详细资料:暖通国际网
想理解一下vrv空调系统的使用问题,希望可以看到一个实际的工程例子,有的话请发到邮箱15269126541@163.com谢谢同行们的支持啊!!!!!!!!!!!!
VRV空调系统的设计与思考
1、引言 随着社会的进步,人们对居住环境、生活质量的要求也在不断地提高。中央空调在民用住宅、商用大厦、高档写字楼及多功能的综合性大楼中也被广泛采用。而采用按冷/热量计费的方式,无疑会为用户提供一个公正、合理、科学的收费依据;另外还可以建立用户的经济利益与使用能耗的直接联系,从根本上增强用户的节能意识,最大幅度地减少能源的浪费。本文就是基于这种计费方式,对分户能量计量表的结构、功能及管理软件进行设计与研究。 2、中央空调控制系统原理 2.1能量计费公式 Q=∫0tQmΔhdt Q----释放的冷/热量,KJ Qm----流经能量表的液体质量流量,Kg/s Δh----热交换器中入口温度与出口温度对应的液体的比焓值差,KJ/Kg t----时间,s 2.2控制系统 在中央空调控制系统中用到两个温度传感器和一个流量传感器。将温度传感器分别安装在热交换器回路的供水管和回水管上,将流量传感器安装在热交换回路的入口或出口管道上,当流量传感器发出流量信号时,配对温度传感器给出入
通风空调系统简称VAS,众多的人长期生活在VAS环境中,统计数字表明,现代人70%~90%的时间是在室内度过的,因此室内空气质量潜在或
主要介绍常规中央空调系统设备的设计选型 1.水冷冷水机组空调系统 2.风冷冷水机组空调系统
删除了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.中央空调系统变频节能设计方案如下:改造方案一般采用以温度控制为主,在中央空调系统改造的过程中,保持了原有的中央空调系统,增加了热泵机组、板式热交换器、储热罐和热水罐!增加了循环泵和调节阀等设备,还开发了一种具有通用功能的变频调速智能控制节能工作站。该变频智能控制节能工作站是将整个中央空调系统从节能、高效、环保、健康、安全、管理等方面进行全面综合考虑,把科学的节能理念和方法与成熟的智能控制理论技术、网络通讯技术、检测技术、变频技术及其产品进行融合,形成了一个完整的节能与管理体系。该项目是一个具有模块化结构的智能体系"根据用户需求,各子系统可以独立运行,也可以通过网络通讯技术将子系统灵活、简便地组合成各种功能齐全的完美系统。2.中央空调水循环系统变流量控制系统的设计设计目标:(l)中央空调水循环变流量控制系统,能自动跟踪负荷的变化,自动调节水泵转速及动态参数修正,以达到理想的节能效果。(2)系统能对中央空调的冷却循环水系统!能量计量系统实现参数集中监测、记录、统计和显示。(3)自动控制冷却水!冷冻
上传《北京用友软件园空调系统设计方案》,希望对大家有所帮助!
概况 本工程为是无锡某五星级酒店,地下室为汽车库、设备用房、室内游泳池及部分餐饮用房,地上二十三层,三层裙房为大堂、餐厅、会议室、娱乐等,标准层为客房。建筑面积57658平方米,建筑高度92.4米。 室内外空气温湿度参数 无锡市室外气象参数(参照武进地区) 夏季室外干球温度:34.6℃; 夏季湿球温度:28.6℃; 冬季室外干球温度:-5℃; 冬季相对湿度:75%。 空调房间计算温度 空调形式 根据旅游业国家标准,五星级酒店设中央空调系统。 空调主机形式 因酒店所在地有城市
能够满足使用要求,这是方案可行性应考虑的主要问题。设计方案应符合国家和当地政府有关法规和规范的要求,包括有关环境保护的要求;设计方案应能满足有关方面的要求(如供电、供气、供水、供热等),并应特别顾及这些条件的长期、变化情况。例如采用水源热泵设计方案时应考虑当地地质情况、地下水资源的现状和变化趋势、冬季热负荷和夏季冷负荷不平衡所产生的热(冷)蓄积效应等问题。对于温湿度等参数要求较高或比较特殊的工艺性暖通空调设计项目,应对设计方案进行全年工况分析,以确保其在全年各种室外气象条件下的适应性。对于一些无法采用标准设备的特殊情况,对非标准设备应提出详细的参数要求,并且所提出的参数要求应合理可行。能否有足够的机房面积也是评判设计方案可行性必须考虑的问题,尤其是对于一些改造工程和建筑面积比较紧张的情况。对于一些要求全年保证室内空气参数的重要工程以及空调系统故障停机将产生严重损失的场所,如航天发射场,应考虑系统中设备的工作可靠性和备份问题,进行系统工
