1.自然排烟 自然排烟是利用风压和热压作动力的排烟方式。 2.机械防烟 机械防烟是采取机械加压送风方式,以风机所产生的气体流动和压力差控制烟气的流动方向的防烟技术。 防烟楼梯间及其前室、消防电梯前室和两者合用前室,应设置机械防烟设施。若防烟楼梯间前室或合用前室有散开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗,能自然排烟时,该楼梯间可不设防烟设施。避难层为全封闭式避难层时,应设加压送风设施。 楼梯间每隔2~3层设置一个送风口;前室应每层设一个送风口。加压送风口应采用自垂式百叶风口或常开百叶风口;当采用常开百叶风口时,应在加压风机的压出管上设置止回阀。当设计为常闭型时,发生火灾只开启着火层的风口。风口应设手动和自动开启装置,并与加压送风机的启动装置连锁。 3.机械排烟 采取机械排风方式,以风机所产生的气体流动和压力差,利用排烟管道将烟气排出或稀释烟气的浓度。
各位大神,能问一下有个多层一级丙类厂房,比如说每层6000平米,正好一个防火分区,但是有一层面积是6500平米,那我6500平米的这一层能把它按丁类做吗?
3.2.4 下列二级耐火等级建筑的梁、柱可采用无防火保护的金属结构,其中能受到甲、乙、丙类液体或可燃气体火焰影响的部位,应采取外包敷不燃材料或其它防火隔热保护措施:1 设置自动灭火系统的单层丙类厂房;2 丁、戊类厂房(仓库)。如果是耐火等级为三级的厂房,金属结构(钢结构)需要做防火保护么?或者:耐火等级为三级的厂房,钢结构的梁、柱等构件达到二级耐火等级的耐火极限要求,还需要做防火保护么?求相关规范条文!!!
1、在堆有大量可燃和易燃物质的场所动火作业属一级动火作业,应由工地负责人填写动火申请表,经公司安全部门审查批准后方能作业;2、在具有一定危险因素的场所动火作业属二级动火作业,应由工地安全员填写动火申请表和制定安全技术措施,经工地负责人审查批准后方能作业;3、在非固定的、无明显危险因素的场所动火作业属三级动火作业,应由施工班组填写动火申请表,经安全员审查批准后方能作业;
5.3.4 一、二级耐火等级的公共建筑,当设置不少于2部疏散楼梯且顶层局部升高部位的层数不超过2层、人数之和不超过50人、每层建筑面积小于等于200m2时,该局部高出部位可设置1部与下部主体建筑楼梯间直接连通的疏散楼梯,但至少应另外设置1个直通主体建筑上人平屋面的安全出口,该上人屋面应符合人员安全疏散要求。 现在遇到一个工程,主体三层,局部突出一层(即局部四层),有一部楼梯直通底下楼层,面积326平方米,有出屋面的门,是否有必要设置两部楼梯?根据上面的规范条文,好象要有两部楼梯,但实际大家觉得有必要吗?请参与讨论,谢谢!
建筑防火规范中5.1.15 当歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK 厅(含具有卡拉OK 功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑拿浴室(不包括洗浴部分)、网吧等歌舞娱乐放映游艺场所必须布置在袋形走道的两侧或尽端时,最远房间的疏散门至最近安全出口的距离不应大于9m。这条怎样理解?
从2010年9月起,前前后后接到关于新版建筑防火规范宣讲班的授课通知好几次了,多说快实施了,直到今年了还是没有正式的消息,大家知道确切的消息吗?对考试不会有影响吧
1、防火阀的设置。为防止火势蔓延,防火阀通常是由溶断器控制的,排烟管内与通风空调管内的熔断温度有所不同。在排烟管道和通风空调管道内均没有防火阀,当火灾发生后,操作机构在烟感报警电信号作用下,将阀门自动打开,当排烟管道内的气流达到足够高的标准时,管内防火阀熔断器熔断,关闭防火阀,关闭信号通过输入模块发送至控制器,自动或手动启动相应控制模块去关闭排烟机。 2、排烟系统的设计。火灾中,即使没有喷淋灭火装置,火灾初起烟气的危害也是相当惊人的,所以人员集中、可燃物较多的场所应考虑排烟。为了尽快排走烟雾,送人新风,冲淡建筑物内火灾烟气的浓度,保证人员的安全疏散,在不具备自然排烟条件时,必须采取机械排烟,在适当处安装排烟口(阀)、排烟机。若该设备不和探测器联动,排烟风机即能自行启动。 3、疏散路线要简洁通畅,疏散标识要明显。建筑一般在不同方向设有足够的疏散楼梯,但在事故情况下,经常使用的自动扶梯将被封闭,不能用作疏散,客流将为找不到疏散出口发生拥挤和恐慌,因此,疏散路线、标识、事故广播将为安全疏散起到很重要的作用。 4、疏散避难通
附录A中“对于住宅建筑,设置在底部且高度不大于2.2米的自行车库、储藏间、敞开空间,室内外高差或建筑的地下或半地下室的顶板面高出室外设计地面的高度不大于1.5米的部分,可不计入建筑高度”,那就如果 建筑的地下或半地下室的顶板面高出
一、建筑缝隙的防火封堵
1、是否消防负荷容量计算就计算一个最不利的防火分区启动所有消防负荷(其他照明及认为重要的负荷本次不讨论)? 2、是否消防负荷容量计算是相邻防火分区的消防设备(左右或者是上下层)?——引见为广播的通知方式! 3、本人认为消防负荷容量计算是最不利的一个防火分区失火所启动的设备总和。 4、一个防火分区失火所启动的设备总和的引见《建筑防火设计规范GB50016-2006)的8.2.1条和<自动喷水灭火系统设计规范GB 500845)的5.0.1的规定160平方考虑着火点及启动设备及其他论文和参考书。 5、欢迎大家提出宝贵意见!
别墅、洋房-建筑防火要求
我记得建筑物好像有按功能性分类爲:甲类,乙类,丙类,丁类什么的?那请问这几类:有什么区别,从面积,还有比如机电消防方面的做法!有的帮忙提供一下,谢谢!~
在原有建筑旁新建一建筑,两建筑要连通,在两建筑间就只设一沉降缝,请问各位大虾,在新老建筑间的连通处的走廊是否要设置防火门,做为两个防火分区[ 本帖最后由 mmchong214520 于 2008-7-24 11:09 编辑 ]
建筑防火规范图解