与安装专题,为您提供07k203 建筑空调循环冷却水系统设计与安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与07k203 建筑空调循环冷却水系统设计与安装 相关的专业交流讨论,更多07k203 建筑空调循环冷却水系统设计与安装相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题