首页 课程 资料 论坛
  • 地源热泵空调系统的设计实例

    前言:本文以实际工程为例,介绍某办公楼地源热泵空调系统的设计。设计人员根据清华大学的DeST模拟运算软件,对建筑进行空调全年逐时动态负荷模拟计算,并综合考虑各种影响因素,从而确定了空调系统的设计方案,以及解决土壤热平衡的方法与措施。 一 工程概况及室内外参数 本工程由办公楼(主楼)、民政楼和员工食堂组成,空调面积共32000m,采用地源热泵空调系统。室内、外设计参数见表1、表2。本贴地址: http://bbs.shejis.com/viewthread.php?tid=1560558&fromuid=911361

  • 地源热泵空调技术系统与设计介绍

    地源热泵空调技术系统与设计介绍

  • 地源热泵系统设计的问题

    请问坛子里的设计院的大侠们,做地埋管热泵设计,大家有么有按规范要求做全年动态负荷与系统取热量、释热量的计算分析呢?地埋管系统的设计是要依托厂家完成么?如果依托厂家万一投产失败,地埋管的换热计算书都不能提供甲方审查,怎么办呢?我们专业老总看图要求提供相关物探参数及计算分析,怎么整呢?整的头都要大了,我觉得只从设计院推荐地源热泵系统的风险有点大呀!

  • 地源热泵空调的应用设计

    地源热泵空调的应用设计

  • wfi的地源热泵空调系统设计培训教程

    wfi厂家给我们的资料,拿出来和大家分享一下~~~~

  • 某办公楼地源热泵空调系统设计与总结

    某办公楼地源热泵空调系统设计与总结

  • 某商业街地埋管地源热泵空调系统设计图

    图纸简介: 本图纸为某商业街地埋管地源热泵空调系统设计图,本工程根据占地具体现状,设计地埋管位于建筑物内部的结构底板下。图纸内容包括设计总说明、各层空调布置平面图、地埋管平面图。 投稿网友: zhangyanjiao8 上传时间:

  • 空气源热泵+地暖+空调系统设计要点

    近些年,空气源热泵和地源热泵逐渐地受到地暖工程商的青睐,与燃气壁挂炉相比,热泵在安全环保性、节能效果和经济性上有着显著的优点: 安全环保:目前市场上的热泵多采用R410环保冷媒,对臭氧没有破坏;热泵安装在室外,以电力驱动,是清洁能源;燃气壁挂炉通常安装在厨房间,有燃气泄漏隐患,燃烧排放产生有毒气体并加剧PM2.5排放,污染空气。

  • 水源热泵空调系统的特点及设计方法

    转贴:水源热泵空调系统的特点及设计方法0、前言 当今社会环境污染和能源危机严重地威胁着人类地生存与发展,如何理解这一问题已成为全人类的头等课题。在这种背景下,以环保和节能为特征的绿色建筑和与之相应地空调系统应运而生。而热泵系统正是满足这些要求的中央空调系统之一。水源热泵具有节能、经济、运行可靠等特点。目前,国内已有多家水源热泵的专业生产厂,水源热泵空调系统的应用范围正在逐步扩展。 水源热泵技术可利用地球表面浅层水源如地下水、河流和湖泊中吸收地太阳能和地热能而形成地低温低位热能资源,并采用热泵原理,即通过少量的高位热能的输入,把不能直接利用的低位热能转化为可以利用的高位能,从而达到节约部分高位能的目的。 在国外,水源热泵技术已经相当成熟;而在我国,对于水源热泵技术的研究才刚刚起步,同国外相比,还存在着差距。

  • 地源热泵空调系统设计及施工注意事项

    地源热泵空调系统设计及施工注意事项

  • 地源热泵联合冰蓄冷空调系统的研究设计.rar

    地源热泵联合冰蓄冷空调系统的研究设计.rar

  • 江苏某地源热泵空调系统的设计与应用.rar

    江苏某地源热泵空调系统的设计与应用.rar

  • 地源热泵的室内系统设计

    地源热泵的室内系统设计

  • 12YN8地源热泵系统设计与安装

    12YN8地源热泵系统设计与安装

    12YN8地源热泵系统设计与安装

  • 地源热泵系统设计及工程指导

    地源热泵系统设计及工程指导

    本帖最后由 南方有佳木 于 2016-2-23 16:34 编辑 地源热泵技术原理:地源热泵是一种利用地下浅层地热资源既能供热又能制冷的高效节能环保型空调系统。地源热泵通过输入少量的高品位能源(电能),即可实现能量从低温热源向高温热源的转移。在冬季,把土壤中的热量“取”出来,提高温度后供给室内用于采暖;在夏季,把室内的热量“取”出来释放到土壤中去,并且常年能保证地下温度的均衡。

  • 地源热泵系统的相关设计问题

    《设计手册》30.4.4第一段:热泵的运行结果很大程度上取决于热能利用系统与热源系统之间的温度差。冬季系统的供水温度越低越好,夏季系统的供水温度越高越好。(这句话是不是说反了?)地源热泵系统宜与辐射系统相结合使用,这样可以最大限度的提高季节性能系数。(地源热泵系统有什么特别之处是别的系统没有的,为什么说宜与辐射供暖系统相结合呢?)特请教,谢谢大家!

  • 关于地源热泵系统设计的问题,求助。

    请问坛子里的设计院的大侠们,做地埋管热泵设计,大家有么有按规范要求做全年动态负荷与系统取热量、释热量的计算分析呢?地埋管系统的设计是要依托厂家完成么?如果依托厂家万一投产失败,地埋管的换热计算书都不能提供甲方审查,怎么办呢?我们专业老总看图要求提供相关物探参数及计算分析,怎么整呢?整的头都要大了,我觉得只从设计院推荐地源热泵系统的风险有点大呀!

  • 地源热泵-地埋管系统设计(讨论)

    地埋管系统是地源热泵的核心,但投资较大,虽然得到政府支持,可还是因为投资问题得不到业主的认可,优化地埋管系统的设计,即保证使用效果,又能够减少投资,是地源热泵推广急需解决的问题,求助各位大侠指点,或有相关资料上传参考!!!谢谢!