机房专用空调设备制冷系统形式很多,可以根据工程项目的特点,选用不同的制冷系统。机房专用空调机组制冷系统主要冷却形式有风冷式、水冷或乙二醇水冷式、冷冻水式、双冷源系统等。 机房对机房空调的要求 机房是数据处理中心,安装有大量的计算机、磁带机、磁介质、交换机、路由器等对环境温湿度、洁净度要求较高的精密设备,对机房环境有严格的要求,其中最重要的是机房温度、湿度和洁净度三个指标。苏州中央空调 机房专用空调(精密空调)是为计算机机房(包括程控交换机房)专门设计的特殊空调机,精密空调系统的设计是为了进行精确的温度和湿度控制,精密空调系统具有高可靠性,保证系统终年连续运
VRV空调系统的设计及控制.rar
图纸简介: 该工程为一4层餐饮店,其中地下一层为车库,1~3层为包间及休息室等。设计内容为集中空调设计、地下室通风防排烟设计。空调方案采用VRV多联机系统+全热新风换气机。图纸包括:设备表,冷媒系统图,冷媒配管平面图,空调风平面图。 投稿网友: zzcll1987
P3生物实验室是生物安全防护三级实验室。生物安全防护实验室是指实验室的结构和设施、安全操作规程、安全设备能够确保工作人员在处理含有致病微生物及其毒素时,不受实验对象侵染,周围环境不受污染。下面介绍一下关于P3生物实验室通风空调系统设计方案。 1、室外空气计算参数的确定 为满足P3生物实验室室内温湿度的要求,需要确定实验室所在城市的室外计算参数作为设计依据,也可以在全国五个建筑热工分区中分别选择一个具有代表性的典型城市的室外计算参数作为设计依据。具体设计参数见表1: 2、负荷计算 空调系统的冷负荷计算方法采用逐时冷负荷计算法,空调冷负荷包括围护结构传热形成的冷负荷、室内工艺设备、人员、照明等散热形成的冷负荷和新风冷负荷。由于该实验室门的密闭性较好且无窗,所以空调系统的热负荷仅考虑围护结构的耗热量。空调系统的湿负荷仅考虑人体散湿负荷。 送风量计算按公式计算送风量。 3、空调方式及计算 该空调系统应采用全新风系统,经计算某P3生物实验室空调系统
电子工业洁净厂房的五种空调系统设计方案.
论文简介:本文论述了VRV空调系统设计安装中一些容易出现的问题和解决方案。VRV(variable refrigerant volume)空调系统即可 投稿网友:nuantong_new 上传时间: 2013-06-20
一、机房空调送风方式目前机房空调大多数采用上或下送风方式,下送风方式效果要优于上送风方式,这是因为热气自然向上升腾,冷气下沉形成空气对流,当空调送出的冷风,与热源气流方向一致,加速了空气流动,有利于热源的温度降温。对空调而言,空调送风方向与机房内冷热气流分布的对流一致,可以减少气流的阻力,加速冷热转换效率,节省压缩机工作时间,降低空调电耗,起到节能降耗效果。二、精确送风降耗节能虽然下送风方式优于上送风方式,但送风不准确也会在不同程度上造成效率低下,达不到节能效果。虽然目前大部分机房的空调都采用下送风方式,但仍有不理想的效果出现,原因可能是:第一,地板下送风,由于设备采用下走线,导致地板下各种走线纵横交错,影响了空调送风效果;第二,机房采用空调下端加装静压箱送风,空调送出的冷风从静压箱设定的出风口直接吹向机房的每列通讯设备,虽然设备采用了上走线方式,但是送出的冷风也只是先将机房内温度下降后,再间接地给设备降温,达到设备温度不再提高的效果。鉴于此种原因,针对这种机房空调送风方式效率
做一名,有自尊的设计师,不交设计费不给方案,因为这个行业太伤人! 请尊重设计!尊重设计师!